Zitat:
Dann ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnungsanlage aber doch eigentlich pflicht???? Wie gesagt, Grenzfall. Könnte sein, daß er damit gesetzesmäßig Ausreden findet und nicht "schuld" ist.
Hier in Deutschland wäre es Pflicht, ich glaube ab KFW 40 oder sogar 60.

Zitat:
Nach zwei -drei Tagen ist das Wasser weg und der Wohnraum "wohnlich". Ist letzteres nicht gemacht worden?
Das glaube ich nicht. Wir lassen in Neubauten, allerdings Massivstein, 1-2 Wochen Baufeuchter laufen und da bekommste jeden Tag 10l Wasser raus.
Alleine was im Estrich und Beton sitzt sind mehre 1000l. Da kommste mit ein bissel heizen nicht weit. Früher hat man den vor Regen geschützten Bau einen Winter trocknen lassen und den Frost durchs Haus ziehen lassen. Wenn man die Möglichkeit hat, das beste!
__________________
Grüße Martin

Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #27  
Alt 06.02.2011, 21:28
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 24.10.2006
Ort: ofW
Beiträge: 3.645
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.216 Danke in 1.779 Beiträgen
Standard

Ja, und noch früher konnte man Wohnräume trocken wohnen!
Aber du hast recht!!

Estrich ist der Schlüssel. Und darauf sofort ohne Trocknung der Bodenbelag

1-2 Tage ist nach Schliessen des Baues. Wenn Estrich eingebracht wird sollte der Neubau noch offen sein (meine Bauanleitung aus 2004, also keine Fenster eingebaut).

Gruß

Peter
Mit Zitat antworten top
  #28  
Alt 06.02.2011, 23:53
Wepi Wepi ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 03.03.2005
Ort: Korschenbroich
Beiträge: 1.157
946 Danke in 520 Beiträgen
Standard

Eigentlich ist das Problem nicht ungewöhnlich bei den von der Politik (und nicht von der Bauphysik) verordneten viel zu dichten Gebäuden. Bei 60% rel. Luftfeuchte liegt der Taupunkt bei 22° Raumtemperatur bei 13,9°, bei 20° Raumtemperatur sogar bei 12°. Und die werden an Deinen Fenstern im Winter sehr wahrscheinlich unterschritten. Wenn noch Restfeuchte im Holz sitzt, kommt da auch noch längere Zeit Nachschub. Aber selbst wenn das Holz schließlich trocken ist, könnte wegen der Dichtheit der Räume eine Zwangsbelüftung notwendig sein. Einfacher wäre es, die übertrieben dichten Fenster und Türen von Gummidichtungen u.ä. zu befreien und eine natürliche Dauerlüftung zu ermöglichen, wie sie jahrhundertelang problemlos funktioniert hat, bis man zwecks angeblicher Energieersparnis den Unfug der übermäßig dichten Häuser erdacht hat. Und in Steinhäusern sind die Probleme da oft noch weitaus größer als bei Holzhäusern. Schimmel hinter Schränken oder in Winkeln und versteckten Ecken sind eine häufige Folge. Offenbar will man heutzutage nicht mehr die Häuser den Lebensbedingungen der Menschen, sondern die Menschen den Häusern anpassen.
Gruß
Wepi
Mit Zitat antworten top
Folgende 5 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #29  
Alt 07.02.2011, 08:22
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Ehrenmitglied
 
Registriert seit: 18.08.2004
Beiträge: 3.595
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.216 Danke in 9.853 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Ja, und noch früher konnte man Wohnräume trocken wohnen!
Aber du hast recht!!

Estrich ist der Schlüssel. Und darauf sofort ohne Trocknung der Bodenbelag

1-2 Tage ist nach Schliessen des Baues. Wenn Estrich eingebracht wird sollte der Neubau noch offen sein (meine Bauanleitung aus 2004, also keine Fenster eingebaut).

Gruß

Peter

gibt es heute nie und hab ich so noch nie gehört und ausgeführt..............
vom bauablauf nicht machbar.
__________________
AVERNA - Dirk
Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen


GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Mit Zitat antworten top
  #30  
Alt 07.02.2011, 08:31
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 03.08.2006
Ort: Unna
Beiträge: 7.619
24.302 Danke in 9.408 Beiträgen
Standard

Moin,

das Problem wird die "Heizung" des Hauses sein. Wir haben hier einen Raum, eine Dackammer von 5x5m in der meine Modellbahn gebaut wird, sie hat keine Heizung und wird nur von Ofen, eine Etage drunter mit geheizt.

