Zitat:
1. Allgemeinen Zustand, Sauberkeit und Beschriftung des Feuerlöschers und Kennzeichnung des Behälters kontrollieren.
Dauer: 1 - 2 Minuten
2. Betriebsdruck prüfen und mit dem Gerätemanometer - falls vorhanden - vergleichen.
Bei Druckverlust den Feuerlöscher öffnen und die komplette Innenprüfung durchführen. Armatur mit Betätigungseinrichtungen und Schlauch sowie Feuerlöscherbehälter äußerlich auf Beschädigungen untersuchen.
Dauer: 2 - 3 Minuten
3. Feuerlöscher druckentlasten, Schlauch abschrauben und Behälter öffnen. Druckbeaufschlagte Teile, Funktionsteile, nach den Herstellerangaben reinigen, prüfen und ggfls. auswechseln. Dichtflächen, Dichtkegel prüfen. Kanäle und Leitungen für Feuerlöschmittel/Treibmittel auf freien Durchgang prüfen.
Dauer: 4 - 5 Minuten
4. Schlauch und ggfls. Löschpistole kontrollieren. Kanäle und Leitungen auf freien Durchgang prüfen. Betätigungseinrichtungen und Sicherheitsventil - falls vorhanden - auf Funktionstüchtigkeit kontrollieren.
Dauer 1 - 2 Minuten
5. Feuerlöschmittel wieder einfüllen, (1) Dichtringe erneuern, Armatur einsetzen, Feuerlöscher verschließen, über Füllanschluss mit Stickstoff beaufschlagen und Betriebsdruck wiederherstellen. Anschließend Dichtigkeitskontrolle durchführen.
Dauer: 4 - 5 Minuten.
6. Funktionsbereitschaft des Löschers wiederherstellen. Instandhaltungsnachweis anbringen. Feuerlöscherhalterung kontrollieren.
Dauer: 1 - 2 Minuten

Sofern die 10jährige Prüffrist abgelaufen ist, muss der Behälter vor der Wiederbefüllung einer Sachverständigenprüfung (z.B. TÜV) zugeführt werden.
Quelle: Bundesverband Feuerlöschgeräte und -anlagen e.V.
Zerpfückt das ma nicht, sonst kann das dann Keiner mehr richtig nachvollziehen.
Die Schritte 3-6 sind die komplette Innenprüfung und werden nur bei nachgewiesenem Druckverlust (ich habs nochmal rot markiert) durchgeführt.
Erst dann greift der Fakt einer möglichen Wiederbefüllung, die wiederum den nicht abgelaufenen "Behälter-TÜV" des Druckbehälters zum Faktum benötigt.

Wer schonmal mit dem Boot, Wohnmobil, Campinghänger zu ner Gasanlagenüberprüfung war und da ne Gasflasche mit abgelaufenen Prüfdatum angeschlossen war, hat der etwa die Gasabnahme nicht bekommen?
Ein abgelaufener Druckbehälter darf nur nicht wiederbefüllt werden, aber sofern er äußerlich noch ansehnlich ist, auch nicht einfach aus dem Verkehr gezogen werden.

Gerade z.B. auch bei bei Propangasflaschen ergeben sich da Behälterlaufzeiten bis zu fast 30 Jahren, in Einzelfällen noch darüber.
Wer ne neue Flasche kauft und neun Jahre für die erste Leerung benötigte, bekommt die neunjährige Flasche wieder befüllt, wenn er dann wieder neun Jahre zum Leeren benötigt, ist die Behälterprüfung acht Jahre überfällig, zwingt aber niemand das Gas mit Ablauf des zehnten Jahres irgendwo zwangsverbrennen zu lassen.
So ist die Regel.
__________________
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Mit Zitat antworten top
  #77  
Alt 01.03.2007, 09:23
Benutzerbild von Volker Sch
Volker Sch Volker Sch ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 24.08.2002
Ort: bei Köln
Beiträge: 2.346
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Standard

Hallo,

ich hab das schon gelesen, aber ich verstehe das wie folgt. Unter Punkt 2 ist bei Druckverlust ist zusätzlich eine komplette Innenprüfung durchzuführen, es muss ja schließlich einen Grund haben, das der Druck verloren gegangen ist.
Unter Punkt 3 muss aber auf jeden Fall der Feuerlöscher druckentlastet werden, weil ja sonst keine Prüfung der Dichtungen und der druckbeaufschlagten Teile möglich ist.

