Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
|
Themen-Optionen |
#1
|
||||
|
||||
Frage an die Elektriker
Gerade rufen mich meine völlig aufgelöst Mieter an.
Sie wollten einen E-Herd anschließen und hätten dazu alle Sicherungen bis auf die von der Heizung raus gemacht. Plötzlich wären die Glühbirnen heller geworden und durchgebrannt und es hätte aus den Steckdosen geraucht. Dummerweise kann ich gerade hier nicht weg .... Wie könnte das theoretisch sein? Bisher hat alles wunderbar funktioniert. Die Elektrik ist vom Elektriker gemacht, allerdings kann ich nicht mit Sicherheit ausschließen daß der Vormieter irgendwo etwas gemacht hat. |
#2
|
||||
|
||||
Also mir fällt noch nicht einmal in der Theorie ein, wie durch das abschalten von Stromkreisen so ein Fehler entstehen kann. Bist du sicher, dass die Mieter nicht irgendwas gefummelt haben und Dir nun eine Story auftischen um den Schaden zu begründen ?
Gruß Hubert
__________________
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen!
|
#3
|
||||
|
||||
.... es sei denn der Herd wird mit 380V betrieben ... und dort wurde falsch geklemmt .... ???
Das könnte sein, eventuell .... Aber dann erst nach dem Anklemmen des Herdes, nicht beim Abschalten der Sicherungen. Aber die Wege des Stromes ..... aus der Ferne kann man nur raten. Gruß Hubert
__________________
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen!
|
#4
|
||||
|
||||
Der Herd wäre noch nicht angeklemmt gewesen.
Außerdem hab ich extra nachgefragt. Es würde sich um eine einzelne Sicherung handeln, da fällt mir beim besten Willen auch nicht ein wie dadurch eine höhere Spannung auch im dümmsten Fall entstehen könnte. |
#5
|
||||
|
||||
Ach ja, genau das ist gerade ja auch mein Problem.
Aber mir fällt nicht mal theoretisch ein was da falsch laufen könnte. Morgen früh fahr ich hin und messe mal, dann weiß ich mehr. |
#6
|
||||
|
||||
Wolf, ganz sicher die Brücken im Herd vertauscht, würden die sicher nicht zugeben wenns so wäre. Fällt dann versicherungstechnisch unter grob Fahrlässig, weil nur durch Fachmann zu installieren....... Gruß Chico
|
#7
|
||||
|
||||
Seltsame Sache...
Wie sollten deine Mieter, von der Herdanschlussdose 380V in die "Haus-Wohnungsversorgung" einspeisen. Normal, hat der Herd doch eine eigene Leitung zum Sicherungskasten. Und alle 3 Phasen auf eine geklemmt ist doch ehr unwahrscheinlich Da würde doch die Sicherung...ach ne die sollen ja ausgeschaltet gewesen sein..... Ist irgendwie eine Story für den 1.April...ich lasse mich doch gerne eines besseren Belehren.
__________________
Viele Grüße, Markus
|
#8
|
|||||
|
|||||
Zitat:
Bin gespannt auf morgen .....
|
#9
|
||||
|
||||
Interessant währe auch, wenn eine Phase gegen Null gesetzt wurde........
Das sind ja völlig neue " Kurzschlußgedanken "........ Wolf, denk drann wenn Schaden entstanden ist Elektriker wegen Beweise danebenstellen, wer weiß was da alles hochgeflogen ist...??????
|
#10
|
||||
|
||||
Zitat:
Angeblich wäre weder der Herd angeklemmt gewesen noch von ihnen irgend was gebastelt worden ....... Wie gesagt, das einzige was ich nicht ausschleißen kann ist, daß der Vormieter, der 380V Maschinen im Keller angeschlossen hatte, dort irgend einen Mist gebaut hätte. Aber bis jetzt hat alles funktioniert und es waren alle Sicherungen drinnen. |
#11
|
||||
|
||||
__________________
Grüße von Herbert
|
#12
|
||||
|
||||
Bei einer Sternschaltung kann das passieren, wenn der Mittelpunktsleiter getrennt wird. Inwiefern das zutrifft, sollte ein Elektriker vor Ort klären.
|
#13
|
|||
|
|||
Das hört sich für mich nach einem "schwebendem Sternpunkt" an, also durch Neutralleuterunterbrechung.
Nur mal so als abwegige theoretische Ursache... Gruß Johnny |
#14
|
||||
|
||||
Zitat:
|
#15
|
||||
|
||||
Wie "alt" ist denn die Elektrik im Haus Ist noch die alte klassische Nullung
Komische Sache Ist evtel die Nullleiterschine im Verteiler defekt Dann können auch so komische Sachen vorkommen
__________________
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
|
#16
|
||||
|
||||
Nein, aber mal als ganz verrückte Annahme:
Vielleicht ist beim Abschalten der Sicherung (also durch das Bewegen/ Wackeln) der Neutralleiter aus der Klemme im Sicherungskasten gerutscht? Oder doch durch eine Bastelei der Vormieter? Aber ist auch egal, eine Steckdose raucht nicht. Vielleicht ab 10.000V aber das geht nun echt nicht. Gruß Johnny
|
#17
|
||||
|
||||
Interessant mit der Neutralleiterunterbrechung und der daraus folgenden Überspannung *man lernt ja nie aus
Also doch ein Fall, für einen Elektriker mit Hausbesuch
__________________
Viele Grüße, Markus
|
#18
|
||||
|
||||
Zitat:
Zählerkasten mit Sicherungen etc. ist geschätzte 20 Jahre alt oder weniger. Die Nullleiterschiene schau ich mir morgen auch an. |
#19
|
||||
|
||||
Aber Messe alles Metallisches, nicht das du eine gefeuert bekommst
__________________
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
|
#20
|
|||||
|
|||||
Zitat:
Alle Elektrogeräte kaputt
__________________
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
|
#21
|
|||||
|
|||||
Zitat:
Nein, das könnte nur bei einer Unterbrechung "N" passieren; ( Bastelei; ? )
__________________
Grüße von Herbert
|
#22
|
|||
|
|||
Geht eigentlich noch irgendetwas in dem Haus oder ist nun alles tot? Wie viele Unterverteilungen gibt's?
Gruß Johnny |
#23
|
||||
|
||||
Zitat:
Es gibt einen komplett extra abgesicherten Wohnbereich, da hab ich gar nicht nachgefragt. Dort hat es eigenen FI und alles ist direkt unabhängig vom Rest angeschlossen. |
#24
|
|||
|
|||
Vielleicht hat ein genialer Elektriker in eine Nullleitung die Sicherung gesetzt?
Es soll auch zweipolige Automaten geben. Gruß Mani
__________________
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#25
|
||||
|
||||
Ich vermute auch eine Nulleiterunterbrechung. Dann hast du in einem Ungünstigen Fall die eine Phase( L1) 230V auf dem L-Leiter und die Zweite Phase (L2) mit 230V auf dem N-Leiter. Durch die Phasenverschiebung hast du dann eine Spannung von 400V auf dem Verbraucher (Hier die Lampe). Was diese natürlich nicht aushalten kann.
Die Aussage, das die Sicherung druas war halte ich für eine Schutzbehauptung. Aber das kann man schlecht nachweisen. Allerdings kann die Ursache für die Nulleiterunterbrechung vielfältig sein und kann auch nur zufällig was mit dem neuen Herd zu tun haben.
__________________
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
|
|
|