Hier sind die Fenster ebenso feucht, wie bei dir.


Übrigends kann ich mich an früher erinnern, als wir (fast) alle noch mit Öfen geheizt haben, da waren die Fenster überall feucht. Man nahm halt einen Lappen....
(Schlecht geheizte Autos hatten auch feuchte Scheiben)

Gruß
Willy
Mit Zitat antworten top
  #31  
Alt 07.02.2011, 08:32
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Ehrenmitglied
 
Registriert seit: 18.08.2004
Beiträge: 3.595
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.216 Danke in 9.853 Beiträgen
Standard

Moin Gernot,

so, das Gutachten von der Uni-Graz sagt leider nichts neues, ist alles so bekannt.

d.h. wenn du keine Lüftungsanlage einbaust, wird es immer wieder zu Kondensat kommen. Ich hatte überlesen, dass du aus Austria kommst, hier hättest du ein Haus in der Bauweise - Holz + Vollwärmeschutz - ohne Lüftungsanlage nicht bekommen.

Restfeuchte schließe ich nach fast 1,5 Jahren eher aus, da auch hier ja nur der Estrich in Frage kommt.

Das Problem ist einfach die Dichte des Hauses und darum auch eben die gesetzlich vorgeschriebene Lüftungsanlage.

Allerdings ist ein 1,1 kw Fenster dann bei so einer Bauweise vollkommen daneben und hier wurde wieder an falscher Stelle gespart, ist aber eben kein Mangel.

Auch bei einer Stoßbelüftung ist nicht gesagt, dass du Feuchtigkeit nach außen bringst, die Luftfeuchtigkeit außen kann auch höher sein als deine im Haus, kommt eh auf Wetter an. Dann würdest du dein Haus auch noch zusätzlich befeuchten................

Hier ist i.M. kein Baufehler bzw. Mangel zu erkennen. selbst die UNI-Graz ist da auf der Hersteller Seite.
Entweder du lebst im Winter so damit oder baust nachträglich eine Lüftungsanlage ein, läßt sich bei deinem Haus bestimmt machen, einfach mal mit dem Haushersteller sprechen.

Viel Spaß dennoch mit dem neuen Haus.
__________________
AVERNA - Dirk
Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen


GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #32  
Alt 07.02.2011, 08:39
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Ehrenmitglied
 
Registriert seit: 18.08.2004
Beiträge: 3.595
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.216 Danke in 9.853 Beiträgen
Standard

ach,

eine Alternative gib es noch, hilft zwar nicht zu 100% aber etwas.

Es werden für Passivhäuser speziell Fensterglas mit Kunststoffabstandshalter gebaut, d.h. statt Metall bzw. Aluabstandshalter zwischen den Scheiben - das glänzende wenn du zwieschen den Scheiben dir die Scheibe mal von innen ansiehst - wird hier Kunststoff verwandt um eben die vorhandene Wärmebrücke zu reduzieren und die Fensterglastemperatur zu erhöhen.

Ist nicht ganz billig aber vielleicht hilft dir hier dein Hersteller oder ihr verhandelt über einen Fensterglastaus, so das du wenigstens auf 0,7 kw kommst.

Mehr fällt mir leider zu deinem Problem nicht ein.
__________________
AVERNA - Dirk
Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen


GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #33  
Alt 07.02.2011, 08:49
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Ehrenmitglied
 
Registriert seit: 18.08.2004
Beiträge: 3.595
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.216 Danke in 9.853 Beiträgen
Standard

noch was,

durch deinen Kachelofen hast du natürlich auch recht wenig Luftzirkulation im Fensterbereich, darum setzt man ja auch die Radiatoren so gerne unter das Fenster.

