  #26  
Alt 03.01.2017, 20:09
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 09.12.2004
Ort: Berlin
Beiträge: 6.883
Boot: Marco 860 Salon
Rufzeichen oder MMSI: DJ6172 - 211610820
9.957 Danke in 4.828 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von billi Beitrag anzeigen
... Sonst müsste ma ja 50m /Sekunde am N eine gescheuert bekommen wenn man diesen anlangt. ...
Wenn man den N anlangt, dann bekommt man keine gescheuert weil man auf der "Erde" steht mit der der N über den PE geerdet ist.
Es kann kein Strom fließen, egal ob der L nun +230V oder -230V zum N hat.
Deshalb ja auch Potentialausgleich, weil sonst das gleichzeitige Anlagen von N und einem anderen ungeerdetem Metallteil im ungünstigsten Fall tödlich enden kann.
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Neutral - Minus.jpg
Hits:	83
Größe:	32,3 KB
ID:	734159

An der Skizze erkennt man deutlich, dass der N je nach Schalterstellung mal Plus und mal Minus ist.

Und ja, zwischen +230V und -230V liegen 460V.

Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #27  
Alt 04.01.2017, 02:19
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 22.10.2014
Ort: Darmstadt
Beiträge: 2.051
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.867 Danke in 865 Beiträgen
Standard

Also zurück zu meiner Frage: Ich "erde" einfach den Kontakt am Schlauch mit der Masse am Motor und gut ist? Die Statik am Kanister selbst sollte dann über den Geber gelöst sein (der ja ganz normal an die Batterie angeschlossen ist)?

Muss mir ohnehin noch Gedanken machen, wie ich das im Sommer mit der Tour machen will. 30l fasst mein Tank, 20l kann ich so noch mitnehmen in einem extra Kanister. Aber mit 50l komm ich vielleicht 125-150km weit (Verbrauch noch nicht ganz ausgetestet). Da bin ich ja dann permanent am anlegen, zur Tanke rennen und zurück, tanken und wieder zur Tanke, nochmal Sprit holen
__________________
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Mit Zitat antworten top
  #28  
Alt 04.01.2017, 07:12
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 39.317
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
34.287 Danke in 20.779 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von cpro90 Beitrag anzeigen
Also zurück zu meiner Frage: Ich "erde" einfach den Kontakt am Schlauch mit der Masse am Motor und gut ist? Die Statik am Kanister selbst sollte dann über den Geber gelöst sein (der ja ganz normal an die Batterie angeschlossen ist)?

Muss mir ohnehin noch Gedanken machen, wie ich das im Sommer mit der Tour machen will. 30l fasst mein Tank, 20l kann ich so noch mitnehmen in einem extra Kanister. Aber mit 50l komm ich vielleicht 125-150km weit (Verbrauch noch nicht ganz ausgetestet). Da bin ich ja dann permanent am anlegen, zur Tanke rennen und zurück, tanken und wieder zur Tanke, nochmal Sprit holen
Also in der Versorgung müssen alle Metallischen Gegenstände die mit dem Sprit in Verbindung kommen geerdet (mit Masse verbunden sein)
z.B. Tankstutzen, Tankgeber, Saugrohr


Die Schlauchschelle um den Schlauch muss nicht geerdet werden, da sie ja nicht mit Benzin in Kontakt kommt. der Benzinschlauch selbst ist ebenfalls Antistatisch ausgeführt und muss daher auch nicht geerdet werden.
Ich würde es trotzdem machen den ein Fehler kann es nicht sein. und lieber ein Verbindung zu viel als eine zu wenig.

Warum kannst du nur 20l mitnehmen ?
hast du keinen Platz für einen zweiten ?
Ich würde erst mal den Verbrauch des Bootes bestimmen bevor ich mir Gedanken mache.
150km ist ja auch schon ein Wort wenn man auf dem Boot nicht schlafen kann.
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #29  
Alt 04.01.2017, 11:30
Skypold Skypold ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 23.12.2016
Ort: Bayreuth Oberfranken
Beiträge: 197
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Standard

Servus Billi,
Bei uns am Steg sind Kunststoffkanister nicht verboten, sie müssen halt vorschriftsmäßig
und leitfähig sein. Desweiteren müssen diese vor Öffnung geerdet werden. Das Füllsystem muß mit einem Absperrhahn ausgestattet sein und Gut ist es.
Was für Füllsysteme verwendet Ihr ?