Ansonsten hab ich auch noch diese Aussage zu Dauerdruckfeuerlöschern gefunden:
diese Produkte sind längstens alle zwei Jahre einer äußeren Prüfung zu unterziehen. Darüber hinaus müssen Naßdauerdruckfeuerlöscher langstens alle zwei Jahre und Pulverdruckfeuerlöscher längstens alle vier Jahre zur Prüfung des Feuerlöschmittels und des Behälterinnenraumes geöffnet werden.

Viele Grüße

Volker
Mit Zitat antworten top
  #78  
Alt 01.03.2007, 10:30
Mäffi Mäffi ist offline
Commander
 
Registriert seit: 22.01.2004
Ort: Windeck/Sieg
Beiträge: 375
42 Danke in 25 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Volker Sch
Hallo,

ich hab das schon gelesen, aber ich verstehe das wie folgt. Unter Punkt 2 ist bei Druckverlust ist zusätzlich eine komplette Innenprüfung durchzuführen, es muss ja schließlich einen Grund haben, das der Druck verloren gegangen ist.
Unter Punkt 3 muss aber auf jeden Fall der Feuerlöscher druckentlastet werden, weil ja sonst keine Prüfung der Dichtungen und der druckbeaufschlagten Teile möglich ist.

Ansonsten hab ich auch noch diese Aussage zu Dauerdruckfeuerlöschern gefunden:
diese Produkte sind längstens alle zwei Jahre einer äußeren Prüfung zu unterziehen. Darüber hinaus müssen Naßdauerdruckfeuerlöscher langstens alle zwei Jahre und Pulverdruckfeuerlöscher längstens alle vier Jahre zur Prüfung des Feuerlöschmittels und des Behälterinnenraumes geöffnet werden.

Viele Grüße

Volker

Genau so ist das und bei jedem Druckverlust und bei jeder Neubefüllung.

Und du wirst keinen seriösen Prüfdienst mehr finden, der sich nicht daran hält. Wie ich schon geschrieben habe.
Jeder Prüfer ist jetzt voll mit in die Pflicht und Verantwortung genommen. Wenn ich mein Prüfzeichen auf den Behälter klebe, dann gilt das für den gesamten Zeitraum , bis zur nächsten Prüfung.
Ein Prüfer muss heute absehen, ob der Feuerlöscher bei normalen gebrauch auch für die zwei Jahre gebrauchfähig bleibt.
Passiert in der Zwischenzeit und bei normalem gebrauch etwas mit dem Behälter, was dem Prüfer angehängt werden kann, ist er der Verantwortliche.
Das gleiche gilt auch für den Betreiber!
Gruß

Mäffi
__________________
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Mit Zitat antworten top
  #79  
Alt 01.03.2007, 10:41
Mäffi Mäffi ist offline
Commander
 
Registriert seit: 22.01.2004
Ort: Windeck/Sieg
Beiträge: 375
42 Danke in 25 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von nightforce
Zitat:
1. Allgemeinen Zustand, Sauberkeit und Beschriftung des Feuerlöschers und Kennzeichnung des Behälters kontrollieren.
Dauer: 1 - 2 Minuten
2. Betriebsdruck prüfen und mit dem Gerätemanometer - falls vorhanden - vergleichen.
Bei Druckverlust den Feuerlöscher öffnen und die komplette Innenprüfung durchführen. Armatur mit Betätigungseinrichtungen und Schlauch sowie Feuerlöscherbehälter äußerlich auf Beschädigungen untersuchen.
Dauer: 2 - 3 Minuten
3. Feuerlöscher druckentlasten, Schlauch abschrauben und Behälter öffnen. Druckbeaufschlagte Teile, Funktionsteile, nach den Herstellerangaben reinigen, prüfen und ggfls. auswechseln. Dichtflächen, Dichtkegel prüfen. Kanäle und Leitungen für Feuerlöschmittel/Treibmittel auf freien Durchgang prüfen.
Dauer: 4 - 5 Minuten
4. Schlauch und ggfls. Löschpistole kontrollieren. Kanäle und Leitungen auf freien Durchgang prüfen. Betätigungseinrichtungen und Sicherheitsventil - falls vorhanden - auf Funktionstüchtigkeit kontrollieren.
Dauer 1 - 2 Minuten
5. Feuerlöschmittel wieder einfüllen, (1) Dichtringe erneuern, Armatur einsetzen, Feuerlöscher verschließen, über Füllanschluss mit Stickstoff beaufschlagen und Betriebsdruck wiederherstellen. Anschließend Dichtigkeitskontrolle durchführen.
Dauer: 4 - 5 Minuten.
6. Funktionsbereitschaft des Löschers wiederherstellen. Instandhaltungsnachweis anbringen. Feuerlöscherhalterung kontrollieren.
Dauer: 1 - 2 Minuten