Du solltest aber auf alle Fälle wenn du morgens aus dem Haus gehst, die kleinen Gardienen zur Seite schieben, damit die wenige Luftzirkulation die du hast, wenigstens ungehindert etwas Feuchtigkeit aufnehmen kann. Auch das hilft weiter.
__________________
AVERNA - Dirk
Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen


GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #34  
Alt 07.02.2011, 11:18
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
 
Registriert seit: 21.12.2005
Ort: Berlin
Beiträge: 10.527
15.028 Danke in 6.689 Beiträgen
Standard

Auf den Fotos sieht es wirklich so aus, als hätten die Fenster noch
Aluminium Abstandshalter zwischen den Scheiben.
Wir haben das in einem Dachzimmer leider auch noch bei den Dachflächenfenstern und im selben Raum auch Fenster mit so genannter
"warmer Kante", einem Abstandsmaterial mit deutlich geringerer Wärmeleitfähigkeit.
Bei extremer Witterung entsteht bei den Dachfenstern auch etwas Kondensat, wobei die anderen stets trocken bleiben.
__________________
Gruß aus Berlin
Jörg

Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #35  
Alt 07.02.2011, 16:11
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Captain
 
Registriert seit: 26.01.2010
Ort: Ibbenbüren
Beiträge: 628
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Wepi Beitrag anzeigen
Eigentlich ist das Problem nicht ungewöhnlich bei den von der Politik (und nicht von der Bauphysik) verordneten viel zu dichten Gebäuden. Bei 60% rel. Luftfeuchte liegt der Taupunkt bei 22° Raumtemperatur bei 13,9°, bei 20° Raumtemperatur sogar bei 12°. Und die werden an Deinen Fenstern im Winter sehr wahrscheinlich unterschritten. Wenn noch Restfeuchte im Holz sitzt, kommt da auch noch längere Zeit Nachschub. Aber selbst wenn das Holz schließlich trocken ist, könnte wegen der Dichtheit der Räume eine Zwangsbelüftung notwendig sein. Einfacher wäre es, die übertrieben dichten Fenster und Türen von Gummidichtungen u.ä. zu befreien und eine natürliche Dauerlüftung zu ermöglichen, wie sie jahrhundertelang problemlos funktioniert hat, bis man zwecks angeblicher Energieersparnis den Unfug der übermäßig dichten Häuser erdacht hat. Und in Steinhäusern sind die Probleme da oft noch weitaus größer als bei Holzhäusern. Schimmel hinter Schränken oder in Winkeln und versteckten Ecken sind eine häufige Folge. Offenbar will man heutzutage nicht mehr die Häuser den Lebensbedingungen der Menschen, sondern die Menschen den Häusern anpassen.
Gruß
Wepi

Gebe dir zu 100% Recht. Ab 6-8cm Dämmung hört sie auf wirtschaftlich zu sein. Alles andere an Styropor/Styrodur oder sonst was Belastet die Umwelt wesentlich mehr als die Energie die durch 20cm Dämmung "nicht" eingespart wird. Auf Ökoprodukte umsteigen lohnt vom Preis auch nicht. Also weiter durch die KFW-Förderung 20cm Dämmung fördern und die Chemie richtig kassiern lassen, hilft der Umwelt nicht, macht aber anderen die Taschen voll!


Der Weg mit dem Holzhaus ist nen toller Ansatz, da es ein super Baumaterial ist, aber wenn es wieder alles Vakuumverpackt ist kommst man um die Lüftungsanlage wohl nicht rum!

WIr lassen uns mittlerweile oft von der Neubauverordnung befreien und bauen wieder massiv, atmungsaktiv und wesentlich kostengünstiger. Auch auf den Bauämtern gibt es Leute die mit denken und den Irrsinn nicht mit machen!
__________________
Grüße Martin

Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #36  
Alt 07.02.2011, 17:02
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
Commander
 
Registriert seit: 03.06.2010
Beiträge: 274
426 Danke in 243 Beiträgen
Standard

Also Ahnung habe ich so keine Aber es ist doch so, dass sich das Wasser dort bildet, wo der Temperaturunterschied am größten ist. Miss doch mal mit einenm InfrarotTermometer. Wenn die Glasscheiben - keine Ahnung - 6 Grad kälter als die Wände sind - dann denke ich, Du hast die falschen Scheiben.
Mit Zitat antworten top
  #37  
Alt 07.02.2011, 17:35
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Ehrenmitglied
 
