Standard 230V - FI - Boiler - seltsames Phänomen

Und wieder einmal brauche ich eure Hilfe:

Folgende Situation:
12 M Absolute Motorboot. Mit Landstrom funktioniert alles bestens. Sobald aber der Generator läuft und man den Warmwasserboiler einschaltet fliegt der FI-Schalter. Bei Landstrom nicht.
Alle anderen 230V Verbraucher unter Genni funktionieren einwandfrei. Aber wenn der Boiler kommt fliegt der FI.

Nun dachte ich: OK, Thermostat oder Heizspirale des Boilers wohl defekt ... wird wohl auch so sein.
ABER warum fliegt der FI nicht bei Landstromund Boiler raus, sondern nur unter Generator?

Meine erste Vermutung war dass die Erdung Landstrom einen Fehler hat. Aber:

Test-Knopf des FI funktioniert einwandfrei unter beiden Bedingungen.
Durchgangsmessung vom Landstromkabel bis zum Anschluss am Boiler ist perfekt.

Daher meine Frage: wie kann es sein, dass der FI beim Generator auslöst,bei Landstrom aber nicht.

Wie immer schon mal jetzt meinen herzlichsten Dank für hilfreiche Antworten
Dressi
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 28.05.2020, 23:14
Der mit dem Boot tanzt Der mit dem Boot tanzt ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 30.04.2017
Beiträge: 3.561
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Standard

Der Testknopf des FI testet nur das Innenleben des FI. Von der Erdung bekommt der FI nichts mit.
__________________
Gruß
Jörg
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #3  
Alt 29.05.2020, 04:14
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 15.04.2009
Ort: Lausitz
Beiträge: 1.110
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard

Hast Du mal den Anschluss des Schutzleiters am Generator kontrolliert, bzw. wo der der Boiler von dort aus gespeist wird? Wenn es beispielsweise irgendwo eine Verbindung zwischen Null (Blau) und dem Grün Gelben gibt, fällt der FI
__________________
Viele Grüsse

Henry
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #4  
Alt 29.05.2020, 06:20
dressi dressi ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 26.05.2004
Beiträge: 230
278 Danke in 119 Beiträgen
Standard

Aber dann müsste der FI immer auslösen und nicht nur unter Generator ....
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 29.05.2020, 06:22
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 16.07.2017
Ort: Spandau
Beiträge: 4.635
Boot: MY ZELAZKO , Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.144 Danke in 3.764 Beiträgen
Standard

Wer oder was schaltet zwischen Land und Genni ?
__________________
Gruß Bergi :

Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf

Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #6  
Alt 29.05.2020, 06:27
kapitaenwalli kapitaenwalli ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 13.03.2010
Ort: Berlin
Beiträge: 2.265
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.202 Danke in 1.477 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von dressi Beitrag anzeigen
Und wieder einmal brauche ich eure Hilfe:

Folgende Situation:
12 M Absolute Motorboot. Mit Landstrom funktioniert alles bestens. Sobald aber der Generator läuft und man den Warmwasserboiler einschaltet fliegt der FI-Schalter. Bei Landstrom nicht.
Alle anderen 230V Verbraucher unter Genni funktionieren einwandfrei. Aber wenn der Boiler kommt fliegt der FI.

Nun dachte ich: OK, Thermostat oder Heizspirale des Boilers wohl defekt ... wird wohl auch so sein.
ABER warum fliegt der FI nicht bei Landstromund Boiler raus, sondern nur unter Generator?

Meine erste Vermutung war dass die Erdung Landstrom einen Fehler hat. Aber:

Test-Knopf des FI funktioniert einwandfrei unter beiden Bedingungen.
Durchgangsmessung vom Landstromkabel bis zum Anschluss am Boiler ist perfekt.

Daher meine Frage: wie kann es sein, dass der FI beim Generator auslöst,bei Landstrom aber nicht.

Wie immer schon mal jetzt meinen herzlichsten Dank für hilfreiche Antworten
Dressi
Wenn er beim Generator fliegt und bei Landstrom nicht ist der Schutzleiter beim Generator ordnungsgemäß angeschlossen, bei Landstrom nicht. Das wäre der Fall, wenn die Heizspirale, wie von Dir vermutet, einen Fehler hat (nicht unwahrscheinlich).

