Und da gab es noch die Norm. Die verlangt für die "Elektrische Ausstattung auf Yachten" (VDE0129 Teil 507) nämlich einen zweipoligen LS nach der Einspeisedose.
Jetzt kann man darüber streiten ob dein WR das evtl. schon beinhaltet, müßte man im Detail sehen/lesen (Handbuch?). Dann darf aber zwischen der Einspeisedose und dem WR keinerlei sonstige Verbindung/Abzweig oder ähnliches sein!
Sinn des Ganzen ist die Möglichkeit daß der Landanschluß der Marina selbst einen defekten LS haben kann. Dann hast du wenigstens noch "deinen" bevor eine Leitung abbrennt.
Leider ist eine Reihenschaltung von LS aber recht "arbeitsintensiv" denn im Kurzschlußfall lösen die meist alle aus und die Sucherei geht los. Im einfachsten Fall hat man genau einen LS nach dem Landanschluß und danach KEINEN mehr. Allerdings muß dann auch die gesamte 230Volt Verkabelung nach diesem LS mindestens in 1,5mm² ausgeführt sein.
__________________
Grüße in die Runde!
Thomas
|
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
|
|
|