Registriert seit: 18.08.2004
Beiträge: 3.595
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.216 Danke in 9.853 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Jeb Beitrag anzeigen
Also Ahnung habe ich so keine Aber es ist doch so, dass sich das Wasser dort bildet, wo der Temperaturunterschied am größten ist. Miss doch mal mit einenm InfrarotTermometer. Wenn die Glasscheiben - keine Ahnung - 6 Grad kälter als die Wände sind - dann denke ich, Du hast die falschen Scheiben.

und was sind dann "richtige" Scheiben ?????
__________________
AVERNA - Dirk
Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen


GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Mit Zitat antworten top
  #38  
Alt 07.02.2011, 19:11
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 21.06.2006
Ort: EMDEN
Beiträge: 3.151
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Standard

Ich bin ja absoluter Fan dieser Häuser (gerne im mediteranen Stil), die in ein Glashaus eingebaut sind. Hat einer von Euch das Glück, so zu wohnen ?
__________________
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Mit Zitat antworten top
  #39  
Alt 07.02.2011, 19:16
Wuddl Wuddl ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 21.09.2007
Ort: Hamburg
Beiträge: 218
Boot: Catboat
178 Danke in 110 Beiträgen
Standard

Ich könnte mir gut vorstellen dass das Heizen mit dem Kachelofen vielleicht doch zu ungleichmässig ist, also ein ständiges auf und ab der Temperaturen.
Luft kalt -> Ofen an -> Luft erwärmt sich und nimmt Feuchtigkeit auf. Die Wände, Fenster, Scharniere etc. sind aber noch nicht aufgewärmt, nur die Luft, daher kondensiert die warme Luft an den Oberflächen. Bevor sich aber die Wände erwärmen und ordentlich abtrocknen können, kühlt die Luft schon wieder ab. Und sollte es jetzt noch draussen Wärmer sein als drinnen, holst Du Dir beim Lüften evtl. NOCH mehr Feuchtigkeit ins Haus, die dann, wenn die Luft abkühlt, auch abgegeben werden muss. Fast eine art Feuchtigkeitspumpe.

Tim
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #40  
Alt 07.02.2011, 20:06
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 09.09.2002
Ort: Österreich
Beiträge: 1.478
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Standard

Danke Jungs und Mädels für die tollen Tips!

1.) Ich habe die eingangs erwähnte E-mail etwas entschärft und heute abgeschickt. Mal schauen was zurück kommt.

2.) Durch die tolle Isolierung fällt die Temp nicht unter 19°C. Der Kachelofen wird in der Früh und am Abend befeuert und hält jeweils 12 Stunden. Damit kann es natürlich auf 23°C rauf gehen. In den kälteren Räumen, z.B. dem Schlafzimmer, hats um die 18-19°C. Eigentlich so wie es sein soll ... es stehen alle Türen der Räume immer offen!

3.) Ich werde mal die 3 Wärmewellenradiatoren zuschalten und überall im Haus für 3 Tage lang konstant auf 22°C erwärmen. Einen Thermoschalter haben ja alle Heizkörper. Bei den nächsten Minus Graden werde ich mal schauen was sich tut.

Letztendlich denke ich, daß das Haus nach den vielen Aussagen wirklich zu dicht gebaut ist, und eine Lüftungsanlage eingeplant hätte gehört. Zudem evtl. 3-fach Verbundscheiben.
Wie ist denn das so mit dem nachträglichen Einbau einer solchen Lüftungsanlage? Wie legt man die Rohre? Wieviel Strom frißt sowas? Wohin stellt man die Anlage? Lärmemission? Was kostet das? ...

Schade, daß wir auf die Lüftungsanlage beim Bau nicht hingewiesen geworden sind. Bauen die ja doch um die 30 Häuser im Jahr im gleichen Stil...

Ach ja ... anbei noch ein Foto von dem Türbeschlag bei -7°C. Da tropft Wasser vom steckenden Schlüssel auf den Boden...
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Türschloss klein.jpg
Hits:	172
Größe:	36,4 KB
ID:	262343  
__________________
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Mit Zitat antworten top
  #41  
Alt 07.02.2011, 20:40
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Ehrenmitglied
 
Registriert seit: 18.08.2004
Beiträge: 3.595
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.216 Danke in 9.853 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Ich bin ja absoluter Fan dieser Häuser (gerne im mediteranen Stil), die in ein Glashaus eingebaut sind. Hat einer von Euch das Glück, so zu wohnen ?

wie jetzt,

Holzhaus als Mediterane Villa im Glaskasten............
__________________
AVERNA - Dirk
Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen


GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #42  
Alt 07.02.2011, 20:51
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Captain
 
Registriert seit: 26.01.2010
Ort: Ibbenbüren
Beiträge: 628
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Gernot Beitrag anzeigen
Danke Jungs und Mädels für die tollen Tips!

