Alt 26.03.2013, 10:50
Benutzerbild von Chili
Chili Chili ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Ort: Frankfurt/Main
Beiträge: 8.004
Boot: Maxum 2400 SCR, Chaparral 1930 SS Sport
20.385 Danke in 6.509 Beiträgen
Standard der geilste Landanschluss - ich bau mir was

Um Landanschlüsse drehten sich zuletzt wieder einige Diskussionen.
Deshalb möchte ich euch mal meinen Landanschluss vorstellen, den ich mir in den letzten Tagen und Wochen zusammengestellt und gebaut habe.

Auslöser war, dass ich mir drei fernbedienbare Batteriehauptschalter gekauft habe und die drei Bedien-Taster irgendwo sinnvoll unterbringen wollte.

Die erste Idee war, die Schalter mit in das Landanschlusspanel einzubauen.
Aber 12 Volt und 230 Volt in einem Kasten behagte mir nicht.

Deshalb habe ich bei eBay zwei Kleinverteiler gekauft: 12 TE und 6 TE breit.
In den 12er habe ich eingebaut: 3 x zweipolige Leitungsschutzschalter (Ladegerät, Kajüte, Plicht), 1 x FI/LS Kombination (quasi Hauptschalter) und ein Hager Digitalmultimeter SM001.
Dazu eine zweipolige Gabelschiene, die eine saubere Verbindung gewährleistet. Die Zuleitung kommt oben an den FI, die Verbraucher oben an die LS.

In den 6er Verteiler sollten die Taster rein. Als Einschaltkontrolle für die 12V Batterien hatte ich kleine Voltmeter vorgesehen (2 oder 3 EUR bei eBay als Neuware aus China).

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	landanschluss016.jpg
Hits:	285
Größe:	170,6 KB
ID:	437408 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	landanschluss018.jpg
Hits:	274
Größe:	183,0 KB
ID:	437410

Aus einer 4mm PVC-Platte habe ich mittels Kreuztisch und Bohrmaschine/Fräser eine passende Platte gefräst.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	landanschluss019.jpg
Hits:	232
Größe:	113,9 KB
ID:	437411 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	landanschluss020.jpg
Hits:	247
Größe:	90,1 KB
ID:	437412

Dort hinein dann die Ausschnitte für die Schalter.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	landanschluss021.jpg
Hits:	236
Größe:	174,1 KB
ID:	437413 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	landanschluss022.jpg
Hits:	260
Größe:	153,7 KB
ID:	437414
Mit Zitat antworten top
Folgende 12 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #2  
Alt 26.03.2013, 10:54
Benutzerbild von Chili
Chili Chili ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Ort: Frankfurt/Main
Beiträge: 8.004
Boot: Maxum 2400 SCR, Chaparral 1930 SS Sport
20.385 Danke in 6.509 Beiträgen
Standard

Auf die kleinen Voltmeter habe ich erstmal verzichtet. Da weiss ich noch nicht, ob ich die wirklich da reinknalle.

Das Multimeter dient eigentlich nur als optische Einschaltkontrolle, zeigt nebenbei Netzspannung, Netzfrequenz, Einschaltdauer an. Jeweils als Momentanwert oder auch als Durchschnittswert. Ganz nach Belieben.

Und so sieht das Ergebnis aus. Sehr gut ablesbar auch bei Licht.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	landanschluss023.jpg
Hits:	269
Größe:	131,4 KB
ID:	437415 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	landanschluss024.jpg
Hits:	238
Größe:	130,6 KB
ID:	437416 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	landanschluss025.jpg
Hits:	252
Größe:	137,7 KB
ID:	437417
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	landanschluss026.jpg
Hits:	238
Größe:	132,6 KB
ID:	437418 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	landanschluss027.jpg
Hits:	286
Größe:	133,2 KB
ID:	437419 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	landanschluss028.jpg
Hits:	270
Größe:	97,9 KB
ID:	437420
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	landanschluss029.jpg
Hits:	258
Größe:	137,2 KB
ID:	437421

