boote-forum.de - Das Forum rund um Boote  

Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Technik-Talk



Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel

Antwort
 
Themen-Optionen
  #1  
Alt 16.05.2003, 09:34
ruppert ruppert ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 07.04.2003
Ort: Bonn
Beiträge: 29
1 Danke in 1 Beitrag
Standard Sicherung springt raus - was ist die Ursache?

Ich weiß gehört hier eigentlich nicht hin. Also stellt Euch mal vor, ich hätte einen 230 Volt Wäsche-Trockner an Bord. Sobald ich den annmache, springt die Sicherung raus. Alle Siebe und Wärmetauscher sind gereinigt.

Wenn ich jetzt die Rückwand abschraube und anmache, bleibt die Sicherung drin. - Was kann das sein? Ich bin die absolute Elektroniete!!!

Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 16.05.2003, 09:37
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 15.02.2002
Ort: mit Dom
Beiträge: 1.962
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.004 Danke in 1.080 Beiträgen
Standard

Das Netzkabel scheuert irgendwo an der Rückwand und verursacht einen Kurzschluß
__________________
Gruss Thomas,

Glück und Zufriedenheit sind keine greifbaren Dinge; sie sind der Nebeneffekt von Leistung. Ray Kroc
Mit Zitat antworten top
  #3  
Alt 16.05.2003, 09:39
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
 
Registriert seit: 31.01.2002
Ort: Ostfriesland
Beiträge: 3.397
4.560 Danke in 1.675 Beiträgen
Standard

Hi ruppert,

ich bin zwar ebenfalls Kurzschluss-Elektriker, aber mein erster Gedanke war: Wird der die Wärme nicht los??

Fliegt die Sicherung sofort oder erst mit zeitlicher Verzögerung?
__________________
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Mit Zitat antworten top
  #4  
Alt 16.05.2003, 09:39
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 16.04.2002
Ort: FOUR WINNS 205 sd powered by OMC Cobra
Beiträge: 2.351
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard

Ist vielleicht an einer der Schrauben, die die Rückwand festhalten ein gelb/grünes Kabel mit festgeschraubt?

Vielleicht hast Du irgenwo einen Kurzschluss über Dein Erdungskabel.

Schau mal in Deinen Stromkasten am Liegeplatz wie da die Erdung angeklemmt ist.
__________________
Gruß, Thomas
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 16.05.2003, 09:42
ruppert ruppert ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 07.04.2003
Ort: Bonn
Beiträge: 29
1 Danke in 1 Beitrag
Standard

Wow, das ging ja schnell mit den Antworten. Danke Jungs, ich glaube auch das hängt entweder mit der Hitze oder nem kurzen zusammen.

Die Sicherung springt übrigens sofort, spätestens nach 2 sec. raus.
Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 16.05.2003, 09:42
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 01.02.2002
Ort: Wesel /Ndrrh., - ANITA - (12mR),
Beiträge: 975
17 Danke in 15 Beiträgen
Standard Re: Sicherung springt raus - was ist die Ursache?

Zitat:
Zitat von ruppert
... Ich bin die absolute Elektroniete!!!
Bin ich auch eher!
Bei dieser Spannung hört der Spass auf, vor allem, wenn auch Feuchtigkeit im Spiel ist / sein kann.
Lass den professionellen Strippenzieher ran...
__________________
Gruss,
Helmut

DGzRS - Fördermitglied werden!
Mit Zitat antworten top
  #7  
Alt 16.05.2003, 10:01
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 11.11.2002
Ort: bei Wiener Neustadt
Beiträge: 5.494
Boot: Fjord 650S
2.710 Danke in 1.250 Beiträgen
Standard

Hallo!
Bin auch so ne Niete- aber denke du hast einen Masse-Schluß!
Hol einen profi das geht nicht gut..

Grüße Andi
__________________
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen.
Mit Zitat antworten top
  #8  
Alt 16.05.2003, 10:10
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 31.01.2002
Beiträge: 1.657
48 Danke in 10 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von ruppert
Die Sicherung springt übrigens sofort, spätestens nach 2 sec. raus.
Das ist schon ein tödlicher Unterschied!!!

