Heizkreisverteiler reparieren
Hallo Forum meines Vertrauens,
ich brauche mal eine kleine "Räuberleiter". Mein Heizkreisverteiler (Obergeschoss) tropft an einem der Drehregler. Problem: die Kugelhähne von Vor- und Rücklauf sind fest, Absperren ist hier also nicht möglich.... Ich hätte jetzt im EG (wo die Heizung ist) die Pumpe abgeschaltet, das Wasser abgelassen (damit das System und vor allem der Ausgleichsbehälter drucklos ist) und hätte den betroffenen Einsatz (so einer zum Drehen) einfach so rausgedreht um ihn zu vermessen und Ersatz zu beschaffen. Oder klappt das so nicht? Hinterher würde ich wieder im EG befüllen und oben (ich denke mal das sind die kleinen Nippel oben rechts und links) entlüften. So erstmal richtig? Weitere Fragen: Bisher regle ich die Räume manuell an den Drehreglern des unteren Verteilerohrs. Am oberen Verteilerrohr sind aber auch noch Ventile, wozu sind die denn da? Dann würde ich die Ventile gern mit Stellmotoren ausstatten und mit Funk-Raumthermostaten steuern. Hat da jemand nen Tipp, was ich da nehmen kann? Gern auch was smartes, damit ich das auch per App bedienen kann. Im EG habe ich zwei identische Verteiler, die würde ich dann ggf. auch umrüsten. Weiß vielleicht sogar jemand, welche Einsätze hier passen würden, damit ich nicht erst einen ausbauen, vermessen, wieder einbauen und das ganze später nochmal machen muss (inkl. Wasser ablassen und entlüften und so). Habe ich was vergessen? Freue mich über alle Arten von Hinweisen, die hier helfen, auf dem Gebiet "Heizung" bin ich noch Anfänger Oder lautet die Lösung sogar: "neuen Verteiler einbauen"? Wie dramatisch ist das mit den ganzen Anschlüssen? Wäre erstmal nicht meine erste Wahl.... Danke vorab
__________________
Gruß, Philip |
#2
|
||||
|
||||
Die üblichen Stellantriebe regeln den Durchfluss und werden über ein Raumthermostat gesteuert.
Solch einen Verteiler mit Thermometern habe ich noch nicht gesehen. An dem Verteiler gibst eventuell einen Hersteller, um auf die Ventile schließen zu können? Ich habe schon einige Fußbodenheizungen gebaut.
__________________
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
#3
|
||||
|
||||
Das ist ein alter Rehau Verteiler.
__________________
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
#4
|
|||||
|
|||||
Zitat:
Da freut sich der Kessel wenn der Brenner heitzt und der Kessel kein Wasser hat bis zum Reißen und verformen. Im Schadenfall zur Absperung des undichten Wasserkreises.
__________________
Gruß Jogie
|
#5
|
||||
|
||||
Wie der Name es schon sagt, ist es ein Heizungsnotschalter und nicht der Schalter zum Ein/- Ausschalten des Kessel oder Therme. Diese haben im Regelfall einen entsprechenden Schalter und eventuell auch eine Wassermangelsicherung oder Übertemperatursicherung welche bei Wassermangel bzw. Übertemperatur abschalten.
__________________
Gib niemals auf - höchstens einen Brief. (Heinz Erhardt) Geändert von Aurora-13 (07.01.2023 um 13:34 Uhr) |
#6
|
|||
|
|||
Zitat:
__________________
Gruß Jogie
|
#7
|
||||
|
||||
Weitere Fragen:
Bisher regle ich die Räume manuell an den Drehreglern des unteren Verteilerohrs. Am oberen Verteilerrohr sind aber auch noch Ventile, wozu sind die denn da? An den anderen Ventilen regelt man die Durchlussmenge . Das ist nötig ,da die Heizkreise unterschiedliche längen haben (und dadurch mehr oder weniger Heizen). Somit ist en möglich eine gleiche Temeratur (oder unterschiedlich,Bad warm ,Schlafzimmer kälter) bei gleicher Vorlauftemeratur zu erhalten mfg.Fritz
|
#8
|
|||
|
|||
Für mich schaut es so aus das oben der Vorlauf ist (und da auch der Stellantrieb draufkommt ) und unten ist zum verschliesen und Einmalig einstellen )
Es gibt (meine ich )nur 3 verschiedene Systeme für Thermostatköpfe (1x Schraub und 2x Steck ) aber bin nicht vom Fach ...hab nur meine Wasser-Fussbodenheizung El.mäsig angeschlossen. mfg.Fritz |
#9
|
|||
|
|||
An dem Verteiler kannst du den Vorlauf und den Rücklauf regeln bzw. abstellen.
