#26
|
|||
|
|||
Das ist so original ausgeführt, da werde ich jetzt nicht rumfummeln, auch wenn ich es für eine Schwachstelle halte, aber wenigstens bin ich mir sicher, dass die Zuleitung, die ja dann doch ein Stück weit durch das Boot verläuft, nicht zu heiß wird.
__________________
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
#27
|
|||
|
|||
Zitat:
oder erst wenn du die Verbraucher änderst.... |
#28
|
||||
|
||||
Himmel Gott, was geht hier schon wieder ab.......ich will doch nur die Batterien versetzen.
Ich werde bei nächster Gelegenheit schauen ob ich eine Bezeichnung auf den vorhandenen Kabeln finde und werde eine Nummer größer dimensionieren. Vielleicht werden die Kabel max. 2 Meter länger..........Masse seitig schraube ich die orginale Leitung einfach an die andere Seite vom Transum, dann passt das wie orginal. Da tut es mir schon wieder leid eine simple Frage gestellt zu haben.
|
#29
|
||||
|
||||
mit einer Nummer größer machst du jeden Falls nichts falsch
__________________
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. Bertrand Russell
|
#30
|
|||
|
|||
Zitat:
|
#31
|
|||||
|
|||||
Zitat:
Wieviel Jahre bist du jetzt schon hier und wieviel Beiträge hast du geschrieben? Und dann so eine läppische Frage über 2 Meter längere Drähte. Das kann ja nur in die Hose gehen.
__________________
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
|
#32
|
|||
|
|||
Zitat:
Nein, das geht immer gut. 1,5mm² ist eine ganz normale Grösse für 16A. Das wird in jeder Hausinstallation so gemacht, Litze kann sogar etwas mehr. Wichtiger ist eine passende Sicherung. Gruss Axel |
#33
|
||||
|
||||
Zitat:
Bei Gleichstrom ist die Bemessungsgröße für 1,5mm² Kabel allgemein etwa 15A... aber bei konstant 20°C. In Booten kann in verschiedenen Ecken aber bis zu 60°C vorkommen, weshalb ich dort immer eine Stufe höher gehen würde. Du wirst aber die Bahnschienen-Fanatiker nie davon abbringen vollkommen überdimensional zu planen.
__________________
. . Akki irgendwas ist ja immer...
|
#34
|
||||
|
||||
Ja, ich bekenne mich schuldig. Sowas hätte ich nicht fragen dürfen.......
|
#35
|
|||
|
|||
Ja, genau so wird das gemacht und dann klemmt was bei der Standheizung und Du startest 3x hintereinander und stellst fest: ok, Kabel wird warm, Standheizung nicht. Mein Fazit an der Stelle war eben ein entsprechend (über-) dimensioniertes Kabel zu verlegen. Wenn es jetzt warm/heiß wird, dann nur die ca. 5cm Kabel, die genau so vom Hersteller eingebaut worden sind. Aber jeder wie er mag
__________________
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
#36
|
|||
|
|||
Zitat:
Ich halte mich bei sowas an die entsprechende ISO Norm. Und danach sind für die üblichen im Boot verwendeten Leitungen bei 1,5mm² 18A bei 30°C zulässig. Im Motorraum sollten sowieso bessere Kabel verwendet werden, deren Isolierung 80°C aushält, dann passt das mit den 16A auch wieder. Da kann man dann beim Durchmesser eine Nummer grösser nehmen, wenn man denn unbedingt will, aber das muss dann auch verarbeitet werden. Ich mag so dicke Kabel nicht, die kriegt man schlecht um die Ecken, die zerren an den Verbindungen und es macht allgemein wenig Spass, damit zu arbeiten. Aber ist meine persönliche Meinung, kann ja jeder halten, wie er will. Nur macht es elektrisch in den wenigsten Fällen Sinn. Gruss Axel |
#37
|
||||
|
||||
Axel,
Du - und jeder andere - kannst das halten wie Du willst. 16A bei 12V durch 1,5mm² bedeutet aber auch dass am anderen Ende von 6m Kabel 9,7V ankommen. Ob das für Deine Zwecke ausreicht musst Du eben selbst entscheiden. Gruß, Jörg
|
#38
|
||||
|
||||
Haltet Euch ran, es hat noch nicht jeder was zum Thema geschrieben
__________________
Handbreit Jens
|
#39
|
|||
|
|||
Schon merkwürdig,
Sonst geilt ihr euch an allen möglichen und unmöglichen Normen auf, aber hier werden halt irgendwelche Drähte empfohlen, haupsache Strom geht da irgendwie drüber. Aber Löten darf er die dann nicht, weil das am Boot verboten ist, oder wie????? Achso..... muss ja sowieso eine Ausgebildete Fachkraft machen, Strom ist gefährlich..... Merkwürdige Doppelmoral hier
__________________
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
#40
|
|||
|
|||
Ja, ist das so? Doch nur, wenn überhaupt, wenn du die volle Leistung des Drahtes abrufst. Sonst jawohl nicht.