Gr Richy
Mit Zitat antworten top
  #30  
Alt 04.01.2017, 11:36
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 39.317
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
34.287 Danke in 20.779 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Skypold Beitrag anzeigen
Servus Billi,
Bei uns am Steg sind Kunststoffkanister nicht verboten, sie müssen halt vorschriftsmäßig
und leitfähig sein. Desweiteren müssen diese vor Öffnung geerdet werden. Das Füllsystem muß mit einem Absperrhahn ausgestattet sein und Gut ist es.
Was für Füllsysteme verwendet Ihr ?

Gr Richy
Ich nutze einen Schüttelschlauch.
das ist finde ich das beste und einfachste was es gibt.
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #31  
Alt 04.01.2017, 12:10
Skypold Skypold ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 23.12.2016
Ort: Bayreuth Oberfranken
Beiträge: 197
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Standard

Servus Zusammen,
Beim Wechselstrom ( Wechsel) läuft das Alles über die sog. Sinuswelle ab.
Der Leiter L wird hier 25/s mal mit oberen (positiven) 25/s mal mit der unteren
(negativen) HALBWELLE versorgt (beaufschlagt). Aber der Strom fließt immer, wenn alles I.O ist über den Leiter( Phase) zum Wechselstromverbraucher und im Normalfall ( also wenn kein Erdungsschluß vorhanden ist) über den Nullleiter N wieder ab.

Sollte es im Netz ( z.B. Bordnetz über Landstrom) zu einem Erdungsschluß ( am Verbraucher oder Z.B über eine Person kommen) ,also der durch den Leiter zugeführden Wechselstrom fließt teilweise oder ganz über die Erdleitung oder Erdung z.B(Schuko- Steckdose mittiger Kotakt) ab wird die Stromzufuhr über den FI oder Fehlerstrom Schutzschalter unterbrochen.
Frühere Absicherungswert 0,5 Amh heutiger Absicherungswert 0,03 Amh.
D.h fließt mehr als 30 mA Strom über die Erdung ab ist die Anlage stromlos und Gut ist,s.
Deshalb sollte nicht nur die Landsromversorgung. Sondern auch die Wechselstrombordversorgung über z.B Wechselstrom- SINUSUMFORMER über einen FI-SCHUTZSCHALTER abgesichert sein, denn sonnst kann,s weh tun bei autarkem Betrieb über die Bordbatterien
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
Gr Richy
Mit Zitat antworten top
  #32  
Alt 04.01.2017, 12:16
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 39.317
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
34.287 Danke in 20.779 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Skypold Beitrag anzeigen
Servus Zusammen,
Beim Wechselstrom ( Wechsel) läuft das Alles über die sog. Sinuswelle ab.
Der Leiter L wird hier 25/s mal mit oberen (positiven) 25/s mal mit der unteren
(negativen) HALBWELLE versorgt (beaufschlagt). Aber der Strom fließt immer, wenn alles I.O ist über den Leiter( Phase) zum Wechselstromverbraucher und im Normalfall ( also wenn kein Erdungsschluß vorhanden ist) über den Nullleiter N wieder ab.

Sollte es im Netz ( z.B. Bordnetz über Landstrom) zu einem Erdungsschluß ( am Verbraucher oder Z.B über eine Person kommen) ,also der durch den Leiter zugeführden Wechselstrom fließt teilweise oder ganz über die Erdleitung oder Erdung z.B(Schuko- Steckdose mittiger Kotakt) ab wird die Stromzufuhr über den FI oder Fehlerstrom Schutzschalter unterbrochen.
Frühere Absicherungswert 0,5 mA heutiger Absicherungswert 0,03 mA.
D.h fließt mehr als 30 mA Strom über die Erdung ab ist die Anlage stromlos und Gut ist,s.
Deshalb sollte nicht nur die Landsromversorgung. Sondern auch die Wechselstrombordversorgung über z.B Wechselstrom- SINUSUMFORMER über einen FI-SCHUTZSCHALTER abgesichert sein, denn sonnst kann,s weh tun bei autarkem Betrieb über die Bordbatterien
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
Gr Richy
Erst mal wieder berichtigt (rot Markiert).
und dann braucht man beim Sinusumformer und auch wenn man einen Trenntrafo benutzt danach keinen FI-Schutzschalter mehr, da beide Geräte die Wechselspannung nicht geerdet sind und somit kein Stromkreis über Erde entstehen kann.
Daher nutzt man ja einen Trenntrafo z.B. wenn man in einem Kessel mit einer Maschine arbeitet. Damit nichts passieren kann wenn man mal das Kabel Erwischt.
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #33  
Alt 04.01.2017, 12:33
Skypold Skypold ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 23.12.2016
Ort: Bayreuth Oberfranken
Beiträge: 197
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Standard