Normal stellt man das auch nur einmal ein, unter anderm wegen dem hydraulischen Abgleich und dann wird die Raumtemperatur über den Außenfühler und Innenraumfühler wenn vorhanden geregelt. Ich glaube nicht das du diesen Verteiler umbauen kannst so das du da Stellmotore anschließen kannst. Du wirst ein neues Innenleben für den Verteiler brauchen. Für die Thermostate brauchst du kein Kabel mehr verlegen, gibt es per Funk oder W-Lan. Du brauchst nur im Verteilerkasten 230 V.
__________________
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ... |
#10
|
|||
|
|||
Du hast diffusionsoffene FBH- Rohre und solltest daher mal über eine Trennung nachdenken. Dir gammelt sonst alles weg.
Den Verteiler musst Du erneuern, da gibt es keine Einsätze mehr Der Verteilertyp wird schon lange nicht mehr gebaut Nimm bitte aber einen Verteiler mit Topmetern/ Takkosettern Stellmotoren machen nur auf und Zu. Der Smarthomeanschluss ist hier dann wegen der Vielfalt der Anbieter eine Glaubensfrage
__________________
Gruß Klaus |
#11
|
||||
|
||||
Und wenn du eh das Wasser ablassen musst dann auch gleich die Kugelhähne erneuern, dann brauchst nicht wieder ablassen.
__________________
MfG Walter |
#12
|
||||
|
||||
Erzähl doch mal etwas zum Haus 🏠 , vielleicht können wir das auch gleich neu machen…..
__________________
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
#13
|
||||
|
||||
Erstmal danke für die ganzen Infos, ich wühle mich da mal durch und melde mich wieder!
__________________
Gruß, Philip |
#14
|
||||
|
||||
Erstens gibt´s Rehau noch
https://www.rehau.com/de-de/verteilu...heizen-kuehlen und E-Teile im Internet. Zweitens: Für Installateure ist der Tausch so eines Teilchens (gleiche Marke oder was sie sonst so empfehlen) kein Drama und reisst einen wirklich nicht in den finanziellen Abgrund (bei mir E-Teil Balken und Montage 206 €) : Meine Story: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=321081 Wenn du ohnehin nicht weisst, für was die Ventile am oberen Balken (Grundeinstellung / hydraulichser Abgleich) sind und womöglich gleich den nächsten Schritt gehen willst (gesteuerte Einzelraumregelung).... frag freundlich nen alteingesessenen Meisterbetrieb. Ich war erschüttert, ich krieg nix richtig zu und nix an Verschraubungen auf und brech mir fast die Hand und der junge Kerl ist in 2*10 minuten fertig. Ohne mit auch nur einen Tropfen Wasser sichtbar was versaut zu haben. @ Jogie: Drittens: An den Kessel der sich in die Kernschmelze brennt glaube ich erst, wenn ich das selber gesehen habe. Stichwort: HTW HochTemperaturWächter. Kurz vor´m kochen zieht der die (allerletzte, vorher kommen noch andere Sachen als Fehler) Reissleine und der Brenner geht aus. Das wird nach den ersten Kesselexplosionen im frühen Industrailisierungszeitalter noch zu James Watt´s Zeiten erfunden worden sein Aber klar, stellt man die Heizung besser ab, bevor man dran rummfummelt.
__________________
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (08.01.2023 um 12:18 Uhr)
|
#15
|
|||||
|
|||||
Zitat:
Nicht HTW sondern STB … Sicherheitstemperaturbegrenzer.
__________________
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
|
#16
|
||||
|
||||
HTW ist (war) das Elco Klöckner - Kessel Deutsch für das Ding bei mir.
Gut, die haben wohl ne lange Tradition in ihren Stücklisten ........ Der junge Mann vom Werkskundendienst hat das nach etwa 30 sekunden am nicht mehr burnenden Objekt am 2. Weihnachtsfeiertag anno MMXVIII so rausgefunden und das passende E-Teil im Auto gehabt. Reingesteckt in die Hülse, angeklemmt......brüllt wieder. 5 minuten, dann Kaffee trinken (halbe Stunde war Mindestens zu zahlen). Scheint was altes, überall verwendetes, genormtes zu sein, das von der Heizung im EFH bis hin zu den Kesseln in ner Brauerei dasselbe ist. Wird heute bestimmt per Software gelöst
__________________
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (08.01.2023 um 13:01 Uhr)
|
#17
|
||||
|
||||
Kessel explodieren nicht mangels Explosivstoffen.
