Standard Ärger mit der Webasto Bluecool C27 Klimaanlage

Unsere Webasto Klimaanlage macht seit dem Einbau 2022 immer wieder Ärger.


Die wesentlichen Systembestandteile sind:
- Webasto Bluecool C27
- 3 Stück BlueCool A-Series Air handler (je ein Stück 6 / 9 / 12)


Das Fehlerbild ist wie folgt:
- Nach dem Einschalten benötigt die Anlage 20 bis 25 Minuten, um den Kühlbetrieb aufzunehmen. Erst dann schaltet sich das Gebläse in einer oder mehreren Kabinen ein und die Infomeldung BA11 verschwindet.
- Die Kühlleitung/Heizleistung der Anlage ist, wenn die Anlage dann läuft, sehr gut.
- Gelegentlich tritt die Fehlermeldung FAULT MESSAGE "A02", HIGH PRESSURE COMPRESSOR auf.


Vor ein paar Wochen wurde nun eine stärkere Pumpe im Kühlkreislauf installiert. Das brachte jedoch keine Verbesserung. Das Hauptproblem ist die lange Dauer zwischen dem Einschalten und der tatsächlichen Aufnahme des Betriebes.


Was ich gerne wissen würde:
- Wie lange darf es unter normalen Umständen (sagen wir 20 Grad Wassertemperatur, 27 Grad Lufttemperatur) dauern, bis die Anlage Kühlleistung bringt?
- Wenn 20-25 Minuten dafür zu lange sind, wie ich annehme, wo soll ich nach dem Fehler suchen. Der Kühlmittelkreislauf ist ja überarbeitet, also suche ich beim i) Seewasserkreislauf oder ii) beim Kompressor?


Stefan
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 30.03.2025, 11:38
yello yello ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 01.04.2008
Beiträge: 755
819 Danke in 356 Beiträgen
Standard

Um das berechnen zu können braucht es eigentlich mehr Input.
Bei angenommenen 50 Liter Wasservolumen der Anlage und 27 Grad C Wassertemperatur, sowie 4 Grad C Zieltemperatur des Kühlwassers im Chiller dauert es 11 Minuten bis diese 4Grad C erreicht sind.
Zu bedenken ist dabei, daß die Anlage an sich eine gewisse Masse hat, also Pumpen, Rohre, Wärmetauscher, etc. welche auch erst herunter gekühlt werden müssen. Ausserdem müsste man noch wissen ab welcher Temperatur die einzelnen Wärmetauschergebläse überhaupt loslegen.

Überschlägig gerechnet könnte das mit den 20 Minuten schon hinkommen.

Hier kannst du selbst rechnen:
https://www.omnicalculator.com/de/ph...aermen-rechner

yello
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #3  
Alt 30.03.2025, 11:40
yello yello ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 01.04.2008
Beiträge: 755
819 Danke in 356 Beiträgen
Standard

Ich habe selber eine bluecool 16, allerdings kein Chiller und da dauert es locker 10 Minuten bis spürbar kalte Luft kommt.

yello
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #4  
Alt 30.03.2025, 16:47
xiam8992 xiam8992 ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 09.03.2021
Ort: Steiermark, Österreich
Beiträge: 9
Boot: Sirius 38DS
Rufzeichen oder MMSI: OEX5328
12 Danke in 3 Beiträgen
Standard Interessanter Rechner, Danke

Zitat:
Zitat von yello Beitrag anzeigen
Um das berechnen zu können braucht es eigentlich mehr Input.
Bei angenommenen 50 Liter Wasservolumen der Anlage und 27 Grad C Wassertemperatur, sowie 4 Grad C Zieltemperatur des Kühlwassers im Chiller dauert es 11 Minuten bis diese 4Grad C erreicht sind.
Zu bedenken ist dabei, daß die Anlage an sich eine gewisse Masse hat, also Pumpen, Rohre, Wärmetauscher, etc. welche auch erst herunter gekühlt werden müssen. Ausserdem müsste man noch wissen ab welcher Temperatur die einzelnen Wärmetauschergebläse überhaupt loslegen.

Überschlägig gerechnet könnte das mit den 20 Minuten schon hinkommen.