Servus Billi,
also auf meinem der VDE entsprechenden FI- Schutz schalter steht
I delta n² = 0,03 A entspricht 30 mA. auf den Alten stand 0,5 A also 500 mA
Desweiteren ist an meinem Sinusumformer eine sogar dicke Erdungsklemme die mit
dem Erdleiter meiner Wechselstromversorger also auch mit dem Erdleiter meiner Landversorgung verbunden ist. So habe ich vollständigen Schutz

Gr Richy
Mit Zitat antworten top
  #34  
Alt 04.01.2017, 12:40
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 39.317
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
34.287 Danke in 20.779 Beiträgen
Standard

richtig 0,03A sind 30mA aber du hast geschrieben Amh Was bitte ist das für eine Einheit. Auf dem alten stand sicher 0,05A den diese gab es früher. 500mA FI Schutzschalter hab ich noch nie gesehen und haben auch keinen Sinn.



ich hab nicht mal einen FI an Bord (ist ja auch keine Pflicht).
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #35  
Alt 04.01.2017, 12:59
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 24.10.2009
Beiträge: 1.653
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.518 Danke in 893 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Skypold Beitrag anzeigen
Servus Zusammen,
Beim Wechselstrom ( Wechsel) läuft das Alles über die sog. Sinuswelle ab.
Der Leiter L wird hier 50/s mal mit oberen (positiven) 50/s mal mit der unteren
(negativen) HALBWELLE versorgt (beaufschlagt). Aber der Strom fließt immer, wenn alles I.O ist über den Leiter( Phase) zum Wechselstromverbraucher und im Normalfall ( also wenn kein Erdungsschluß vorhanden ist) über den Nullleiter N wieder ab.

Sollte es im Netz ( z.B. Bordnetz über Landstrom) zu einem Erdungsschluß ( am Verbraucher oder Z.B über eine Person kommen) ,also der durch den Leiter zugeführden Wechselstrom fließt teilweise oder ganz über die Erdleitung oder Erdung z.B(Schuko- Steckdose mittiger Kotakt) ab wird die Stromzufuhr über den FI oder Fehlerstrom Schutzschalter unterbrochen.
Frühere Absicherungswert 0,5 A oder 500 mA heutiger Absicherungswert 0,03 A oder 30 mA.
D.h fließt mehr als 30 mA Strom über die Erdung ab ist die Anlage stromlos und Gut ist,s.
Deshalb sollte nicht nur die Landsromversorgung. Sondern auch die Wechselstrombordversorgung über z.B Wechselstrom- SINUSUMFORMER über einen FI-SCHUTZSCHALTER abgesichert sein, denn sonnst kann,s weh tun bei autarkem Betrieb über die Bordbatterien
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
Gr Richy
50 Hz = 50 x positiv und 50 mal negativ

und es geht um z.B. 30 mA und nicht 0,03 mA

Rüdiger
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #36  
Alt 04.01.2017, 13:13
Skypold Skypold ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 23.12.2016
Ort: Bayreuth Oberfranken
Beiträge: 197
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Standard

OK lassen wir die "mh ".
Ampere= elektr. Stomstärke.
ABER die Alte FI waren tatsächlich mit 0,5 A abgesichert und nicht 0,05 A
Und 0,5 A entspricht 500mA. Dei Kennzeichnung war I delta n² 0,5 A
Sind teilweise noch in alten Elektroinstsllationen eingebaut( Bestandsschutz). Müssen aber bei Änderungen, Umbau oder Erweiterungen nach VDE gegen 0,03 A ausgetauscht werden.
Es gibt halt noch Landstomversorgungen ohne Fehlerstromabsicherung.
Dann muß jede Eigen-Wechselstrominstallation (Anlage), auch nur ein paar Steckdosen nach VDE vor dem Anschluß an das Stromnetz mit einem FI abgesichert werden.
Gr Richy
Gr Richy
Mit Zitat antworten top
  #37  
Alt 04.01.2017, 13:40
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 39.317
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
34.287 Danke in 20.779 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Skypold Beitrag anzeigen
Es gibt halt noch Landstomversorgungen ohne Fehlerstromabsicherung.

