  #26  
Alt 14.03.2018, 13:32
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 07.10.2017
Ort: Calbe (Saale)
Beiträge: 1.164
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Standard

Wunderbar erklärt:
https://de.wikipedia.org/wiki/SPE-PRCD
__________________
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.

Gruß Lothar an der Saale
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #27  
Alt 14.03.2018, 15:21
Benutzerbild von Canadachris
Canadachris Canadachris ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 02.10.2012
Ort: Magog QC
Beiträge: 805
Boot: Mina der Strassenkreuzer 1991 Thomas saf-t-liner 5.9L Cummins #minatheskoolie , 2017 Kia Soul EV
16.017 Danke in 3.049 Beiträgen
Standard

Vielleicht liegt es doch an der Steckdose?
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	stedo.jpg
Hits:	129
Größe:	187,2 KB
ID:	789668  
__________________
Nur ein offenes Bier ist ein gutes Bier.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #28  
Alt 14.03.2018, 15:26
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 07.10.2017
Ort: Calbe (Saale)
Beiträge: 1.164
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Canadachris Beitrag anzeigen
Vielleicht liegt es doch an der Steckdose?
__________________
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.

Gruß Lothar an der Saale
Mit Zitat antworten top
  #29  
Alt 15.03.2018, 10:04
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Commander
 
Registriert seit: 17.09.2012
Ort: 55278 Uelversheim
Beiträge: 313
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Standard

Sorry....
war blöd ausgedrückt....soll bedeuten, das ich es auch nicht rauslesen kann....
und mich interessiert, woran es am Ende gelegen hat....es wird etwas ganz einfaches sein...
__________________
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Mit Zitat antworten top
  #30  
Alt 16.03.2018, 13:46
Leukermeerbewohner Leukermeerbewohner ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 08.10.2011
Beiträge: 2.664
Boot: Berkut S-TC/ Yamaha 30 PS
Rufzeichen oder MMSI: Meine Rente ist sicher ;-)
6.077 Danke in 2.295 Beiträgen
Standard

Es war etwas ganz einfaches.
Kurze Aufklärung.
Es lag an der Dicke der Verlängerung, irgendwas mit Querschnitt vom Kabel.
Der Elektriker sagte mir das in dem Schutzschalter eine Einrichtung verbaut ist die messen könnte wenn die Kabel unterschiedlich dick oder stark sind.
Ich habe jetzt ein sehr dickes Verlängerungskabel dran und es funktioniert.
Ist ein wenig dicker als die "normalen" Verlängerungskabeln die ich sonst hier habe.
Aber die Zuleitung vom Whirlpool ist auch so dick.
__________________
Ich werfe gerne Stöckchen und es gibt immer jemanden der darauf anspringt und mitspielt
Mit Zitat antworten top
Folgende 4 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #31  
Alt 16.03.2018, 14:04
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 07.01.2009
Ort: An der Sieg, nicht weit vom Rhein
Beiträge: 3.754
Boot: ZAR Formenti ZF-3 Tender, Ex-Schleppboot Hondsbosch 15,38m lang, 3,26m schmal 30 t
8.627 Danke in 2.427 Beiträgen
Standard

Ja, das was Willi ja auch schon schrieb .

1,5 mm² sollte immer der Mindestquerschnitt sein,
außer an Gerätekabeln wo nur kleine Leistungen zustande kommen .
Aber leider sind immer wieder noch Verlängerungen u.o. Verteiler
mit nur 1,0 oder 0,75mm² im Umlauf .

Ich empfehle immer ab 2,5 mm² für Verlängerungen . Und wer wirklich
Power benötigt sollte auch ab 25m 4mm² verwenden .
Gemacht wird es kaum .

Schön, dass es nun läuft u. Du hier auch Feedback gegeben hast .
Das einzige was Du noch nicht aufgeklärt hast,
ist Dein Name . Es wäre nett gewesen, jemanden der auch noch Hilfe sucht,
angenehm anreden zu können .


Trotzdem, ein gutes WE : TOMMI
__________________
MAN D2866 E

6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40
Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen !
Mit Zitat antworten top
  #32  
Alt 16.03.2018, 14:37
uli07 uli07 ist gerade online
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 25.05.2008
Ort: Bad Oeynhausen
Beiträge: 8.007
6.394 Danke in 4.019 Beiträgen
Standard

Dann meint der wohl den kapazitiven Widerstand. Dann muß das Kabel aber ganz schön lang gewesen sein.
__________________
Gruß Uli07

Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Mit Zitat antworten top
  #33  
Alt 16.03.2018, 17:40
Leukermeerbewohner Leukermeerbewohner ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 08.10.2011
Beiträge: 2.664
Boot: Berkut S-TC/ Yamaha 30 PS
Rufzeichen oder MMSI: Meine Rente ist sicher ;-)
6.077 Danke in 2.295 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Das einzige was Du noch nicht aufgeklärt hast,
ist Dein Name .
Trotzdem, ein gutes WE : TOMMI
Jetzt habe ich ein Verlängerungskabel mit 2,50 mm2, genau so dick wie die Zuleitung vom Whirlpool.
Danke, wünsche ich ebenfalls,
Gruß Udo
__________________
Ich werfe gerne Stöckchen und es gibt immer jemanden der darauf anspringt und mitspielt
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
Antwort
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Land FI (Schutzschalter) löst ständig aus - warum? JulianBuss Technik-Talk 46 16.04.2014 10:50
Klixon Thermische Schutzschalter Volvo Penta AQ131 sascha8470 Motoren und Antriebstechnik 0 04.10.2013 22:26
Trafo, FI- Schutzschalter installieren erneski Allgemeines zum Boot 14 08.06.2013 13:30
FI-Schutzschalter defekt durch Spannungswandler? Trave-Andy Technik-Talk 14 04.05.2007 15:46
Batterietrennschalter und FI Schutzschalter nachrüsten? Smarty Technik-Talk 18 12.08.2004 15:18


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.