Dank durchgehend zweipoliger Ausführung juckt mich die Kabelbelegung landseitig nie wieder.
Mit Zitat antworten top
  #3  
Alt 26.03.2013, 11:26
Wohnbusfahrer
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

Den Sinn verstehe ich nicht.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #4  
Alt 26.03.2013, 16:32
Benutzerbild von Chili
Chili Chili ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Ort: Frankfurt/Main
Beiträge: 8.004
Boot: Maxum 2400 SCR, Chaparral 1930 SS Sport
20.385 Danke in 6.509 Beiträgen
Standard

Musst du auch nicht.
Nimm's einfach hin.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #5  
Alt 26.03.2013, 16:44
Benutzerbild von Stephan123
Stephan123 Stephan123 ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 20.01.2007
Ort: Ruhrpott
Beiträge: 7.155
Boot: van den Hoven - Pacific
Rufzeichen oder MMSI: DHZN2 / 211785190
54.734 Danke in 11.694 Beiträgen
Standard AW: der geilste Landanschluss - ich bau mir was

Du hast einfach zu viel Zeit

Grüße, Stephan von unterwegs
__________________
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #6  
Alt 26.03.2013, 18:11
Wohnbusfahrer
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

@Chili
Nehme ich
Mit Zitat antworten top
  #7  
Alt 26.03.2013, 18:47
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 03.09.2003
Ort: Zeuthen bei Berlin
Beiträge: 4.425
Boot: Linssen Werftbau, 39ft, Bj. 1972
Rufzeichen oder MMSI: Emma Zwo
3.377 Danke in 1.909 Beiträgen
Standard

Also ich finde die Konstruktion chic.
Ich überlege auch schon eine Weile an einem fernbedienbaren Hauptschalter, wenn die Dinger bloß nicht so teuer wären . Aber dann würde ich den zusätzlich über ein Relais steuern wollen, das wiederum per GSM (Anruf oder SMS) geschaltet wird.
So könnte man z.B. den Kühlschrank und weitere lustige Sachen einschalten. Die Außenbeleuchtung läßt sich bereits mit einem Anruf einschalten.
Ist eine Spielerei, aber das gebe ich gern zu.

Gruß
Jan
__________________
Mahlzeit
Jan


Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen.
Christian Morgenstern
Mit Zitat antworten top
  #8  
Alt 26.03.2013, 22:30
ManfredBochum ManfredBochum ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 12.02.2009
Beiträge: 3.974
Boot: Bayliner 2052LS 4,3LX Crownline250cr
2.999 Danke in 1.795 Beiträgen
Standard

Hallo

scheinst ja Langeweile zu haben.

@Dazu eine zweipolige Gabelschiene, die eine saubere Verbindung gewährleistet. Die Zuleitung kommt oben an den FI, die Verbraucher oben an die LS.

Mach es richtig, es wird von unten eingespeist.
Hat einen einfachen Grund, z.B. beim FI sitzen die Kontakte unten.
Bei einer Trennung und Speisung von oben, würde der FI noch unter Spannung stehen.

Gruß Mani
__________________
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Mit Zitat antworten top
  #9  
Alt 27.03.2013, 03:51
Egos Egos ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 29.04.2010
Ort: Regensburg
Beiträge: 179
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Standard

Hallo,

die Konstruktion lässt sich wirklich sehen!
Aber ich muss Mani Recht geben mit seiner Anschlussaussage. Normalerweise dürfte es auch gar nicht funktionieren den FI verkehrt rum anzuschließen und zu betreiben, da der Summenstromwandler im FI dann auslöst.
Verbessert mich falls ich mich irre ;)

Gruß Christoph
Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 27.03.2013, 08:06
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Captain
 
