Alt 07.06.2010, 11:34
Moonraker Moonraker ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 15.04.2009
Ort: Hamburg
Beiträge: 6
Boot: Moonraker 36
0 Danke in 0 Beiträgen
Standard Schaltbild für 4 Batterien & 24V

Hallo zusammen,
wahrscheinlich eine ganz einfache Frage:
Wie sieht ein Schaltbild von einer Batteriebank aus, wenn
a) 4 Batterien geladen werden sollen und
b) 24 Volt abgegriffen werden sollen?

Danke für die Hilfe
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 07.06.2010, 11:58
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 06.04.2003
Ort: 53°33,5'N 09°36,6'O
Beiträge: 2.735
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
Rufzeichen oder MMSI: "Verkaufen sie auch Batterien???"
3.725 Danke in 1.749 Beiträgen
Standard

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	neu.jpg
Hits:	566
Größe:	16,0 KB
ID:	210802
Gruß,

Jörg
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #3  
Alt 07.06.2010, 12:12
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 21.06.2006
Ort: EMDEN
Beiträge: 3.151
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Standard

...und bitte nicht die Sicherungen und Schalter vergessen. Die Akkus müssen identische Daten (Spannung, Kapazität, Zustand) haben.
__________________
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Mit Zitat antworten top
  #4  
Alt 07.06.2010, 12:15
peterhubertus peterhubertus ist offline
Captain
 
Registriert seit: 17.02.2006
Beiträge: 560
479 Danke in 252 Beiträgen
Standard

um unterschiedlich lange Leitungen zu den beiden parallelgeschalteten Batteriebänken zu vermeiden, schließt man besser "diagonal" an. Also einen der beiden Anschlüsse zum Verbraucher/Lader am anderen Batteriepol (egal, ob Plus- oder Minuspol) anklemmen.
__________________
Gruss, Peter
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 07.06.2010, 12:19
peterhubertus peterhubertus ist offline
Captain
 
Registriert seit: 17.02.2006
Beiträge: 560
479 Danke in 252 Beiträgen
Standard

Bild vergessen .. .
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	neu.jpg
Hits:	739
Größe:	31,8 KB
ID:	210813  
__________________
Gruss, Peter
Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 07.06.2010, 13:29
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 06.04.2003
Ort: 53°33,5'N 09°36,6'O
Beiträge: 2.735
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
Rufzeichen oder MMSI: "Verkaufen sie auch Batterien???"
3.725 Danke in 1.749 Beiträgen
Standard

So sehr Du theoretisch Recht hast, Peter, bei einem Verbindungskabel von 30cm, 50mm² und 30A beträgt der Spannungsunterschied zwischen meiner und Deiner Skizze 0,0065V. Ob's das bringt...
Gruß,

Jörg
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #7  
Alt 07.06.2010, 13:37
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 21.06.2006
Ort: EMDEN
Beiträge: 3.151
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Standard

Nee, Peter, das macht wirklich wenig Sinn. Aus einem anderen Grund kann es jedoch in der Tat sinnvoll sein, beide Leitungen so langzu lassen, dass sie die jeweils entfernteste Bank erreichen : bei einem Totalausfall einer Bank (Reihe) kann man sie elektrisch trennen und jede Bank (Reihe) einzeln nutzen. Der resultierende Spannungsabfall ist in der Tat vernachlässigbar.
__________________
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Mit Zitat antworten top
  #8  
Alt 07.06.2010, 16:55
Moonraker Moonraker ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 15.04.2009
Ort: Hamburg
Beiträge: 6
Boot: Moonraker 36
0 Danke in 0 Beiträgen
Standard

das ging ja flott....ich sag danke
Mit Zitat antworten top
  #9  
Alt 07.06.2010, 22:19
peterhubertus peterhubertus ist offline
Captain
 
Registriert seit: 17.02.2006
Beiträge: 560
479 Danke in 252 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
So sehr Du theoretisch Recht hast, Peter, ...
mein posting sollte nicht als Kritik aufgefasst werden, nur als ergänzender Hinweis . Denn so wird´s bei grösseren Batteriebänken gemacht. Akkus sind ja bisweilen teuer und immer ziemlich empfindlich.

Selber habe ich 3 Haushalts-Batteriebänke von je 2x230Ah, die ich getrennt zu- oder wegschalten kann.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	ServiceBattMonitoring.jpg
Hits:	646
Größe:	38,7 KB
ID:	211181  
__________________
Gruss, Peter
Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 08.06.2010, 06:37
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 06.04.2003
Ort: 53°33,5'N 09°36,6'O
Beiträge: 2.735
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
Rufzeichen oder MMSI: "Verkaufen sie auch Batterien???"
3.725 Danke in 1.749 Beiträgen
Standard

Peter,

wenn Du diese Schaltung hast solltest Du niemals einzelne Bänke hinzu- oder wegschalten. Alle Batteriehersteller, mit denen ich bisher gesprochen habe, erklären mir einhellig dass das die Batterien stark schädigt und man Batterien nur einmal, nämlich beim Einbau zusammenschalten und dann immer zusammen lassen sollte.
Schöne Grüße,

Jörg
Mit Zitat antworten top
Antwort



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.