Und da gab es noch die VDE. Die verlangt für die "Elektrische Ausstattung auf Yachten" (VDE0129 Teil 507) nämlich einen zweipoligen LS nach der Einspeisedose.

Jetzt kann man darüber streiten ob dein WR das evtl. schon beinhaltet, müßte man im Detail sehen/lesen (Handbuch?). Dann darf aber zwischen der Einspeisedose und dem WR keinerlei sonstige Verbindung/Abzweig oder ähnliches sein!

Sinn des Ganzen ist die Möglichkeit daß der Landanschluß der Marina selbst einen defekten LS haben kann. Dann hast du wenigstens noch "deinen" bevor eine Leitung abbrennt.

Leider ist eine Reihenschaltung von LS aber recht "arbeitsintensiv" denn im Kurzschlußfall lösen die meist alle aus und die Sucherei geht los. Im einfachsten Fall hat man genau einen LS nach dem Landanschluß und danach KEINEN mehr. Allerdings muß dann auch die gesamte 230Volt Verkabelung nach diesem LS mindestens in 1,5mm² ausgeführt sein.
__________________
Grüße in die Runde!
Thomas

Geändert von Thomas69 (14.02.2026 um 12:18 Uhr)
Mit Zitat antworten top
Folgende 4 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #52  
Alt 14.02.2026, 09:08
fignon83 fignon83 ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 24.01.2019
Beiträge: 6.126
3.271 Danke in 1.899 Beiträgen
Standard

1,5mm sind es überall.
Was verstehst du jetzt unter Einspeisedose: die AnschlussBuchse, wo das Kabel vom Steg ins Schiff kommt, oder einer der Steckdosen, wo ein Verbraucher dran hängt? Falls ersteres: was hat denn der Inverter mit der zu tun?
Mit Zitat antworten top
  #53  
Alt 14.02.2026, 10:00
Thomas69 Thomas69 ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 27.07.2021
Ort: Nideggen
Beiträge: 1.955
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.898 Danke in 1.015 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
1,5mm sind es überall.
Was verstehst du jetzt unter Einspeisedose: die AnschlussBuchse, wo das Kabel vom Steg ins Schiff kommt, oder einer der Steckdosen, wo ein Verbraucher dran hängt? Falls ersteres: was hat denn der Inverter mit der zu tun?
Erstere ist gemeint. WENN man davon ausgeht daß die Marina immer korrekt installiert ist, also mit maximal 16A, dann reicht im Schiff eine Verkabelung in 1,5mm².

Die Norm berücksichtigt aber auch DAUs: versehentlich ist in der Marina eine 25A oder gar 32A Absicherung vorhanden. Wenn es dann zu einer Überlast kommt soll DEIN LS rechtzeitig auslösen und möglichst wenig Leitung verbrannt werden. Also eine möglichst kurze Strecke zwischen der Einspeisedose und dem LS. Wenn dieser LS "eingespart" wird und seine Funktion erst im WR verbaut ist, bleibt die "lange" Leitung zwischen Dose und WR als Restrisiko. WENN der LS im WR richtig funktioniert wird er auch die vorgelagerte Leitung schützen aber das ist (ebenfalls nach Norm) nur bei kurzen Leitungen möglich und sinnvoll. Jede Klemmstelle in dieser Leitung vergrößert das Risiko.

Wenn das ein Fachmann begutachtet hat wird es wohl ok sein, IRGENDEIN Restrisiko gibt es immer. Das ganze Leben besteht aus Risiken
__________________
Grüße in die Runde!
Thomas
Mit Zitat antworten top
  #54  
Alt 14.02.2026, 10:05
fignon83 fignon83 ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 24.01.2019
Beiträge: 6.126
3.271 Danke in 1.899 Beiträgen
Standard

Mmh, zwischen Einspeisedose und meinen 230V-Bordnetz ist ja der Trenntrafo mit eigener Absicherung, dann der FI, dann der Wechselschalter Landstrom/WR/Aus. An dem hängt auch der WR mit eigenem FI und Absicherung. Aber was soll der WR dann noch mit der Einspeisedose zu tun haben?
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #55  
Alt 14.02.2026, 10:55
Thomas69 Thomas69 ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 27.07.2021
Ort: Nideggen
Beiträge: 1.955
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.898 Danke in 1.015 Beiträgen
Standard

Die VDE Vorschrift hat ja erst mal nichts mit einem Trenntrafo zu tun sondern geht von der simpelsten Verkabelung aus. Bei dir sollte also zwischen Einspeisedose und TT ein zweipoliger LS mit 16A sein. Der Trafo wird vermutlich eine eigene Gerätesicherung haben. Die wird von der Maximalleistung des TT bestimmt, kann also 10, 15A sei oder was immer der Hersteller des TT meint.

Im TT sollte die Brücke L'-PE sein.

Mich irritiert der RCD an dieser Stelle denn bei der Versorgung aus dem WR braucht man dann noch einen weiteren RCD hinter dem WR (weil du offensichtlich dort den Umschalter hast). Das hätte man auch mit einem RCD nach dem Umschalter machen können.

Aber egal, das ist nur eine Kostenfrage.