Registriert seit: 26.06.2011
Ort: Speyer
Beiträge: 658
Boot: Gobbi 315 SC
709 Danke in 321 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hallo
Mach es richtig, es wird von unten eingespeist.
Hat einen einfachen Grund, z.B. beim FI sitzen die Kontakte unten.
Bei einer Trennung und Speisung von oben, würde der FI noch unter Spannung stehen.
Gruß Mani
Bei einem FI ist es vollkommen Wurst wo er eingespeist wird. Ist auch nirgends vorgeschrieben wo die Einspeisung hin kommt. Und ob bei einer Trennung die Spannung oben oder unten liegt macht keinen Unterschied.
__________________
Gruß, Rene

Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #11  
Alt 27.03.2013, 08:40
Benutzerbild von Chili
Chili Chili ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Ort: Frankfurt/Main
Beiträge: 8.004
Boot: Maxum 2400 SCR, Chaparral 1930 SS Sport
20.385 Danke in 6.509 Beiträgen
Standard

FI wird von oben eingespeist.
Das sieht man z.B.auch daran, dass die Anschlüsse verschieden hoch sitzen.
Unten sind sie exakt auf einer Höhe mit den Anschlüssen der Sicherungen, so dass man eine Schiene verwenden kann.
Die FI haben allesamt unten die Aufnahme für eine Gabelschiene. Wozu sollte die sonst da sein??

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	fi001.jpg
Hits:	230
Größe:	118,1 KB
ID:	437633

Oben liegen die Anschlüsse verschieden tief, eine Schiene ist dort nicht verwendbar.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	fi002.jpg
Hits:	202
Größe:	122,1 KB
ID:	437634

Und ausserdem sehen das selbst die Hersteller exakt so vor:

Mit Zitat antworten top
  #12  
Alt 27.03.2013, 23:47
ManfredBochum ManfredBochum ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 12.02.2009
Beiträge: 3.974
Boot: Bayliner 2052LS 4,3LX Crownline250cr
2.999 Danke in 1.795 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Chili Beitrag anzeigen
FI wird von oben eingespeist.
Das sieht man z.B.auch daran, dass die Anschlüsse verschieden hoch sitzen.
Unten sind sie exakt auf einer Höhe mit den Anschlüssen der Sicherungen, so dass man eine Schiene verwenden kann.
Die FI haben allesamt unten die Aufnahme für eine Gabelschiene. Wozu sollte die sonst da sein??

Anhang 437633

Oben liegen die Anschlüsse verschieden tief, eine Schiene ist dort nicht verwendbar.

Anhang 437634

Und ausserdem sehen das selbst die Hersteller exakt so vor:
Hallo

mir ist das ja sowas von egal wie du deinen FI anschließt.
Aber was ich geschrieben habe stimmt.

Guck dir mal dein eigenes Bild an, wie der Prüfwiderstand verschaltet ist.
Im Fehlerfall ist der natürlich spannungslos, was auch richtig ist.
Das geht nur mit Speisung von unten.

Immer diese Amateure

Gruß Mani
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	fi001.jpg
Hits:	134
Größe:	53,8 KB
ID:	437842  
__________________
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Mit Zitat antworten top
  #13  
Alt 28.03.2013, 07:39
Benutzerbild von Chili
Chili Chili ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Ort: Frankfurt/Main
Beiträge: 8.004
Boot: Maxum 2400 SCR, Chaparral 1930 SS Sport
20.385 Danke in 6.509 Beiträgen
Standard

Du bist sehr überzeugt von dir, gelle Mani?

Und trotzdem lass dir von einem Amateur sagen, dass du absolut falsch liegst:
Schaue dir Seite 3 dieser Technik-Info von Hager an:
http://download.hager.com/Hager.de/f...-ZP_K15_FI.PDF

Hier nochmal für dich als Bildausschnitt:

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	fi001.jpg
Hits:	260
Größe:	50,2 KB
ID:	437852

Manchmal arbeiten Amateure gewissenhafter als vermeintliche Profis.
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #14  
Alt 28.03.2013, 07:42
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Captain
 
Registriert seit: 26.06.2011
Ort: Speyer
Beiträge: 658
Boot: Gobbi 315 SC
709 Danke in 321 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hallo

mir ist das ja sowas von egal wie du deinen FI anschließt.
Aber was ich geschrieben habe stimmt.

