#26
|
|||
|
|||
Zitat:
Ich glaube du hast nicht richtig zugehört bei deinem Studium oder nicht verstanden was eine Verpolung ist. |
#27
|
||||
|
||||
So erscheint es aber realistischer:
Zitat:
__________________
Cheers, Ingo |
#28
|
|||
|
|||
in einem anderen Thröth habe ich mal diese Skizze eingefügt.. das sollte sogar Greggi kapieren .... er hat ja studiert.
|
#29
|
||||
|
||||
Was mir gerade noch auffällt:
Bei dem Schaltplan in Beitrag #1 vermisse ich auch die Verbindung PE zur DC-Masse. Wurde vielleicht als selbstverständlich vorausgesetzt, aber dennoch ein dezenter Hinweis.
__________________
Cheers, Ingo |
#30
|
|||
|
|||
wurde schon angemerkt weiter oben. in #17 hat er geschrieben das er die Verbindung einbaut.
|
#31
|
||||
|
||||
Tja... das ewige Kreuz mit dem schnellen Querlesen
__________________
Cheers, Ingo |
#32
|
||||
|
||||
ueberlasse die Planung der Anlage besser einem Fachmann in deiner Naehe!
Als Elektriker wuerde ich keine Kompromisse eingehen: 1. Landstromanschlussdose ggf. mit unmittelbar nachgeschaltetem Trenntrafo. Anschlussleitung erd- und kurzschlussicher und sehr kurz, primaerseitig ein Ls/FI Automat zum freischalten und ohne an den Verteiler am Steg gehen zu muessen. sekundaerseitig kein Verpolschalter, nur die LS/FI Automaten nach dem Umschalter fuer WR Betrieb und der durch Landstrom gesteuerte Schuetz nach dem Schutzschalter fuer das Ladegeraet. B (wenn Schalter dann nur fuer L und N, 1-aus-2) im Verteiler vor der Verpolanzeige und dem Umschalter fuer WR Betrieb. 2. Im Verteiler nur LS/FI Automaten, das Ladegeraet wird bei Wechselrichterbetrieb gesperrt. Alles ohne viele Klemmstellen!
__________________
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
#33
|
||||
|
||||
Wusste nicht, dass es sich so viele Fachleute mit dem Thema beschäftigen. Ok, dann ist es dem so...
Über das Thema FI wurde schon gesprochen. Trotzdem nochmals- 2 Polig, L und N. Und dem FI ist es egal, ob verpolt oder nicht. Strom > 30 mA->> fällt. S. nochmals die Erklärung vom Rob. Gilt übrigens auch für Sicherungsautomaten. Strom über 16A ->> fällt (nur ein Beispiel mit 16A!!!) Und dem ist es auch egal, ob verpolt oder nicht. Alles richtig- wird L unterbrochen, verpolt- N. Aber in beiden Fällen ist Strom weg. Zitat:
Weiter... Zitat:
Ok, nun sind wir aber an Bord eines Bootes und nicht im Gebäude. Und nun- was für Abnehmer habt ihr im Normalfall auf Booten für 230V AC??? Nochmals- Kombüse und Ladegeräte. Stimmt? Oder? Oder hat einer bei sich 230V Lampen mit entsprechenden Leuchtmitteln fest installiert? Wenn ja- selber schuld. Vorgeschrieben ist 12V/24V DC. So... nochmals zum Thema "Verpolen". Ist uns allen bekannt und passiert regelmäßig, wenn Stecker vom Staubsauger oder Bohrmaschine (oder...) in die Steckdose reingesteckt wird. Da es aber für die Gerätschaften egal ist, kommt nun L über Ader blau oder schwarz, funktionieren die weiter. Und wenn man(n) die Anleitung liest (!!!), wird man(n) wissen- erst abklemmen, dann reparieren. Und wenn man(n) Leuchtmittel in der Tischlampe wechseln will- nochmals gilt "Anleitung lesen". Apropos- bei Reparaturen an 230V Anlage an Bord soll die Anlage vom Strom getrennt werden (besser ist).
__________________
Gruß, Gregor |
#34
|
|||
|
|||
ich habe einen Origo Kocher Elektrisch.... der Stand nach wenigen Sekunden Betrieb durch einen Defekt voll unter 220V....
Zum Glück flog die Sicherung..... Der Schutzleiter war mal irgendwann abgeklemmt worden ...von wem weiß ich nicht... ich hab ihn komplett außer Betrieb genommen. Wie gesagt der FI ist zwar da und hat auch ausgelöst als ich dran gelangt habe.... Zum Glück ... Wie gesagt wenn du dich auf deinen FI verlassen willst probiere ihn mit dem Fön in der Badewanne aus.... Also wenn du Elktro-Studiert hast befürchte ich das du dies direkt nach der Schule gemahct hast und niemals in der Praxis warst sonst würdest du anders schreiben. ich bin übrigens seit 1993 Energieelektroniker |
#35
|
||||
|
||||
Neue 230V Verteilung - bitte kritische Prüfung
Zitat:
So ist es. Deswegen gab ich bei mir zusätzlich zum Fi noch 3x S201-C10NA verbaut. Und am ende ist es dann Wurscht wie rum der Stecker steckt. Gruß Daniel Gesendet von iPhone mit Tapatalk Geändert von Vicky37 (15.02.2018 um 18:37 Uhr) |
#36
|
||||
|
||||
Zitat:
Blau Null Braun Phase Schwarz Geschaltene Phase Gelb/Grun Schutz
__________________
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
#37
|
||||
|
||||
Zitat:
Zitat:
Du hast recht dass in dem Moment wo N unterbrochen ist kein Strom mehr fließt. Das heißt aber auch dass alle N-Leitungen nach dem Leitungsschutzschalter L-Potential annehmen, da L nicht unterbrochen ist. Wenn DU dann als elektrischer Leiter ins Spiel kommst, wirst du dich wundern wie weg der Strom ist und zwar im Takt der Netzfrequenz. Ich denke mal dass die Leute, die die Vorschriften erfunden haben, sich schon was dabei gedacht haben. Ich glaube auch nicht das weitere Diskussionen über bestehende Vorschriften und physikalische Gesetze für den TE zielführend sind. Gruß Ronald |
#38
|
|||
|
|||
Ich glaube Gregor wird es erst kapieren wenn er mal selbst hin greift.
|
#39
|
||||
|
||||
Zitat:
Gruß Ronald |
#40
|
||||
|
||||
Volker, nochmals...