Die VDE verlangt eine zweipolige Absicherung weil man nicht sicher sein kann daß L und N von der Marina "richtig herum" geliefert werden. Die Sicherung in deinem TT ist aber höchstwahrscheinlich nur einpolig. Bei der Verwendung eines TT ist die Frage der ein oder zweipoligkeit aber akademisch weil nach dem TT sowieso wieder eine neue Netzform entsteht (der Trafo erzeugt ein IT Netz, das L'-PE Relais oder Brücke macht daraus ein TN-S Netz wie es für die Funktion eines RCD/FI erforderlich ist)

Bei dir scheint mir alles in Ordnung zu sein, auch ohne den eigentlich vorgeschriebenen zweipoligen LS nahe an der Einspeisedose. So hat es wohl auch dein Eli gesehen....
__________________
Grüße in die Runde!
Thomas

Geändert von Thomas69 (14.02.2026 um 12:19 Uhr)
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #56  
Alt 14.02.2026, 11:33
fignon83 fignon83 ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 24.01.2019
Beiträge: 6.126
3.271 Danke in 1.899 Beiträgen
Standard

Zitat:
Mich irritiert der RCD an dieser Stelle denn bei der Versorgung aus dem WR braucht man dann noch einen weiteren RCD hinter dem WR (weil du offensichtlich dort den Umschalter hast). Das hätte man auch mit einem RCD nach dem Umschalter machen können.
Als ich das Boot übernommen habe, gab es aber nur den TT mit FI und einen (defekten) WR mit nur einer Steckdose. Ich wollte aber ein 230V Netz an Bord haben, bei dem alle Steckdosen funktionieren, egal wer den Strom liefert. Der Eli meinte, wenn einen neuen WR dann am einfachsten den Sterling mit eingebautem FI.
Mit Zitat antworten top
  #57  
Alt 14.02.2026, 12:17
Thomas69 Thomas69 ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 27.07.2021
Ort: Nideggen
Beiträge: 1.955
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.898 Danke in 1.015 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Als ich das Boot übernommen habe, gab es aber nur den TT mit FI und einen (defekten) WR mit nur einer Steckdose. Ich wollte aber ein 230V Netz an Bord haben, bei dem alle Steckdosen funktionieren, egal wer den Strom liefert. Der Eli meinte, wenn einen neuen WR dann am einfachsten den Sterling mit eingebautem FI.
Das war dann wohl die richtige Entscheidung statt alles "alte" wieder aufzureißen.

Hast du die Funktion der RCDs schon mal getestet? Bitte nicht mit dem Deppenknopf an dem RCD sondern einem einfachen RCD Tester aus dem Baumarkt in der nächsten Steckdose.

Für Mitleser: ich hatte weiter oben von "der Norm" geschrieben und die Technischen Regeln der VDE gemeint. Das habe ich korrigiert denn eine Norm ist etwas anderes als eine "Technische Regel". Bevor sich noch jemand darüber aufregt
__________________
Grüße in die Runde!
Thomas
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #58  
Alt 14.02.2026, 13:43
fignon83 fignon83 ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 24.01.2019
Beiträge: 6.126
3.271 Danke in 1.899 Beiträgen
Standard

Ich nicht, aber der Experte seinerzeit.
Mit Zitat antworten top
  #59  
Alt 14.02.2026, 15:54
Thomas69 Thomas69 ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 27.07.2021
Ort: Nideggen
Beiträge: 1.955
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.898 Danke in 1.015 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Ich nicht, aber der Experte seinerzeit.
Sollte man aber alle 3 bis 6 Monate machen. Ich habe in meinem Berufsleben schon einige "tote" RCDs erlebt, nicht lustig.
__________________
Grüße in die Runde!
Thomas
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #60  
Alt 14.02.2026, 16:05
fignon83 fignon83 ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 24.01.2019
Beiträge: 6.126
3.271 Danke in 1.899 Beiträgen
Standard

Bangemachen gilt nicht.
Mit Zitat antworten top
  #61  
Alt 17.02.2026, 04:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 26.03.2002
Ort: Erde
Beiträge: 7.027
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Standard

Bau nen Multiplus 2 ein.

Eingangsseitig nach dem Landanschluß kommt die übliche Schutzbeschaltung.
Das Erdungsrelais sowie AC out 2 sind entspr. programmiert, Ac out 2 ist nur bei Landstrom aktiv, dort kommt das Ladegerät usw. dran.
ACout 1 wird durchgehend versorgt.
Beide Ausgänge erhalten einen FI (oder entspr. dimensionierte FI/LS), zusätzlich sind Bypassschalter verbaut, im Störungsfall wird der WR damit umgangen.
Für Powerassist könnte man die zusätzliche Wandlerspule über den Landstromeingang klemmen um vor dem TT genau zu messen.
__________________
Grüße
Karl-Heinz
----------------
"Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände:
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
Antwort
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Frage zum Landstrom Fearless Technik-Talk 24 21.03.2025 09:53
Frage zum Anbringen von Landstrom Abschluss Elvis12 Technik-Talk 86 08.02.2024 17:13
Fragen Landstrom-Einbau kloevinyl Technik-Talk 10 01.03.2021 16:44
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Wieviel Ampere zum Ersetzen von "Landstrom" Bernd39 Technik-Talk 1 09.01.2010 13:15


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.