Hier kannst du selbst rechnen:
https://www.omnicalculator.com/de/physik/wasser-erwaermen-rechner

yello
Danke für den Lin, das ist ein interessanter Rechner. Du hast recht, ich muss mich zunächst insbesondere schlau machen, wielviel Liter Kühlmittel sich in der Anlage befinden.
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 30.03.2025, 16:59
xiam8992 xiam8992 ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 09.03.2021
Ort: Steiermark, Österreich
Beiträge: 9
Boot: Sirius 38DS
Rufzeichen oder MMSI: OEX5328
12 Danke in 3 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von yello Beitrag anzeigen
Ich habe selber eine bluecool 16, allerdings kein Chiller und da dauert es locker 10 Minuten bis spürbar kalte Luft kommt.

yello
Danke dir, das ist ein für mich wesentlicher Input. Mir ist schon klar, dass ein auf Seewasser basierender Wärmetauscher samt Verdampfer nicht mit einer Klimaanlage eines Autos verglichen werden kann. Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass 20, ja manchmal 25 Minuten Wartezeit, schlicht nicht sein dürften. Außerdem benötigt die Anlage manchmal auch im Betrieb längere Pausen, um das Kältemittel wieder auf den nötigen Level herunterzukühlen.

Ich muss mal sehen, ob ich einstellen kann, ab welchem Temperaturlevel die Wärmetauscher in den Kabinen starten.
Weiters werde ich die Durchflussmenge des Seewassers prüfen. Wenn der zu gering ist, könnte das die Fehlermeldung "High Pressure Compressor" erklären.
Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 30.03.2025, 17:16
Thomas69 Thomas69 ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 27.07.2021
Ort: Nideggen
Beiträge: 1.274
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.164 Danke in 646 Beiträgen
Standard

Mal einen Service gemacht? Eventuell fehlt ja nur Kältemittel....
__________________
Grüße in die Runde!
Thomas
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #7  
Alt 30.03.2025, 17:47
yello yello ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 01.04.2008
Beiträge: 755
819 Danke in 356 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Mal einen Service gemacht? Eventuell fehlt ja nur Kältemittel....
Dann müßte eher der Fehler „low pressure“ kommen.

Denkbar wäre z.B. daß das Einlaßgitter des Seewasserventils zugewachsen ist, dann steigt der Druck zu hoch an, es kommt zur Kompressorabschaltung und die Anlage hat eine verringerte Leistung.

Am besten die Fördermenge Seewasser pro Minute messen und mit dem Datenblatt vergleichen.

yello
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #8  
Alt 30.03.2025, 17:51
Thomas69 Thomas69 ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 27.07.2021
Ort: Nideggen
Beiträge: 1.274
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.164 Danke in 646 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von yello Beitrag anzeigen
Dann müßte eher der Fehler „low pressure“ kommen.

Denkbar wäre z.B. daß das Einlaßgitter des Seewasserventils zugewachsen ist, dann steigt der Druck zu hoch an, es kommt zur Kompressorabschaltung und die Anlage hat eine verringerte Leistung.

Am besten die Fördermenge Seewasser pro Minute messen und mit dem Datenblatt vergleichen.

yello
Nö, der Niederdruckschalter verhindert nur das Fressen des Kompressors weil GAR nichts mehr drin ist. Eine verminderte Leistung ist schon bei 30% Füllmengenverlust möglich.
__________________
Grüße in die Runde!
Thomas
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #9  
Alt 30.03.2025, 18:18
yello yello ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 01.04.2008
Beiträge: 755
819 Danke in 356 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Nö, der Niederdruckschalter verhindert nur das Fressen des Kompressors weil GAR nichts mehr drin ist. Eine verminderte Leistung ist schon bei 30% Füllmengenverlust möglich.
Ja das ist schon klar, aber dann kommt doch nicht der Fehler“high pressure“.

yello
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #10  
Alt 30.03.2025, 18:27
yello yello ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 01.04.2008
Beiträge: 755
819 Danke in 356 Beiträgen
Standard

Der Fehler „high pressure“ kommt dann, wenn sich das Kältemittel auf Grund zu wenig Kühlwasser unzulässig erwärmt und damit der Druck exponentiell steigt. In der Folge wird der Kompressor durch den Hochdruckschalter abgeschaltet und der Druck erstmal über die Expansionsventile abgebaut. Unterschreitet der Druck auf der Hochdruckseite den Einschaltdruck wird der Kompressor wieder freigegeben und das Spiel beginnt von vorne. Die erzeugte Kühlleistung hängt direkt von der abgeführten Wärmemenge über das Seewasser ab und wenn da zu wenig kommt ist das Fehlerbild wie vom TO beschrieben.

