boote-forum.de - Das Forum rund um Boote  

Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Technik-Talk



Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel

Antwort
 
Themen-Optionen
  #1  
Alt 04.04.2017, 08:40
Twinmonster Twinmonster ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 18.04.2009
Ort: M´gladbach
Beiträge: 76
Boot: Fairline Targa 39
118 Danke in 48 Beiträgen
Standard 12V Bordnetz mit Generator und jetzt zusätzlich Wechselrichter anschließen

Hallo zusammen!

Ich brauch mal Hilfe von den Elektrikern hier.

Ausgangssituation:
2 x Verbraucherbatterien 225Ah werden geladen mit Sterling Power 50A
1 x Starterbatterie 225Ah wird geladen von C-Tek MXS 25A
Vetur Generator 8Kw mit eigener 44A Starterbatterie und C-Tek 5A

Bei 230V Bedarf außerhalb des Hafens muss der Generator gestartet werden

Vom Landstrom auf Generator muss ich einen Schalter umstellen.

Um nicht immer den Generator starten zu müssen, möchte ich einen Wechselrichter einbauen. Liegt schon hier, ein Waeco MSP1512. Anschlussplan im PDF angefügt.

Wie integriere ich den am sinnvollsten ins System?


Die beiden Kühlschränke laufen auf 230 und 12V, stellen sich automatisch um, wenn kein 230V anliegt.

Im Grunde benötige ich den Wechselrichter für die Kaffee- und die Eiswürfelmaschine.

Die Klimaanlage ist beim Wechselrichter außen vor, die zieht soviel Strom, dass die eh den Generator braucht.

Ideen?

Frank
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 04.04.2017, 09:59
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 20.01.2007
Ort: Durban (Südafrika)
Beiträge: 3.453
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.101 Danke in 2.175 Beiträgen
Standard

Moin,

Zitat:
Zitat von Twinmonster
Waeco MSP1512. Anschlussplan im PDF angefügt.
Wo nur?
Wie auch immer. Da der ja eine Netzvorrangschaltung hat:

Generator-Ausgang -> MSP -> Bordnetz.

Hab jetzt nicht nachgesehen, ob der MSP bei Überlast ggf. den Generator automatisch starten kann, aber sowas läßt sich ja auch über einen Batteriemonitor mit entsprechendem Schaltausgang realisieren.

mfg
Martin
__________________


Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Mit Zitat antworten top
  #3  
Alt 04.04.2017, 11:23
Rian Rian ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 08.05.2011
Ort: Bei Berlin
Beiträge: 949
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
866 Danke in 494 Beiträgen
Standard

Es gibt automatische Umschalter für Dein Problem,sehen aus wie eine auf Putz Abzweigdose und Kosten um die 50 Euro.Einbau hinter dem Landanschluss.Schau mal bei Ebay da habe ich den bei einem Fahrzeugausrüster gefunden.Nachschauen wie der heißt ist jetzt bisschen schlecht.Andy
__________________
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Mit Zitat antworten top
  #4  
Alt 04.04.2017, 11:26
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.891
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Standard

Da ich solchen Automatischen Umschaltern nicht traue, habe ich eine händische Variante gewählt.

Mein Umformer geht auf eine Blaue CE-Steckdose wo ich bei Bedarf mein Landanschlusskabel einstecke.
Alternativ kann ich dort auch einen Adapter CEE auf Schuko einstecken wenn ich z.B. nur Kaffee kochen will und die Maschine mit an Deck nehme.
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 04.04.2017, 11:43
Twinmonster Twinmonster ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 18.04.2009
Ort: M´gladbach
Beiträge: 76
Boot: Fairline Targa 39
118 Danke in 48 Beiträgen
Standard

Sorry Jungs, ich bekomme die Waeco PDF Anleitung nicht hier rein...

Hier ist zumindest mal der link zum PDF.

Mit Zitat antworten top
  #6  
Alt 04.04.2017, 11:48
Twinmonster Twinmonster ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 18.04.2009
Ort: M´gladbach
Beiträge: 76
Boot: Fairline Targa 39
118 Danke in 48 Beiträgen
Standard

Volker,
das ist mir zu umständlich. Ich such da eher die feine automatische Lösung.

Andy,
den Umschalter habe ich ja bereits für Land / Generator.

Martin,
das scheint mir der richtige Weg. Ist es da egal, wenn der Vetus dem MSP 8KW einführt? Ist ja Wechselstrom und sollte egal sein, oder?

Aber was ist, wenn ich die Klimaanlage einschalte und die 3kw zieht, was ja für den MSP zuviel sein sollte. Schaltet der MSP dann einfach durch zum Generator?
Mit Zitat antworten top
  #7  
Alt 04.04.2017, 12:51
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.891
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Twinmonster Beitrag anzeigen
Volker,
das ist mir zu umständlich. Ich such da eher die feine automatische Lösung.

Andy,
den Umschalter habe ich ja bereits für Land / Generator.

Martin,
das scheint mir der richtige Weg. Ist es da egal, wenn der Vetus dem MSP 8KW einführt? Ist ja Wechselstrom und sollte egal sein, oder?