Guck dir mal dein eigenes Bild an, wie der Prüfwiderstand verschaltet ist.
Im Fehlerfall ist der natürlich spannungslos, was auch richtig ist.
Das geht nur mit Speisung von unten.

Immer diese Amateure

Gruß Mani
Ich als Elektrotechnikermeister sage dir das es vollkommen Egal ist, das sagen auch die Hersteller. Fragt sich wer hier der Amateur ist
__________________
Gruß, Rene

Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"

Geändert von ReneBenischka (28.03.2013 um 07:50 Uhr)
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #15  
Alt 28.03.2013, 07:48
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Captain
 
Registriert seit: 26.06.2011
Ort: Speyer
Beiträge: 658
Boot: Gobbi 315 SC
709 Danke in 321 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Chili Beitrag anzeigen
Du bist sehr überzeugt von dir, gelle Mani?

Und trotzdem lass dir von einem Amateur sagen, dass du absolut falsch liegst:
Schaue dir Seite 3 dieser Technik-Info von Hager an:
http://download.hager.com/Hager.de/f...-ZP_K15_FI.PDF

Hier nochmal für dich als Bildausschnitt:

Anhang 437852

Manchmal arbeiten Amateure gewissenhafter als vermeintliche Profis.
Das ist ein Allstromselektiver Fi und keine Standart-Gerät. Beim normalen ist die Stromrichtung Egal.
Allstromselektive Fi's werden zb. bei Anlagen mit Frequenzumrichtern eingesetzt.
__________________
Gruß, Rene

Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Mit Zitat antworten top
  #16  
Alt 28.03.2013, 07:56
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Captain
 
Registriert seit: 26.06.2011
Ort: Speyer
Beiträge: 658
Boot: Gobbi 315 SC
709 Danke in 321 Beiträgen
Standard

Hier das Datenblatt eines Fi mit Ansicht der Stromschiene und siehe da nirgendwo wird erwähnt wo der Netzanschluss ist... Wieso? Weils Egal ist
Wir setzten die Dinger vorwärts und Rückwärts ein. Meistens ist die Schiene unten und das Netz oben, wie es der Kollege beim Landanschluss gemacht hat.

http://download.hager.com/Hager.de/f...RU_6C5101C.PDF
Angehängte Grafiken
 
__________________
Gruß, Rene

Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #17  
Alt 28.03.2013, 07:58
Benutzerbild von billi
billi billi ist gerade online
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.883
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.712 Danke in 19.931 Beiträgen
Standard

Es ist tasächlich egal wierum der FI beschaltet wird.
der Widerstand hat wenn er von unten beschaltet wird immer Spannung, wenn er von oben Beschaltet wird nur bis der FI auslöst.
Dies ist für die Funktion föllig unerheblich.
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #18  
Alt 28.03.2013, 11:46
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 25.09.2003
Ort: Westwestfalen
Beiträge: 15.459
Boot: Barro MZB 550
Rufzeichen oder MMSI: Beides vorhanden
52.086 Danke in 17.249 Beiträgen
Standard

Chic Chic... aber ich finde deine LS Schalter mit 16A einweinig optimistisch,
zumal jede Steganlage die ich kenne, mit max. 10A abgesichert ist und in
der Regel der Landanschluß nochmal 10 bis 20m Kabel dran hat.
__________________
.
.