yello
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #11  
Alt 30.03.2025, 18:30
yello yello ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 01.04.2008
Beiträge: 755
819 Danke in 356 Beiträgen
Standard

Laut Datenblatt sollen mindestens 21 Liter Seewasser pro Minute kommen, das gilt es jetzt zu prüfen.

yello
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #12  
Alt 31.03.2025, 11:47
Thomas69 Thomas69 ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 27.07.2021
Ort: Nideggen
Beiträge: 1.274
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.164 Danke in 646 Beiträgen
Standard

Aber selbst bei zu wenig Seewasser sollte doch dieser Fehler dann erst später auftreten wenn das "vorhandene" Seewasser zu warm geworden ist bzw. dessen Temperatur immer weiter ansteigt?

Unterfüllung macht sich dagegen sofort in fehlender Leistung bemerkbar. Eventuell ist das auch eine Kombination aus beidem? Nicht ohne Grund habe ich nach Service gefragt denn ein gewissenhafter Techniker würde das dann finden.
__________________
Grüße in die Runde!
Thomas
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #13  
Alt 01.04.2025, 12:26
xiam8992 xiam8992 ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 09.03.2021
Ort: Steiermark, Österreich
Beiträge: 9
Boot: Sirius 38DS
Rufzeichen oder MMSI: OEX5328
12 Danke in 3 Beiträgen
Standard

Danke @Thomas69 und@yello für eure Hinweise. Das hilft mir jedenfalls weiter.

Ihr habt ja auch ein paar Fragen gestellt, hier ein paar Worte dazu:

ad fehlendes Kältemittel: Eine berechtigte Frage, aber das ist derzeit ganz sicher nicht die Ursache. Die Anlage wurde 2022 eingebaut und hat bereits 2023 Probleme gemacht. Ein defektes Lager im Kompressor verursachte ein lautes pfeifendes Geräusch und ein, davon möglicherweise unabhängiger, A02 Fehler "high pressure" tachte ebenfalls auf. Der Kompressor wurde getauscht und das Kältemittel wurde im Zuge dessen auf Stand gebracht. Im nächsten Jahr, 2024 hatten wir dann wieder A02 Fehler "high pressure". Daraufhin wurde eine potentere Umlaufpumpe für den Kältemittelkreislauf eingebaut. Der A02 Fehler taucht jetzt seltener auf, ganz verschwunden ist er aber nicht. Zusammenfassend gaube ich daher nicht, dass der Kältemittekreislauf aktuell die Ursache ist.

ad Seewasser: Danke @yello für deinen Input. Ich sehe das auch so, dass als nächster Schritt der Seewasserkreislauf hinsichtlich der Durchflussmenge überprüft werden sollte. In einem anderen Beitrag (hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=277599) habe ich gelesen, dass der TO ein gleiches oder zumindest ähnliches Problem hatte und dies durch Spülen mit 10 % Essigsäurelösung lösen konnte. Ich werde noch recherchieren und wie gesagt prüfen, ob die Durchflussmenge des Seewassers passt.

ad Kompressor: Falls das alles nichts bringt, werde ich mir als letzte Option nochmals den Kompressor ansehen.

Gerne poste ich hier die Ergebnisse.

Nochmals Danke und Fair Winds
Stefan
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #14  
Alt 01.04.2025, 18:15
Thomas69 Thomas69 ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 27.07.2021
Ort: Nideggen
Beiträge: 1.274
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.164 Danke in 646 Beiträgen
Standard

Bitte unterscheiden: Kältemittel sind die (F-) Gase innerhalb des Kältekreislaufes (hier vermutlich R410A), Kaltwasser/Sole das Wärmeübertragungsmedium zu den Wand/Deckengeräten wo anscheinend die Förderpumpe erneuert wurde

Manche Kollegen nehmen es mit der Kältemittelfüllmenge übrigens nicht so genau

Aber die Suche auf der Seewasserseite erscheint nach dieser Beschreibung sinnvoll. Gerne Bericht!
__________________
Grüße in die Runde!
Thomas
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
Antwort



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Klimaanlage Webasto Blue Cool Classic rammidammi Technik-Talk 16 02.07.2024 18:54
Webasto Klimaanlage Chiller plutos Allgemeines zum Boot 8 26.08.2018 19:23
Webasto Klimaanlage Bayliner2355-Lutz Technik-Talk 2 03.12.2017 12:15
Webasto Blue Cool Klimaanlage Kuseng Technik-Talk 3 04.09.2017 20:46


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.