Sofern die 10jährige Prüffrist abgelaufen ist, muss der Behälter vor der Wiederbefüllung einer Sachverständigenprüfung (z.B. TÜV) zugeführt werden.
Quelle: Bundesverband Feuerlöschgeräte und -anlagen e.V.
Zerpfückt das ma nicht, sonst kann das dann Keiner mehr richtig nachvollziehen.
Die Schritte 3-6 sind die komplette Innenprüfung und werden nur bei nachgewiesenem Druckverlust (ich habs nochmal rot markiert) durchgeführt.
Erst dann greift der Fakt einer möglichen Wiederbefüllung, die wiederum den nicht abgelaufenen "Behälter-TÜV" des Druckbehälters zum Faktum benötigt.

Wer schonmal mit dem Boot, Wohnmobil, Campinghänger zu ner Gasanlagenüberprüfung war und da ne Gasflasche mit abgelaufenen Prüfdatum angeschlossen war, hat der etwa die Gasabnahme nicht bekommen?
Ein abgelaufener Druckbehälter darf nur nicht wiederbefüllt werden, aber sofern er äußerlich noch ansehnlich ist, auch nicht einfach aus dem Verkehr gezogen werden.

Gerade z.B. auch bei bei Propangasflaschen ergeben sich da Behälterlaufzeiten bis zu fast 30 Jahren, in Einzelfällen noch darüber.
Wer ne neue Flasche kauft und neun Jahre für die erste Leerung benötigte, bekommt die neunjährige Flasche wieder befüllt, wenn er dann wieder neun Jahre zum Leeren benötigt, ist die Behälterprüfung acht Jahre überfällig, zwingt aber niemand das Gas mit Ablauf des zehnten Jahres irgendwo zwangsverbrennen zu lassen.
So ist die Regel.

Das ist klar in der Betr.Si.Vo. 2004 geregelt. Ich kenne keinen Abfüller, der sich nicht an der 10 Jahres Frist hält.
Die von dir angesprochene Regelung der Gasflaschen wird heute nicht mehr praktiziert.
Jeder Abfüller sondert die Flaschen rechtzeitig aus. Selbst die meisten Prüfdienste von Feuerlöschern ziehen heute Co² Feuerlöscher mit abgelaufenen Prüfdatum aus dem Verkehr und lassen diese nach 10 Jahren eine erneute Innenprüfung unterziehen.
Heute ist jeder in mit in der Verantwortung.
Gruß

Mäffi
__________________
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Mit Zitat antworten top
  #80  
Alt 01.03.2007, 11:24
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 21.04.2002
Beiträge: 3.571
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Standard

Was zum Lesen:

TRB (Technische Regeln Druckbehälter) 801 Nr. 18: Druckbehälter für Feuerlöschgeräte und Löschmittelbehälter


1. Geltungsbereich

1.1

Diese TRB 801 Nr. 18 gilt für Druckbehälter für Feuerlöschgeräte und Löschmittelbehälter nach Anhang II zu § 12 DruckbehV

1.2

Diese TRB enthält Sonderregelungen und geht insoweit den anderen TRB vor.