1.) Ich habe die eingangs erwähnte E-mail etwas entschärft und heute abgeschickt. Mal schauen was zurück kommt.
Jup, mit Freundlichkeit kommt man oft weiter, vielleicht findet man ja ne Lösung die für beide gut ist!

2.) Durch die tolle Isolierung fällt die Temp nicht unter 19°C. Der Kachelofen wird in der Früh und am Abend befeuert und hält jeweils 12 Stunden. Damit kann es natürlich auf 23°C rauf gehen. In den kälteren Räumen, z.B. dem Schlafzimmer, hats um die 18-19°C. Eigentlich so wie es sein soll ... es stehen alle Türen der Räume immer offen!
Isolierung gibt es nur bei Strom, das andere ist Dämmung!

3.) Ich werde mal die 3 Wärmewellenradiatoren zuschalten und überall im Haus für 3 Tage lang konstant auf 22°C erwärmen. Einen Thermoschalter haben ja alle Heizkörper. Bei den nächsten Minus Graden werde ich mal schauen was sich tut.

Letztendlich denke ich, daß das Haus nach den vielen Aussagen wirklich zu dicht gebaut ist, und eine Lüftungsanlage eingeplant hätte gehört. Zudem evtl. 3-fach Verbundscheiben.
Wie ist denn das so mit dem nachträglichen Einbau einer solchen Lüftungsanlage? Wie legt man die Rohre? Wieviel Strom frißt sowas? Wohin stellt man die Anlage? Lärmemission? Was kostet das? ...

Die Dreifachscheiben würde ich lassen, lohnt nicht und bekommste wirtschaftlich nie wieder raus. Dein Tauwasserausschlag ist genau da wo er sein soll!. Viel schlimmer wäre ein Tauwasserauschlag an anderen Stellen, z.B geometrische Wärmebrücken in Ecken oder der Supergau irgendwo im Material ohne das du es merkst und erst durch den Schimmelgeruch drau aufmerksam wirst.

Die Lüftungsanlagen lassen sich nachträglich einbauen. Preislich gibt es die von-bis....halt einfache für die Wand sogar schon mit Wärmerückgewinnung und die kompletten Anlagen die sich um jeden Raum kümmern.
Bei den Anlagen kommen die eigentlichen Herzstücke oft auf dem Spitzboden oder in die Garage, um das Summen nicht zu hören. Rohre kommen oft in die Zwischendecken und gehen von da aus zu einem Steigstrang. Diese ganze Anlage sollte aber von nem Profi berechnet werden, damit überall auch frische Luft ankommt. So mal als Wert....denke für ne gute Anlage liegste zwischn 10000-20000€

Schade, daß wir auf die Lüftungsanlage beim Bau nicht hingewiesen geworden sind. Bauen die ja doch um die 30 Häuser im Jahr im gleichen Stil...

Wenn es beu euch keine Pflicht ist, ist es kein Fehler, alt nur schlechte Beratung

Ach ja ... anbei noch ein Foto von dem Türbeschlag bei -7°C. Da tropft Wasser vom steckenden Schlüssel auf den Boden...

Bis denne
__________________
Grüße Martin

Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #43  
Alt 07.02.2011, 21:05
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Ehrenmitglied
 
Registriert seit: 18.08.2004
Beiträge: 3.595
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.216 Danke in 9.853 Beiträgen
Standard

also wir verkaufen an unseren Bauherren die Lüftungsanlage komplett für 4.500,- €

also wird sie bei euch auch nicht viel teurer sein.
Du solltest dich mal mit einem Heizungs,-und Klima Menschen sprechen, dann weißt du mehr.
Alles andere ist reine Spekulation.
__________________
AVERNA - Dirk
Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen


GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #44  
Alt 07.02.2011, 21:26
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 09.09.2002
Ort: Österreich
Beiträge: 1.478
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Standard

Danke für Eure Hilfe!