Gr Richy
Darf es aber laut Verordnung nicht mehr geben innerhalb der EU. Da gibt es keinen Bestandschutz.
alle Anlagen mussten bereits vor Jahren mit FI ausgerüstet werden.


aber das hat alles nichts mehr mit der Erdung oder dem Befüllen aus einem Kunststofftank zu tun.
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map

Geändert von billi (04.01.2017 um 13:48 Uhr)
Mit Zitat antworten top
  #38  
Alt 04.01.2017, 16:55
Bootssaison Bootssaison ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 03.05.2013
Ort: Langenfeld
Beiträge: 226
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von billi Beitrag anzeigen
Jupp solange am Steg nicht Kunststoffkanister komplett verboten sind. Dies ist aber meist aus unwissenheit oder halt weil die Leute keinen Unterschied zwischen Kunststoffkanistern machen und halt jeden Kanister nehmen.

Auch sollte man wissen wieviel man transportieren darf und das Kunststoffkanister nicht älter als 5 Jahre sein sollen (Gießuhr am Kanister).

Ich ab meistens 6 Stück a 20l im Auto wenn ich zum Tanken fahre.
Hallo Volker,
ich kann doch davon ausgehen, dass Du die Kanister nicht auf dem Auto befüllst. Dies könnte aufgrund statischer Aufladung zum Entzünden der Benzindämpfe führen. Es gab darüber letztes Jahr ein Video einer Tankstelle wie schnell soetwas zum Brand führt.

Gruß
Christian
Mit Zitat antworten top
  #39  
Alt 04.01.2017, 16:57
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 39.317
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
34.287 Danke in 20.779 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Bootssaison Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
ich kann doch davon ausgehen, dass Du die Kanister nicht auf dem Auto befüllst. Dies könnte aufgrund statischer Aufladung zum Entzünden der Benzindämpfe führen. Es gab darüber letztes Jahr ein Video einer Tankstelle wie schnell soetwas zum Brand führt.

Gruß
Christian
Nö die werden beim befüllen schräg an dir tanke gestellt so gehen in jeden knapp 22l
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #40  
Alt 04.01.2017, 17:22
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 09.12.2004
Ort: Berlin
Beiträge: 6.883
Boot: Marco 860 Salon
Rufzeichen oder MMSI: DJ6172 - 211610820
9.957 Danke in 4.828 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Skypold Beitrag anzeigen
... Das Füllsystem muß mit einem Absperrhahn ausgestattet sein und Gut ist es.
Was für Füllsysteme verwendet Ihr ?

Gr Richy
Hallo Richy,
wo steht, dass das (Karaftstoff) Füllsystem mit einem Absperrhahn ausgerüstet sein muss und was soll das bringen

Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos.
Mit Zitat antworten top
  #41  
Alt 04.01.2017, 19:41
Skypold Skypold ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 23.12.2016
Ort: Bayreuth Oberfranken
Beiträge: 197
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Standard

Servus Lutz,
steht bei uns in der Stegordnung.
Soll ein Überfüllen sicher verhindern. Zu und Aus
Gr Richy
Mit Zitat antworten top
  #42  
Alt 05.01.2017, 12:52
Bootssaison Bootssaison ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 03.05.2013
Ort: Langenfeld
Beiträge: 226
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von billi Beitrag anzeigen
Nö die werden beim befüllen schräg an dir tanke gestellt so gehen in jeden knapp 22l
Das ist mal eine gute Idee.

Gruß
Christian
Mit Zitat antworten top
  #43  
Alt 05.01.2017, 12:56
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 39.317
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
34.287 Danke in 20.779 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Bootssaison Beitrag anzeigen
Das ist mal eine gute Idee.

Gruß
Christian
Um die Zapsäule ist meist ein Schutzrohr oder ein randstein da stell ich die Kanister auf.
Beim boot muss man sie dann natürlich genauso schräg stellen beim öffnen
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #44  
Alt 05.01.2017, 22:00
Benutzerbild von ralfschmidt
ralfschmidt ralfschmidt ist offline
BF-Trockendocktor
 