2. Anforderungen aus Anhang II Nr. 18 DruckbehV

2.1

Bei Druckbehältern für Feuerlöschgeräte, die nur beim Einsatz unter Druck gesetzt werden, und bei ortsfesten Kohlensäure- und Halonbehältern für Löschzwecke brauchen wiederkehrende Prüfungen nach Ablauf der Prüffristen nur durchgeführt zu werden, wenn die Behälter nachgefüllt werden. Bei Pulverlöschmittelbehältern können wiederkehrende Druckprüfungen entfallen, wenn bei den inneren Prüfungen Mängel nicht festgestellt worden sind.

2.2

An Löschmittelbehältern von tragbaren Aufladelöschern brauchen die erstmalige Prüfung und die Abnahmeprüfung durch den Sachverständigen nur dann durchgeführt zu werden, wenn der zulässige Betriebsüberdruck mehr als 1 bar und das Druckinhaltsprodukt mehr als 300 betragen.


3. Begriffsbestimmungen

3.1

Druckbehälter für Feuerlöschgeräte, die nur beim Einsatz unter Druck gesetzt werden, sind die Löschmittelbehälter von Aufladelöschern.

3.2

Aufladelöscher sind Löscher, die aus zwei Behältern bestehen, und zwar aus dem Löschmittelbehälter und dem Druckgasbehälter für das Treibgas. Wird eine Verbindung zwischen beiden Behältern hergestellt (z. B. durch Öffnen eines Ventils oder durch Zerstören einer Absperrscheibe), so tritt das Treibgas aus dem Druckgasbehälter in den Löschmittelbehälter; der Löschmittelbehälter wird "aufgeladen" - siehe DIN 14 406 Teil 1.

3.3

Zu den ortsfesten Kohlensäure- und Halonbehältern für Löschzwecke nach Abschnitt 2.1 gehören auch Kohlensäure- und Halonbehälter, die Bestandteile einer ortsbeweglichen Betriebsanlage (Löschanlage) und mit dieser dauerhaft fest verbunden sind.

3.4

Nachfüllen nach Abschnitt 2.1 bedeutet, daß 80 % oder mehr des Löschmittels ergänzt werden.

3.5

Der zulässige Betriebsüberdruck nach § 3 Abs. 7 DruckbehV ist bei Druckbehältern für Feuerlöschgeräte und Löschmittelbehältern mit dem zulässigen Betriebsüberdruck nach DIN 14 406 Teil 3 identisch.


4. Allgemeines

4.1

Abschnitt 2.1 ist auch anzuwenden auf Dauerdruck-Feuerlöscher, sofern sie Bestandteil einer ortsbeweglichen Betriebsanlage und mit dieser dauernd fest verbunden sind.

4.2

Löschmittelbehälter von tragbaren Aufladelöschern, bei denen der zulässige Betriebsüberdruck mehr als 1 bar und das Druckinhaltsprodukt nicht mehr als 300 betragen, sind wie Druckbehälter der Prüfgruppe I zu behandeln.

4.3

Löschmittelbehälter von tragbaren Aufladelöschern mit einem zulässigen Betriebsüberdruck von mehr als 1 bar und einem Druckinhaltsprodukt von nicht mehr als 300 müssen nach DIN 14 406 Teil 3 hergestellt, ausgerüstet, geprüft und gekennzeichnet sein.

4.4

Ortsfeste Aufladelöscher mit einem zulässigen Betriebsüberdruck von mehr als 1 bar und einem Druckinhaltsprodukt von nicht mehr als 300 werden den tragbaren Aufladelöschern gleichgestellt.


5. Ausrüstung

5.1

Bei Löschmittelbehältern darf die Druckmeßeinrichtung entfallen. Der Verschluß ist dann so zu gestalten, daß beim Öffnen des Verschlusses ein etwa im Innern des Druckbehälters vorhandener Druck gefahrlos entweichen kann. Es sind z. B. Druckentspannungsöffnungen vorzusehen, die voll wirksam werden, wenn der Verschluß um 1/3 der Einschraublänge gelöst ist.

5.2

Löschmittelbehälter von tragbaren Aufladelöschern brauchen nicht mit einer Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung ausgerüstet sein, wenn eine Drucküberschreitung durch die Konstruktion verhindert ist und die dadurch vorgegebene Bauweise nicht beeinflußt werden kann.