Bei sofort kann es sich um einen Massefehler oder Kurzschluß handeln (Dann sprich der FI-Schalter hoffentlich an!), bei 2 Sekunden scheint es eher eine Überlast bzw. Sicherheitsabschaltung des Gerätes zu sein.

2 Sekunden an 220V kommen einem wie eine Ewigkeit vor, wenn es nicht sogar eine wird!

Netzstrom abschalten! Nach offensichtlichen Fehlern schauen... wenn Du nichts siehst, keine Experimente sondern einen Fachmann zu rate ziehen!!!
Mit Zitat antworten top
  #9  
Alt 16.05.2003, 10:48
Harry Harry ist offline
Commander
 
Registriert seit: 09.06.2002
Ort: Stmrk/Austria
Beiträge: 366
1 Danke in 1 Beitrag
Standard

Den Tip mit dem Fachmann kann ich unterstreichen.
Der Fehler kann von Überlast über Kurzschluß/"Masseschluß" bis zur Falschverkabelung liegen.
Spricht die Sicherung an, oder ist es der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)?
Beim FI kann es auch am Fehlerstrom liegen.
Mal kurz zur Funktion (laienhaft ausgedrückt).
Der FI mißt den Strom, der reinfließt und den, der rausfließt.
Die sollten normalerweise gleich sein.
Fließt nun ein Ableitstrom woanders hin, dann merkt der FI dieses und beim Überschreiten eines gewissen Wertes (Beispiel 30mA), löst er aus und schaltet ab.
Kann also durchaus sein, das, wie schon oben geschrieben, mit dem Abbau der Rückwand.....und damit der Trennung der Fehlerstrom Leitung (Schutzleiter > Farbe:grün-gelb) die Auslösung unterbunden wird.
.....was wiederum bedeuten kann, das der FI ne Meise hat (Auslösung zu früh), oder einfach seine Fehlerstrom Auslösung vom Wert her (wiederum Beispiel 30mA) zu niedrig ist.
Leider weiß ich nicht, wie niedrig dieser Wert auf dem Boot sein muß.

gruß
Harry
__________________
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 16.05.2003, 11:02
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 07.02.2002
Ort: Kleinseenplatte
Beiträge: 2.941
Boot: Saga 27AC
Rufzeichen oder MMSI: Henriette
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Standard

Hallo ruppert,

eine Bitte vom Fachmann: auch wenn du schon einige Tipps bekommen hast, lasse das experimentieren sein und hole dir die Hilfe eines Fachmannes! Deine Gesundheit und die Gesundheit anderer sollte dir das wert sein!


Gruß vom Elektromeister Dirk
__________________
Gruß Dirk


SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Mit Zitat antworten top
  #11  
Alt 16.05.2003, 20:21
Rudy Rudy ist offline
Cadet
 
Registriert seit: 09.05.2003
Ort: Ingolstadt / Bayern DJ 5553 - 221367680
Beiträge: 35
0 Danke in 0 Beiträgen
Standard

Hallo Ruppert,

ich kann mich nur der Meinung anschließen in diesem Fall einen Fachmann einzuschalten.
Jeder Elektriker kann einen Wäschetrockner , Kühlschrank oder was auch immer mit einem "Elavi" Meßgerät durchmessen und prüfen ob irgendwo ein Fehlerstrom fließt.
Ist besser für Gesundheit und Leben.....

Grüße

Rudy
__________________
... lieber unter als über Wasser !
Mit Zitat antworten top
  #12  
Alt 16.05.2003, 21:14
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 31.01.2002
Ort: Nähe Villach Österreich Motorsegler
Beiträge: 1.201
Boot: MS - Salzburg
455 Danke in 171 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard

Hallo Ruppert,

Was fliegt raus? Die Sicherung oder der Fi ?
Fliegt die Sicherung - wie stark ist die Sicherung wieviel Amper??
Hat Dein Trockner schon einmal am Boot funktioniert oder hast den neu ??
Fliegt der Fi, lass die Finger davon und hohl einen Fachmann, der menschliche Körper muß nicht mit 220 V aufgeladen werden.
__________________
Grüße Gerhard
Mit Zitat antworten top
Antwort



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.