1. FI MUSS 2- Polig sein (!!!) 2. Sicherungsautomaten- 2-Polig (!!!) 3. Anzeige für Verpolung interessiert niemand (warum?- weil s. 1. und 2.) 4. Besser mehrere Sicherungsautomaten, am besten alle Geräte einzeln absichern ggf. vernünftig gruppieren (erleichtert die Fehlersuche danach). 5. Netzanzeige (kleines Lämpchen bzw LED)- dann weiß man, ob Landstrom da ist(ist aber kein muss) 6. Bei Verwendung von Zinc Saver- MUSS mit Fail Save sein. habe ich schon erwähnt, warum. die sind zwar teuer als ohne, aber wenn Dioden weg (kaputt,verbrannt...) sind, gibt's PE nicht mehr (komisch, warum hier keiner von Fachleuten das angesprochen hat). Das war's. Und das Ganze funktioniert ja auch so wie es sein soll. Oder? Zitat:
wenn Du als Fachmann die elektrische Anlage ohne vorherigen Prüfung in Betrieb nimmst- selber schuld. 230V AC Anlagen dürfen nicht ohne PE (Schutzleiter) betrieben werden. Ich hatte auch mal einen kaputten Wasserkocher an Bord. Na und? Alles gesichert. Stecker gezogen, FI wieder rein, Kocher in die Tonne, fertig. Noch dazu- für die weitere Diskussionen zum Thema meine Schule, mein Studium, was und wo ich falsch gelernt habe u.Ä. bin ich nicht bereit. Ich bin nur ein Fachmann und kein Alleswisser. Sorry
__________________
Gruß, Gregor |
#41
|
|||
|
|||
Zitat:
meine Antworten habe ich mal eingefügt |
#42
|
||||
|
||||
Stromdiskussionen sind hier jedesmal soetwas von geil. Die Spannung steigt weit über 230V hinaus, es knistert in der Luft und wenn hier jemand stirbt, dann an Bluthochdruck und nicht am Stromschlag.
__________________
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
#43
|
||||
|
||||
Also das wäre mir jetzt neu. ABYC empfiehlt z.B. lediglich eine Überwachung mittels Kontrolllampe: http://www.plaisance-pratique.com/IM...s_Standard.pdf
Und in der ISO 13297 sind weder Kontrolllampe, noch fail safe vorgesehen. Woher stammt diese Information?
__________________
Cheers, Ingo |
#44
|
||||
|
||||
Zitat:
Wie groß dürfen denn die beiden Summanden sein, damit die Summe Null ist Der FI löst aus, wenn die Differenz der Stöme in L und N nicht gleich Null (besser <30mA) ist. Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos. |
#45
|
|||
|
|||
Zitat:
wenn bei L ein Strom reinfließt z.b. +4 A dann fließt bei N ein Strom raus = -4A die Summe daraus = 0 Wenn also die Summe nicht gleich 0 ist fließt weniger zurück als Reingeht und schon löst der FI oberhalb seiner Grenze aus >=30mA (nicht kleiner) |
#46
|
||||
|
||||
plus plus minus ist null
__________________
Gruß Martin Boot Proficiat 970 Heimathafen Merzig |
#47
|
||||
|
||||
Die Verpolung ist in der Tat egal, technisch gesehen fließt der 50Hz-Wechsel-Strom nämlich 50 mal je Sekunde in die eine und 50 mal je Sekunde in die andere Richtung.
Die Aussage zum Strom ist sicher richtig gemeint, aber stimmt so wie hier geschrieben nicht. Bei einer Differenz der der Ströme in L und N (Fehlerstrom) von >=30mA "fällt" der FI. Der Strom kann dabei (je nach Typ) etliche 10A betragen. Zitat:
Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos. |
#48
|
||||
|
||||
Zitat:
L-Klemme - Meßwandler-L - (Schalter) - Verbraucher - Meßwandler-N - N-Klemme. Da fließt der Strom nur in eine Richtung und hat folglich immer gleiches Vorzeichen, entweder +10A/+10A oder -10A/-10A. Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos. |
#49
|
|||
|
|||
dann war es nur ein Missverständnis aber das gleiche Ergebnis...
|
#50
|
||||
|
||||
Ja, entscheidend ist nur, wenn >= 30 mA irgendwo egal in welche Richtung langfließen, wo sie das nicht sollen, wird der FI "sauer".
Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos.
|
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter | FINNnix | Technik-Talk | 23 | 04.10.2017 08:00 |
Strom Verteilung an Bord | A.Remmers | Allgemeines zum Boot | 40 | 20.06.2016 10:36 |
SAT-verteilung, aber welche? | schwarznase81 | Kein Boot | 31 | 21.11.2014 17:12 |
Kritische Kuchenbudenbefestigung ! | nixbart | Segel Technik | 21 | 28.03.2008 21:09 |
Kritische Werte der Luft? | Barracuda | Technik-Talk | 7 | 18.09.2007 16:21 |