6. Aufstellung

6.1

TRB 610 Abschnitt 3.2.1.3 Satz 1 gilt nicht für Druckbehälter für Feuerlöschgeräte und Löschmittelbehälter.


7. Betrieb

7.1

Die Anforderung nach § 13 Abs. 1 DruckbehV, wonach die Löschmittelbehälter in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten sind, gilt als erfüllt, wenn insbesondere die DIN 14 406 Teil 4 eingehalten wird.
__________________
Charly
Mit Zitat antworten top
  #81  
Alt 01.03.2007, 19:08
Mäffi Mäffi ist offline
Commander
 
Registriert seit: 22.01.2004
Ort: Windeck/Sieg
Beiträge: 375
42 Danke in 25 Beiträgen
Standard

Hallo Charly,

dass ist soweit alles Richtig.
Jedoch hat sich einiges mit der Einführung der Betriebssicherheitverordnung geändert.

Hier ist geregelt, dass Druckbehälter der Kategorie IV (hierunter fallen Feuerlöscher)alle 10 Jahre einer Festigkeitsprüfung zu unterziehen ist.

Wie die TRB schon sagt, (das hat die BetrSIVO so übernommen) kann die Festigkeitsprüfung entfallen, wenn die „Innenprüfung“ durch die befähigte Person keine Mängel ergibt.

Da eine Behälterinnenprüfung jedoch nur bei völlig entleertem und geöffnetem Gerät durchgeführt werden kann, muss der Prüfer das Gerät erst einmal entleeren.

Um das Gerät wieder einsatzbereit zu machen, muss es mit Löschmittel neu befüllt werden. (Neufüllung mehr als 80%)

Diese Prüfung muss der Prüfer am Gerät Kennzeichen und mit einem Prüfbericht protokollieren. Prüfbericht und Behälter gehören zusammen. Der Prüfer muss mit seiner Sachkenntnis beurteilen können, ob der Behälter für weitere 10 Jahre Betriebssicher bleibt.
Es muss nachweisbar bleiben, wer den Behälter wann für wie lang geprüft hat. Das bezieht sich immer auf die Festigkeitsprüfung.
Da eine Sicherheitsanalyse für jeden einzelnen Behälter wirtschaftlich nicht machbar ist, hält sich der Prüfer an die jeweils vom Hersteller herausgegebenen Prüf- und füllanleitungen.

Das scheint in der Tat sehr verwirrend zu sein. Aber bei genaueren Betrachtung durchaus verständlich.

Gruß

Mäffi
__________________
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Mit Zitat antworten top
  #82  
Alt 01.03.2007, 19:57
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 21.04.2002
Beiträge: 3.571
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Standard

Hallo Mäffi,

langsam wirds hier zu theoretisch. Aber was Du sagst stimmt nicht ganz.

Bei der Einführung der Geräte-, Betriebssicherheitsverordnung wurde bestimmt, dass, wenn in dem Gesetz (noch) keine expliziten Bestimmungen zu einzelnen Vorgängen enthalten sind (Feuerlöscher), die alten Bestimmungen als "Stand der Technik" weiter gelten. Im Fall der Feuerlöscher hat man noch keine neuen Bestimmungen erlassen.

Die Erleichterungen zur "TÜV" Prüfung beziehen sich nur auf bestimmte Löschertypen:

Bei Druckbehältern für Feuerlöschgeräte, die nur beim Einsatz unter Druck gesetzt werden, und bei ortsfesten Kohlensäure- und Halonbehältern für Löschzwecke brauchen wiederkehrende Prüfungen nach Ablauf der Prüffristen nur durchgeführt zu werden, wenn die Behälter nachgefüllt werden.




Bei Pulverlöschmittelbehältern können wiederkehrende Druckprüfungen entfallen, wenn bei den inneren Prüfungen Mängel nicht festgestellt worden sind.