Kessel zerknallen. Obwohl: ich weiss ja nicht, womit der ein oder andere hier heizt.
__________________
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
#18
|
|||||
|
|||||
Zitat:
Aber dieser Thread hat mich immerhin schlau genug gemacht, dass ich die richtigen Fragen stellen konnte :-D! Hinter meiner Heizung hängt ein Wäremtauscher und daran hängen wiederum 2 Heizkreise. Oben ist der kleinere Teil, da hätte ich jetzt nicht so die Überhitzungsangst, aber abschalten werde ich in der Tat! Jetzt bin ich mal granatengespannt, wie das Angebot ausfällt.... ich hätte das teurer eingeschätzt. Alles bis 500€ würde mich spontan vom Selbermachen abhalten und darüber müsste ich mal in mich gehen !
__________________
Gruß, Philip
|
#19
|
||||
|
||||
Moment mal....
rein äußerlich könnte das doch so ein Einsatz sein, oder ist das ausgeschlossen?: https://www.ebay.de/itm/153207387385 (PaidLink)
__________________
Gruß, Philip |
#20
|
||||
|
||||
Klar.
Bin sicher "wenn man sich Mühe gibt" findet man das Ersatzteil noch. Bei mir wäre das auch möglich gewesen (statt den ganzen Balken auszutauschen)......irgendwie. Nur war bei mir das Ventil gebrochen und der Rest bockfest drin usw usf. Ich glaube der ganze Balken mit 5 Ventilen drin hat grade so nen 100er (plus USt.) gekostet. Plus Einbau 2* ne halbe Stunde. Im I-Net hätte ich da was mit 200€ aufwärts bezahlt. Für die Ventile einzeln weiss ich nimmer. Die Installateure suchen halt net stundenlang rum und frickeln dann was zusammen.......Wie sagt der Schwabe "dann wird die Brüh teurer wie die Brocken". Lass dich überaschen
__________________
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (10.01.2023 um 16:15 Uhr) |
#21
|
|||||
|
|||||
Zitat:
Das ist so auch nicht ganz richtig...gemeint ist wohl der "Druckkörperzerknall"...der setzt natürlich einen entsprechenden "Überdruck" vorraus, der bei "Niederdruck"-Heizanlagen (bis100°C max. 0.95bar), wie sie üblicher Weise in der Hausheizungstechnik genutzt werden, garnicht erreicht wird. Im Hochdruckbereich (über 100°C und 0,95bar), was dann üblicher Weise Verdamperferanlagen mit Heißdampf sind, ist das widerum eine andere Hausnummer...da knallt und zischt es ordentlich...was ich selbst schon mal in meinem Ausbildungsberuf miterleben durfte/musste...
__________________
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben
|
#22
|
||||
|
||||
Zitat:
Ein Angebot habe ich noch nicht bekommen, das ist wohl heute normal....
__________________
Gruß, Philip |
#23
|
||||
|
||||
Freut mich das du was Passendes gefunden hast und wieder alles Dicht ist.
Ich hoffe du hast meinen Rat befolgt und die Kugelhähne auch gleich getauscht.
__________________
MfG Walter |
#24
|
||||
|
||||
Nein, ich habe erstmal nur das undichte Ventil getauscht und entlüftet. Ich habe in den gleichen Leitungen eine Etage tiefer auch noch eine Absperrung.
Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass der Fachmann doch noch irgendwann den ganzen Verteiler tauscht. Mir war erstmal wichtig, dass ich die Kinderzimmer wieder ohne nassen Teppich heizen kann!
__________________
Gruß, Philip |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Heizkreisverteiler FBH Giacomini Hilfe | Fraenkie | Kein Boot | 20 | 20.10.2022 17:05 |
Risse im Zylinderkopf schweissen/reparieren? | riesner | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 28.12.2003 12:19 |
Sturmboot aus GFK reparieren ?? | salagoucarp | Technik-Talk | 11 | 31.10.2003 07:03 |
Wer kann OMC-Antriebe reparieren (Raum Düsseldorf)? | findus | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 21.07.2003 21:05 |
Segel Reparieren | Sailor21 | Segel Technik | 16 | 18.07.2003 09:55 |