Akki

irgendwas ist ja immer...
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #19  
Alt 28.03.2013, 11:52
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Ehrenmitglied
 
Registriert seit: 21.04.2009
Ort: Bodensee, Schweiz
Beiträge: 1.840
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von ReneBenischka Beitrag anzeigen
Ich als Elektrotechnikermeister sage dir das es vollkommen Egal ist, das sagen auch die Hersteller. Fragt sich wer hier der Amateur ist

So, jetzt hat der Meister hier mal aufgeräumt!!
Gut so



@Chilly: Schön geworden ist es wirklich!
__________________
Gruss

Matthias

Sommer, Sonne, Boot
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #20  
Alt 28.03.2013, 17:41
Benutzerbild von billi
billi billi ist gerade online
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.883
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.712 Danke in 19.931 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Akki Beitrag anzeigen
Chic Chic... aber ich finde deine LS Schalter mit 16A einweinig optimistisch,
zumal jede Steganlage die ich kenne, mit max. 10A abgesichert ist und in
der Regel der Landanschluß nochmal 10 bis 20m Kabel dran hat.
dann warst du noch nicht beu uns

meine ist mit 16A abgesichert.
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #21  
Alt 28.03.2013, 17:53
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
Commander
 
Registriert seit: 08.03.2012
Ort: Frankfurter Motorbootclub e.V.
Beiträge: 348
281 Danke in 176 Beiträgen
Standard der geilste Landanschluss - ich bau mir was

Hey Hans,

sieht stark aus

Wenn du fertig bist komm mal rum und mach meine Elektrik am Boot neu. Darfst bei mir den FI auch schräg einbauen
__________________
Grüße aus Frankfurt
Julian

----------------------------------------
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
----------------------------------------
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #22  
Alt 01.04.2013, 14:48
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 07.02.2002
Ort: Kleinseenplatte
Beiträge: 2.941
Boot: Saga 27AC
Rufzeichen oder MMSI: Henriette
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von ReneBenischka Beitrag anzeigen
Ich als Elektrotechnikermeister sage dir das es vollkommen Egal ist, das sagen auch die Hersteller.....

Na ja, ganz so ist es nicht. Aber es ist richtig, dass die Hersteller bestimmen wie ein FI-Schutzschalter ( RCD ) angeschlossen wird. Deren Gerätezulassungen sind unter Umständen davon abhängig.

In der Regel werden RCD's so belegt, dass die Einspeiseleitungen an 1,3,5,N und die Abgangsleitungen an 2,4,6,N geklemmt werden. Bei den meisten RCD's sind die 1,3,5,N-Klemmen oben, siehe Foto . Das gilt sinngemäß auch für 2polige RCD's.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	RCD.jpg
Hits:	109
Größe:	55,5 KB
ID:	438997  
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RCD+LS.pdf (193,9 KB, 330x aufgerufen)
__________________
Gruß Dirk


SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE

Geändert von Dirk (01.04.2013 um 21:23 Uhr)
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #23  
Alt 01.04.2013, 19:04
Tim2502 Tim2502 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 26.04.2005
Ort: Hessen
Beiträge: 2.906
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard

Schick Schick,

Und am Boot ? hast du dort ein Loch gebohrt oder eine normale Steckdose womit du Strom ins Boot führst ?
Mit Zitat antworten top
  #24  
Alt 02.04.2013, 10:24
Benutzerbild von Chili
Chili Chili ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Ort: Frankfurt/Main
Beiträge: 8.004
Boot: Maxum 2400 SCR, Chaparral 1930 SS Sport
20.385 Danke in 6.509 Beiträgen
Standard

Die Landanschlussdose blieb unverändert. Ebenso die Leitung von der Landanschlussdose zum Sicherungskasten. Die Leitungen vom Sicherungskasten zu den Verbrauchern sind auch wie bisher.
Mit Zitat antworten top
  #25  
Alt 02.04.2013, 10:38
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 25.09.2003
Ort: Westwestfalen
Beiträge: 15.459
Boot: Barro MZB 550
Rufzeichen oder MMSI: Beides vorhanden
52.086 Danke in 17.249 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
...Bei den meisten RCD's sind die 1,3,5,N-Klemmen oben, ...
Macht ja auch Sinn, weil es für unten so schöne Gabelschienen gibt
__________________
.
.

Akki

irgendwas ist ja immer...
Mit Zitat antworten top
Antwort
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 27 von 27


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.