Hier kann die TÜV Prüfung sogar ganz entfallen wenn Mängelfrei und der Behälter nicht dauernd unter Druck steht.
__________________
Charly
Mit Zitat antworten top
  #83  
Alt 01.03.2007, 20:43
Mäffi Mäffi ist offline
Commander
 
Registriert seit: 22.01.2004
Ort: Windeck/Sieg
Beiträge: 375
42 Danke in 25 Beiträgen
Standard

Na gut Charly,

Mir liegen da etwas andere Erkenntnisse vor. Aber du hast recht es wird hier ziemlich theoretisch. Selbst ich hatte bei meiner letzten Prüfung vor ein Paar Wochen zur befähigten Person so meine Zweifel.

Mit den Löschertypen hast du recht. Ich spreche hier von Handfeuerlöschern.

Gruß

Mäffi
__________________
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Mit Zitat antworten top
  #84  
Alt 07.03.2007, 14:31
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 21.04.2002
Beiträge: 3.571
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Standard

Wissenswertes zum Thema Feuerlöscher


PS: Wenn es um das rein private Vergnügen geht, darf sich jeder so schützen wie er mag (er braucht dann auch nicht die Tipps von Fachleuten zu befolgen).

Wenn es aber um gesetzliche Vorgaben oder Ausrüstungsvorschriften geht (z.B. Ausrüstung schneller Sportboote mit Feuerlöschern in den NL) sollte man schon was nehmen was der DIN EN 3 entspricht.

Ein noch so tolles bumsgeschütteltesimplosinsgarnichtbrenngerät wird nämlich von der Waschpo in den NL nicht als Feuerlöscher anerkannt.
__________________
Charly
Mit Zitat antworten top
  #85  
Alt 12.03.2007, 17:11
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
 
Registriert seit: 21.02.2007
Beiträge: 5.779
16.529 Danke in 6.286 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Volker Sch
Zitat:
Zitat von GrunAIR
Zitat:
Zitat von Volker Sch
nach 10 Jahren muss doch der Druckbehälter geprüft werden, oder?
Nur vor der Wiederbefüllung, solange die Buddel voll ist wird nur sichtgeprüft und gewogen.

Gruß Torben
Hallo,

mir hat man was anderes erzählt, und zwar das Dauerdruckbehälter auf jeden Fall nach 10 Jahren zum Tüv müssen.

Zur Wartung von Dauerdrucklöschern hatte ich mal folgendes gefunden:

[:::]

Simmt das nicht mehr?

Viele Grüße

Volker
Hallo Volker,

was ich meinte, waren CO² oder Halon-Löscher. Mit den Dauerdruckpulverlöschern hast Du recht, die werden alle 4 Jahre geöffnet. Hier geht es um das Pulver, bei dem die Rieselfähigkeit nachgewiesen werden muß, das ist bei den Gaslöschern ja nicht der Fall.

Gruß Torben
Mit Zitat antworten top
  #86  
Alt 10.12.2007, 09:44
Benutzerbild von Christo Cologne
Christo Cologne Christo Cologne ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 05.02.2002
Ort: an der Sieg
Beiträge: 5.383
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Standard

Darf ich dieses etwas ältere Thema nochmal rauskramen?

Ich lese hier ab und an, daß einige im Pantrybereich einen Schaumlöscher stehen haben.
Andererseits lese ich daß man mit einem Schaumlöscher auf keinen Fall in eine brennende (Fett) Pfanne spritzen soll.

Ist das denn dann nicht ein Widerspruch?
Gerade in der Pantry, einem Herd mit offener Flamme (anders als Elektro) ist doch die Chance auf einem Fettbrand am größten wenn ich die Steaks in der Pfanne schwenke.

2te Frage: Was ist denn ein sogenannter "Fettbrandlöscher"???
__________________

Niemals mit den Händen in den Taschen
auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
Mit Zitat antworten top
  #87  
Alt 10.12.2007, 10:01
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
Commander
 
Registriert seit: 18.09.2007
Ort: Hamburg
Beiträge: 274
136 Danke in 101 Beiträgen
Standard

Ich würde immer einen Schaumlöscher für Fettbrände vorziehen.

1. Konstante Löschmittelschicht
2. Niederdrucklöschmittelabgabe
3. hohe und lange Kühlwirkung
4. präzise Löschmittelapplikation
5. wenig Kollateralschäden / leichte Löschmittelentfernung nach dem Brand

Nur bei höheren elektrischen Spannungen ist Schaum ungeeignet.