Registriert seit: 31.01.2002
Ort: Lünen / Sea Ray 180 CB Sea Ray SRV 195
Beiträge: 32.429
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Standard

dann machst du die Kanister zu voll
__________________
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel.
Bertrand Russell
Mit Zitat antworten top
  #45  
Alt 05.01.2017, 22:25
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 39.317
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
34.287 Danke in 20.779 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von ralfschmidt Beitrag anzeigen
dann machst du die Kanister zu voll
Ja klar und was passiert ?
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #46  
Alt 05.01.2017, 22:29
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 05.12.2005
Ort: Bornheim, Rheinland
Beiträge: 6.647
Boot: keins mehr, Charter auch nicht mehr
Rufzeichen oder MMSI: kein Bier mehr da!!!
15.160 Danke in 5.722 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von billi Beitrag anzeigen
Ja klar und was passiert ?
Nixx!
__________________
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen
Mit Zitat antworten top
  #47  
Alt 05.01.2017, 22:35
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 05.12.2005
Ort: Bornheim, Rheinland
Beiträge: 6.647
Boot: keins mehr, Charter auch nicht mehr
Rufzeichen oder MMSI: kein Bier mehr da!!!
15.160 Danke in 5.722 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von weserbogen_skipper Beitrag anzeigen
Ein Kunststofftank braucht keine Erde.
Blumenerde oder Sand oder Torf braucht er nicht, aber ein Potentialausgleich macht schon Sinn.

Oder warum müssen wir für entsprechende Behälter und Rohrleitungen in der chem. Industrie elektrisch leitfähigen Kunststoff (Farbe praktisch immer schwarz, da Ruß = Kohlenstoff = leitfähig als Beimischung verwendet wird, wie beim Autoreifen aus diesem Grunde auch) verwenden?
__________________
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen
Mit Zitat antworten top
  #48  
Alt 06.01.2017, 00:56
Benutzerbild von ralfschmidt
ralfschmidt ralfschmidt ist offline
BF-Trockendocktor
 
Registriert seit: 31.01.2002
Ort: Lünen / Sea Ray 180 CB Sea Ray SRV 195
Beiträge: 32.429
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von huebi Beitrag anzeigen
Nixx!
doch macht dicke Backen bei zuviel Sonne,
weil der Raum zum expandieren fehlt
__________________
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel.
Bertrand Russell
Mit Zitat antworten top
  #49  
Alt 06.01.2017, 06:22
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 09.12.2004
Ort: Berlin
Beiträge: 6.883
Boot: Marco 860 Salon
Rufzeichen oder MMSI: DJ6172 - 211610820
9.957 Danke in 4.828 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von huebi Beitrag anzeigen
Blumenerde oder Sand oder Torf braucht er nicht, aber ein Potentialausgleich macht schon Sinn. ...
Ob nun "Erde" oder Potentialausgleich, dass kann man in Anbetracht anderer elektrotechnischen Weisheiten die hier zum Besten gegeben wurden schon als richtig gelten lassen.

Zitat:
Zitat von huebi Beitrag anzeigen
... Oder warum müssen wir für entsprechende Behälter und Rohrleitungen in der chem. Industrie elektrisch leitfähigen Kunststoff (Farbe praktisch immer schwarz, da Ruß = Kohlenstoff = leitfähig als Beimischung verwendet wird, wie beim Autoreifen aus diesem Grunde auch) verwenden?
Sag Du es uns, denn Kunststoff-Treibstofftanks für Boote sind in der Regel NICHT schwarz, sondern rot.

Hat da wer den Ruß vergessen oder wird die elektrische Leitfähigkeit anders erreicht

Was ich an solchen Tanks bisher auch vergeblich gesucht habe ist der Anschluss für die Potentialausgleichleitung

Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos.
Mit Zitat antworten top
  #50  
Alt 06.01.2017, 08:24
ThomasW ThomasW ist offline
Captain
 
Registriert seit: 06.02.2008
Ort: Schwabmünchen
Beiträge: 505
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
Standard

Kraftstoffkanister sind aus Polyolefine (meist PE) und dieses hat ca. 10^16 Ohm spez. Oberflächenwiderstand, gilt also als Isolator.

Selbst normal schwarz eingefärbte schwarze Kanister erreichen gerade mal 10^14 - 10^12 Ohm - sind also gerade mal im Bereich der antistatischen Eigenschaft -> noch weit weg von einer elektrischen Leitfähigkeit (beginnt ab ca. 10^10 Ohm).

Nur damit keiner meint mit einem schwarzen Behälter ist alles gut!
__________________
Gruß Thomas

Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Mit Zitat antworten top
Antwort
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 81Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Erdung Seeventil godelsberg Technik-Talk 20 15.08.2016 22:48
Schutzleiter/Erdung vom Gehäuse des Ladegeräts Nico79Bln Technik-Talk 8 07.07.2014 21:08
Erdung Antrieb Volvo dieter Motoren und Antriebstechnik 13 25.08.2005 23:17
Stromaggragat Erdung XJR Technik-Talk 3 07.06.2005 13:48
Antennen Erdung Wolfgang B. Technik-Talk 50 06.01.2003 23:45