Hallo, zusammen

Ich habe mal eine Frage:

Habe mir eine neue TV-Antenne von KVH TV3 gekauft.
In der Einbauanleitung steht, dass die Steuerbox geerdet werden muß.
Im Einbaubereich der Steuerboc habe ich eine 220 V-Steckdose, welche geerdet ist.
Kann ich daran die Steuerbox erden?

Über eine Nachricht freue ich mich jetzt schon

Mfg

Eck
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 24.02.2018, 14:32
Benutzerbild von ralfschmidt
ralfschmidt ralfschmidt ist offline
BF-Trockendocktor
 
Registriert seit: 31.01.2002
Ort: Lünen / Sea Ray 180 CB Sea Ray SRV 195
Beiträge: 32.437
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Standard

an die Steckdose kannst du dran gehen wenn die wirklich geerdet ist
__________________
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel.
Bertrand Russell
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #3  
Alt 24.02.2018, 14:37
Eck Eck ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 05.10.2016
Ort: Monschau
Beiträge: 64
Boot: Suncamper 30 Balt-yacht
Rufzeichen oder MMSI: DF 4793
33 Danke in 21 Beiträgen
Standard

Hallo, Ralf

Vielen Dank für deine schnelle Antwort.

Ich gehe doch stark davon aus, dass die Steckdose geerdet ist.

Mfg

Eck
Mit Zitat antworten top
  #4  
Alt 24.02.2018, 14:39
iXware iXware ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 19.12.2016
Ort: Lausitzer Seenland
Beiträge: 867
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
774 Danke in 448 Beiträgen
Standard

ganz einfach... Durch Verbinden des Erdungsanschlusses der Antenne mit der Potentialausgleichsschiene. Als Leiter ist ein grün/gelb Isolierter massiver Leiter zu benutzen mit mind. 6mm² Querschnitt
__________________
MfG, Frank.
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 24.02.2018, 15:04
Eck Eck ist offline
Ensign
 
Registriert seit: 05.10.2016
Ort: Monschau
Beiträge: 64
Boot: Suncamper 30 Balt-yacht
Rufzeichen oder MMSI: DF 4793
33 Danke in 21 Beiträgen
Standard

Hallo, Frank

Vielen Dank für Deine Nachricht.
Es ist leider nur sehr schwierig an die Erdungsschiene zu kommen. Deshalb meine Idee an die Erde ( gelb - grün ) der Steckdose zu gehen

Mfg

Eck
Mit Zitat antworten top
Antwort



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Kurze Antenne - oder Antenne als Flaggenstock Der_Stefan Technik-Talk 34 09.02.2018 20:20
Erdung Seeventil godelsberg Technik-Talk 20 15.08.2016 21:48
Erdung Antrieb Volvo dieter Motoren und Antriebstechnik 13 25.08.2005 22:17
Stromaggragat Erdung XJR Technik-Talk 3 07.06.2005 12:48
Antennen Erdung Wolfgang B. Technik-Talk 50 06.01.2003 22:45


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.