...übrigens Halon-Löscher sind mittlerweile verboten.
__________________
Gruß Carsten

Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)

SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Mit Zitat antworten top
  #88  
Alt 10.12.2007, 11:49
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 28.07.2006
Ort: Nord-Baden
Beiträge: 3.117
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Standard

Bei Fettbränden ist die gute alte Löschdecke am besten und hinterläßt auch am wenigsten Dreck.
__________________
Gruß Karl-Heinz

Die Bücher über meine Traumreise
2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden.
Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar.
__________________
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #89  
Alt 10.12.2007, 13:30
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
Captain
 
Registriert seit: 22.07.2006
Ort: Stade
Beiträge: 659
945 Danke in 400 Beiträgen
Standard

Finde ich alles zu kompliziert. 2 x 6 KG Pulverlöscher aus dem Baumarkt. Die sind geprüft und mit 19 Euros das Stück ganz ok. Da die Prüfung wohl mindestens genauso teuer ist, besorge ich mir wenn sie abgelaufen sind neue.

Sven
__________________
Gruß aus Hamburg
Sven


Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Mit Zitat antworten top
  #90  
Alt 10.12.2007, 13:50
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
Commander
 
Registriert seit: 18.09.2007
Ort: Hamburg
Beiträge: 274
136 Danke in 101 Beiträgen
Standard

Grundsätzlich gebe ich Dir ja recht Sven, aber wenn Du mal die Kolatteralschäden eines Pulverlöschereinsatzes/Fehlbenutzung beseitigt hast, wirst Du bestimmt anders reden

__________________
Gruß Carsten

Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)

SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Mit Zitat antworten top
  #91  
Alt 10.12.2007, 14:38
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 16.04.2004
Ort: Bonn-Beuel
Beiträge: 3.089
9.335 Danke in 3.121 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von nimmerland Beitrag anzeigen
Finde ich alles zu kompliziert. 2 x 6 KG Pulverlöscher aus dem Baumarkt. Die sind geprüft und mit 19 Euros das Stück ganz ok.
das Löschpulver ruiniert über kurz oder lang die gesamte Elektrik und führt zu Korrorion an allen Metallteilen.
Angeblich ist ein Schiff, auf dem ein Brand mit Pulverlöschern bekämpft wurde, nach einem halben Jahr ein wirtschaftlicher Totalschaden (hab ich gelesen)
__________________
Gruß Thomas
hier gehts zum Archiv und zur Linkliste
Mit Zitat antworten top
  #92  
Alt 10.12.2007, 22:38
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
Commander
 
Registriert seit: 18.09.2007
Ort: Hamburg
Beiträge: 274
136 Danke in 101 Beiträgen
Standard

...genau das meinte ich mit Kolatteralschäden.
__________________
Gruß Carsten

Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)

SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Mit Zitat antworten top
  #93  
Alt 11.12.2007, 03:42
Benutzerbild von Christo Cologne
Christo Cologne Christo Cologne ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 05.02.2002
Ort: an der Sieg
Beiträge: 5.383
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Standard

Interessant auch mal den online-Yachtzubehör durchzuscrollen.

Es gibt fast nur Pulverlöscher.
Schaumlöcher in 6Kg habe ich keinen einzigen gefunden, nur einen 9Kg-Schaumlöscher.

Aber alle haben die 1Kg und 2 Kg Löscher im Angebot. Und das "neu entwickelte Spray" á la Firekiller.

Aber ich habe bestimmt nicht genug gesucht.
__________________

Niemals mit den Händen in den Taschen
auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!

Geändert von Christo Cologne (11.12.2007 um 05:41 Uhr)
Mit Zitat antworten top
  #94  
Alt 11.12.2007, 08:50
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
Commander
 
Registriert seit: 18.09.2007
Ort: Hamburg
Beiträge: 274
136 Danke in 101 Beiträgen
Standard

Das liegt vielleicht daran, das Schaumlöscher etwas teurer sind als Pulverlöscher, ist aber eigentlich nicht der Rede wert, in der 6 kg/ltr.-Klasse und Schaumlöscher sind auch als Aufladelöscher erhältlich.

http://www.wolkdirekt.com/scriptsdir...6scher&x=0&y=0

Hier sind mal verschiedene Löscher zu zivilen Preisen.
__________________
Gruß Carsten

Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)

SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen

Geändert von Pille112 (11.12.2007 um 08:53 Uhr)
Mit Zitat antworten top
  #95  
Alt 11.12.2007, 08:54
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 28.07.2006
Ort: Nord-Baden
Beiträge: 3.117
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Standard

Ich glaube eher das es daran liegt, dass sie nicht frostsicher sind. Das war der Grund warum ich bei Pulver blieb und in der Pantry eine Löschdecke habe.
__________________
Gruß Karl-Heinz

Die Bücher über meine Traumreise
2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden.
Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar.
__________________
Mit Zitat antworten top
  #96  
Alt 11.12.2007, 08:55
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 16.04.2004
Ort: Bonn-Beuel
Beiträge: 3.089
9.335 Danke in 3.121 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Chris Beitrag anzeigen
Interessant auch mal den online-Yachtzubehör durchzuscrollen.

Es gibt fast nur Pulverlöscher.
ein Schelm, der böses dabei denkt.
Vermutlich denken die schon an den Neuverkauf der Elektonik
__________________
Gruß Thomas
hier gehts zum Archiv und zur Linkliste
Mit Zitat antworten top
  #97  
Alt 11.12.2007, 08:59
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
Commander
 
Registriert seit: 18.09.2007
Ort: Hamburg
Beiträge: 274
136 Danke in 101 Beiträgen
Standard

...nein, so würden die bestimmt nicht denken - oder etwa doch

und mit der Elektronik alleine ist es ja nicht getan - Löschpulver ätzt sich in fast alle Metalle und ruft dort dann erhebliche Korrosionen hervor, ist ja schließlich Backpulver.
__________________
Gruß Carsten

Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)

SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Mit Zitat antworten top
  #98  
Alt 11.12.2007, 09:17
Benutzerbild von divefreak
divefreak divefreak ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 20.01.2006
Ort: Flensburg
Beiträge: 9.271
Boot: mir langen die Probefahrten! ;-)
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
divefreak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Zitat:
Zitat von ToDi Beitrag anzeigen
das Löschpulver ruiniert über kurz oder lang die gesamte Elektrik und führt zu Korrorion an allen Metallteilen.
Angeblich ist ein Schiff, auf dem ein Brand mit Pulverlöschern bekämpft wurde, nach einem halben Jahr ein wirtschaftlicher Totalschaden (hab ich gelesen)
Ein Boot das richtig gebrannt hat ist eh ein 90%er Totalschaden....
__________________
MFG René

Mit Zitat antworten top
  #99  
Alt 11.12.2007, 09:27
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
Commander
 
Registriert seit: 18.09.2007
Ort: Hamburg
Beiträge: 274
136 Danke in 101 Beiträgen
Standard

...bei einem "richtigen" Brand würde ich als Beastzungsmitglied aber die Flucht von Bord antreten um dann als Fw-Mann wieder zu kommen.

Handlöschgeräte sind zur Klein-/Entstehungsbrandbekämpfung und zur Fluchtwegsicherung gedacht.
__________________
Gruß Carsten

Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)

SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen

Geändert von Pille112 (11.12.2007 um 09:31 Uhr)
Mit Zitat antworten top
  #100  
Alt 11.12.2007, 09:28
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 16.04.2004
Ort: Bonn-Beuel
Beiträge: 3.089
9.335 Danke in 3.121 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von divefreak Beitrag anzeigen
Ein Boot das richtig gebrannt hat ist eh ein 90%er Totalschaden....
nee, ist schon klar, und mitten auf dem Atlantik setzt ich auch den Pulverlöscher ein, bevor mir das Teil unter dem Hintern wegbrennt.

Nur ist es ärgerlich, wenn man zB wegen eines kleinen, begrenzen Brandherdes (Kabelbrand, beginnender Motorbrand), der mit einem Pulverlöscher gelöscht wurde, im Endeffekt das Schiff verschrotten kann, obwohl die Brandschäden selbst nicht schlimm sind
__________________
Gruß Thomas
hier gehts zum Archiv und zur Linkliste
Mit Zitat antworten top
Antwort
Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 103 von 103


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.