Aber was ist, wenn ich die Klimaanlage einschalte und die 3kw zieht, was ja für den MSP zuviel sein sollte. Schaltet der MSP dann einfach durch zum Generator?
dann wechsel dohc den umschalter von 0-1-2 auf einen 0-1-2-3 Schalter

dann ist
0 = Alles aus
1 = Landstrom
2 = Generator
3= Umformer

Die Leistungsgrenzen musst du dann nur selbst beachten. Bzw. den Umformer so auslegen dass dieser funktioniert.
Mit Zitat antworten top
  #8  
Alt 04.04.2017, 15:01
Twinmonster Twinmonster ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 18.04.2009
Ort: M´gladbach
Beiträge: 76
Boot: Fairline Targa 39
118 Danke in 48 Beiträgen
Standard

Nee Volker, meine Frau ist ne echte Blondine. Das wären zuviele Schalter

Mir gefällt die Schaltung hinter / mit dem Generator. Vielleicht kann jemand bestätigen, dass das so funktioniert.

Im Schaltbild von Waeco ist Solar mit eingezeichnet, was ich nicht habe. Aber eigentlich müsste Martins Idee die richtige sein.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	msp1512.jpg
Hits:	360
Größe:	57,8 KB
ID:	746014  
Mit Zitat antworten top
  #9  
Alt 04.04.2017, 17:14
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 20.01.2007
Ort: Durban (Südafrika)
Beiträge: 3.453
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.101 Danke in 2.175 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Twinmonster Beitrag anzeigen
Martin,
das scheint mir der richtige Weg. Ist es da egal, wenn der Vetus dem MSP 8KW einführt? Ist ja Wechselstrom und sollte egal sein, oder?

Aber was ist, wenn ich die Klimaanlage einschalte und die 3kw zieht, was ja für den MSP zuviel sein sollte. Schaltet der MSP dann einfach durch zum Generator?
Schätze nicht. Wenn Du 8kW durch den MSP leitest und dann Klimaanlage und Herd gleichzeitig anmachst, ist das letzte wahrnehmbare Arbeitsgeräusch des 1.5kW-MSP vermutlich ein dezentes Poff...! Aber vielleicht schaltet er auch wirklich einfach stumpf durch. Im Zweifelsfall hilft vermutlich ein Blick in die Anleitung... (am besten vor dem Test)

edit:
Zitat:
Zitat von MSP-Anleitung
Bitte beachten Sie die Werte für Ausgangsleistung und Spitzen-Ausgangsleistung, wie sie im Kapitel „Technische Daten“ auf Seite 31 angegeben sind. Geräte, die einen höheren Leistungsbedarf haben, dürfen nicht angeschlossen werden.
Also: Separaten Steckdosen-Kreis für Kaffeemaschine und ähnlichen Kleinkram verlegen, der ggf. über den WR betrieben werden soll, oder wirklich die Klimaanlage separat parallel zum WR an den Ausgang des Generator-/Landanschluß-Umschalters anschließen lassen. (Oder am einfachsten, den MSP1512 vor Einbau gegen einen 2512 tauschen, dann hat man das ganze Gehampel nicht. Letzterer sollte wohl auch mit der Klima klar kommen, solange er nur durchleiten muß.)

mfg
Martin
__________________


Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 04.04.2017, 17:32
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 20.01.2007
Ort: Durban (Südafrika)
Beiträge: 3.453
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.101 Danke in 2.175 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Twinmonster Beitrag anzeigen
Im Schaltbild von Waeco ist Solar mit eingezeichnet, was ich nicht habe.
Nee, ist da nicht. Falls Du die (2) meinst: Das sind

Zitat:
Zitat von MSP-Anleitung
Abb.10,

Erklärung
1 230-VAC-Spannungsquelle
2 weitere Geräte wie z. B. Batterielader, Kühlschrank [Klimaanlage]
3 DC-Spannungsquelle (Batterie)
4 Wechselrichter
5 Erdungsbrücke gesetzt (Lieferzustand: nicht gesetzt, gestrichelt dargestellt)
6 Schutzschalter (FI-Schalter)
7 Steckdosenverteilerkreis für Verbraucher
also alles Geräte, die nicht über den MSP laufen sollen. (Es sei denn, Du findest einen Batterie-Lader, der als Perpetuum Mobile konzipiert ist und einen Wirkungsgrad von >100% hat.)

mfg
Martin
__________________


Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Mit Zitat antworten top
  #11  
Alt 04.04.2017, 21:30
Twinmonster Twinmonster ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 18.04.2009
Ort: M´gladbach
Beiträge: 76
Boot: Fairline Targa 39
118 Danke in 48 Beiträgen
Standard

Recht hast Du. Ich hab mich heute scheinbar verrückt gegoogelt und zwei Zeichnungen durcheinander gebracht.
Mit Zitat antworten top
Antwort



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Lichtmaschine an Bordnetz anschließen YAMAHA 6PS Motor ? jayson Technik-Talk 52 17.02.2018 20:46
Invertergenerator an Bordnetz Bayliner 3488 anschließen Dive Kein Boot 2 06.07.2015 04:15
Solarset an Bordnetz mit Trennrelais anschließen ? Cheerstoni Technik-Talk 20 28.01.2014 16:30
Dünnes Leitung vom Navman Fishfinder 4431 ans Bordnetz anschließen bost Technik-Talk 13 26.04.2009 23:36
Spannungsreglung-Bordnetz 12v henrywinkler Technik-Talk 12 22.12.2007 08:22


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.