__________________
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ... |
#41
|
|||
|
|||
Zitat:
16A Strom war ja schon als Vorgabe vorhanden. Aus Kabellänge, Kabelquerschnitt und Materialkonstante von Kupfer ergibt sich dann der ohmsche Widerstand des Kabels. Und der Spannungsabfall nach dem ohmschen Gesetz U = R*I. PS: Falls als Massekabel auch ein solches Kabel verwendet wird, hat man dort den Spannungsabfall ein zweites Mal.
__________________
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität |
#42
|
|||
|
|||
Du hast dann noch die Leistung des Verbrauchers vergessen. Was bist du von Beruf? Gelernter Elektroingenieuer, gelernter Maurer, Glaskugelgucker oder hast du Internetleserabitur?
__________________
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ... |
#43
|
|||
|
|||
Nein. Wenn ein Gleichstrom von 16A gegeben ist, ergibt sich die Leistung des Verbrauchers aus Produkt von Spannung und Strom.
Das hier ist Schulstoff der 9. Klasse Physik.
__________________
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität |
#44
|
|||
|
|||
Zu 1. Wie ist das wenn du einen Verbraucher von 8 Ampere hast oder noch weniger?
Zu 2. War nur ne Frage.
__________________
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ... Geändert von uli07 (18.03.2018 um 14:48 Uhr) |
#45
|
|||||
|
|||||
Zitat:
Spannungsabfall an der Leitung U = R*I
__________________
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität
|
#46
|
||||
|
||||
.... und genau aus dem Grund hatte ich gefragt, was für Verbraucher an dem Kabel verbaut sind.
Beim Kabel ist es immer so, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Das geht eben nur, wenn man weiss, was dranhängt. Ein 50W Kompressorkühlschrank beispielsweise wird einen hohen Anlaufstrom benötigen, ein Flutlicht mit 50W nicht. So lange solche Informationen nicht existieren kann jeder nur in die Glaskugel gucken. Diese ganzen pauschalen Aussagen sind einfach nur unseriös.
__________________
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
|
#47
|
|||
|
|||
Da hier grundsätzlich von der Berechnungsgrundlage von 15 oder 16 A bei 1,5qmm ausgegangen wird und nicht davon was tatsächlich angeschlossen bzw. verbraucht wird ist das schon richtig mit 16 % Spannungsabfall. Bei "nur" 8 A sieht das ganz anders aus.
__________________
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ... |
#48
|
||||
|
||||
Tja, was für Kabel habe ich nun? Mit den Bezeichnungen die dort drauf stehen kann ich nicht viel anfangen.
Vielleicht wisst Ihr ja Rat? |
#49
|
|||
|
|||
Zitat:
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge so schwer ist das doch nicht ne tabelle zu lesen Daher heißt es jetzt entweder wieder mit 70mm² oder mit 95mm² anschließen. |
#50
|
||||
|
||||
Zitat:
Ja sorry, bin kein Elektroprofi und so ne Tabelle hatte ich bis eben halt auch nicht. Man kann ja nicht alles auf Anhieb so verstehen wie jemand der damit öfter zu tun hat. Schande über mein Haupt aber trotzdem Vielen Dank! Das Problem kann nun gelöst werden und der Trööt darf geschlossen werden. |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Woher bekommt man Batteriekabel... | Meistereder | Werbeforum | 25 | 03.07.2007 14:10 |
Batteriekabel woher? | mue | Technik-Talk | 16 | 29.06.2005 08:02 |
Kabeldurchschnitt für Batteriekabel | See_Wolf | Technik-Talk | 9 | 20.02.2005 21:19 |
Batteriekabel für Batterieschalter | gundula | Technik-Talk | 12 | 05.05.2004 06:31 |