Ich werde berichten wie es weiter geht.

Grüße,
Gernot

P.S.: Jetzt habe ich schon wirklich isolieren und dämmen durcheinandergewürfelt in der Fremdsprachenwelt "Bauwesen".
Waren ein bißchen viele neue Fachbegriffe in der letzten Woche.
__________________
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Mit Zitat antworten top
  #45  
Alt 07.02.2011, 21:30
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 09.06.2007
Ort: in der Pellenz
Beiträge: 8.074
Boot: 38' Stahleigenbau
Rufzeichen oder MMSI: DC8737 / 211717790
25.577 Danke in 9.001 Beiträgen
Standard

Stell doch wirklich mal den Grundriss ein, vielleicht reicht eine zentrale Absaugung, Zuluft unter jedes Fenster (ggf. lärmgedämmt, mit Filter) und Lüftungsgitter in allen Türen.

Das ist gerade in einem Holzhaus sehr oft preiswert zu bewerkstelligen. LUFT-LUFT Wärmetauscher kannst du später noch nachrüsten.
__________________
gregor

Mit Zitat antworten top
  #46  
Alt 07.02.2011, 21:50
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Ehrenmitglied
 
Registriert seit: 18.08.2004
Beiträge: 3.595
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.216 Danke in 9.853 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Dicke Lippe Beitrag anzeigen
Stell doch wirklich mal den Grundriss ein, vielleicht reicht eine zentrale Absaugung, Zuluft unter jedes Fenster (ggf. lärmgedämmt, mit Filter) und Lüftungsgitter in allen Türen.

Das ist gerade in einem Holzhaus sehr oft preiswert zu bewerkstelligen. LUFT-LUFT Wärmetauscher kannst du später noch nachrüsten.

das ist doch auch Technik von gestern

und sieht doch voll sche...e aus.
__________________
AVERNA - Dirk
Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen


GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Mit Zitat antworten top
  #47  
Alt 07.02.2011, 21:55
Verdrängerwilli Verdrängerwilli ist offline
Alm-Öhi
 
Registriert seit: 16.01.2006
Beiträge: 2.060
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Averna Beitrag anzeigen
das ist doch auch Technik von gestern

und sieht doch voll sche...e aus.
Was ist dann Technik von heute
Wissen will
__________________
Servus Willi
Mit Zitat antworten top
  #48  
Alt 07.02.2011, 22:16
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 09.06.2007
Ort: in der Pellenz
Beiträge: 8.074
Boot: 38' Stahleigenbau
Rufzeichen oder MMSI: DC8737 / 211717790
25.577 Danke in 9.001 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Was ist dann Technik von heute
Wissen will
Einzeln verlegte Abluftrohre in jedem Raum, der Effekt ist der gleiche und die Absauggitter in der (Blockbohlen-) Wand sind auch nicht wirklich hübscher als die in der Türe, aber da kann man ja was vorstellen. Hauptsache der Umsatz stimmt.

Gerade bei Nachrüstungen, sehr preiswert.
__________________
gregor

Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #49  
Alt 08.02.2011, 07:18
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Ehrenmitglied
 
Registriert seit: 18.08.2004
Beiträge: 3.595
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.216 Danke in 9.853 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Dicke Lippe Beitrag anzeigen
Einzeln verlegte Abluftrohre in jedem Raum, der Effekt ist der gleiche und die Absauggitter in der (Blockbohlen-) Wand sind auch nicht wirklich hübscher als die in der Türe, aber da kann man ja was vorstellen. Hauptsache der Umsatz stimmt.

Gerade bei Nachrüstungen, sehr preiswert.

Informier dich bitte erst einmal, nix jeden Raum und so.
__________________
AVERNA - Dirk
Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen


GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Mit Zitat antworten top
  #50  
Alt 08.02.2011, 08:48
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 09.09.2002
Ort: Österreich
Beiträge: 1.478
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Standard

Hallo!

Anbei ein soeben skizzierter Grundriß. (Bin gerade in der Arbeit in Salzburg und habe den Original-Plan nicht dabei).

Grüße
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Blockhaus Grundriß.pdf (239,3 KB, 181x aufgerufen)
__________________
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Mit Zitat antworten top
Antwort
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.