Gruß und bleibt gesund

kapitaenwalli
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #7  
Alt 29.05.2020, 06:32
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 05.06.2011
Ort: Oberhausen
Beiträge: 3.974
Boot: hab ein Gummiboot in der Garage
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
Standard

Hallo Dressi,
noch ein paar Infos wären hilfreich...
Was ist das für ein Generator?
Wie lang und wie dick ist dein Landstromkabel?
War das schon immer so, oder wurde etwas gemacht, geändert?
__________________
Volker, der irgenwann auf´s Meer will....

Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch

new boat coming soon
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #8  
Alt 29.05.2020, 06:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 26.03.2002
Ort: Erde
Beiträge: 6.485
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.247 Danke in 2.261 Beiträgen
Standard

Wie ist das Genset angeschlossen?? Welche Anpassungen in der Generatorverdrahtung sind erfolgt??
Wie ist die Vorrangschaltung ausgeführt??
Wie der Potentialausgleich der 230V Seite??
Welche Komponenten der Landstromseite sind wie angeschlossen??

Detaillierte Fotos und Beschriftungen können helfen daher posten.
__________________
Grüße
Karl-Heinz
----------------
"Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände:
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #9  
Alt 29.05.2020, 09:36
dressi dressi ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 26.05.2004
Beiträge: 230
278 Danke in 119 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von volker1165 Beitrag anzeigen
Hallo Dressi,
noch ein paar Infos wären hilfreich...
Was ist das für ein Generator?
Wie lang und wie dick ist dein Landstromkabel?
War das schon immer so, oder wurde etwas gemacht, geändert?

Hola Volker, Generator ist ein Mase 3,5 ind wie das Boot etwa 5 Jahre alt.
Kabel ist etwa 8 m lang und ausreichend dimensioniert ( ist original). Alle anderen 230V Verbraucher machen keineProbleme (Klima, Ladegerät, etc) - von daher glaube ich nicht an das Kabel.
Auch habe ich ja vom Stecker Steg bis Masseanschluss Boiler die Leitung durchge-„piepst“ - ebenso beim Generator.
Ob das schon immer so war weiss ich leider nicht.

Beste Grüße, Dressi
Mit Zitat antworten top
  #10  
Alt 29.05.2020, 09:42
dressi dressi ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 26.05.2004
Beiträge: 230
278 Danke in 119 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Wie ist das Genset angeschlossen?? Welche Anpassungen in der Generatorverdrahtung sind erfolgt??
Wie ist die Vorrangschaltung ausgeführt??
Wie der Potentialausgleich der 230V Seite??
Welche Komponenten der Landstromseite sind wie angeschlossen??

Detaillierte Fotos und Beschriftungen können helfen daher posten.

Hola Karl-Heinz,
Eigentlich ist alles ab Werk angeschlossen, es gab keine Änderungen. Die Umschaltung Landstrom Generator erfolgt automatisch. Ich werde nochmal die Leitungswiederstände durchmessen um zu schauen ob es hier Unterschiede gibt die das erklären könnten...
Mit Zitat antworten top
  #11  
Alt 29.05.2020, 10:05
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
Captain
 
Registriert seit: 02.02.2005
Ort: Wien
Beiträge: 637
513 Danke in 318 Beiträgen
Standard

Mach das Boot Stromlos (kein Landanschluss, kein Generator) Schalte den Boiler ein. Messe mit einem Ohmmeter direkt am Boiler zwischen P und Erde und zwischen N und Erde. In beiden Fällen solltest du nichts messen. Wenn ja so ist der Boiler hinüber.
__________________
Liebe Grüße
Willi
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #12  
Alt 29.05.2020, 10:24
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 09.12.2004
Ort: Berlin
Beiträge: 6.875
Boot: Marco 860 Salon
Rufzeichen oder MMSI: DJ6172 - 211610820
9.919 Danke in 4.821 Beiträgen
Standard

Ein FI mit einem Auslösestrom von 30 mA hat einen Fehler-Nichtauslösestrom von 15 mA.
Bei einem Fehlerstrom von z.B. 10 mA löst der FI also nicht aus.

Zitat:
Zitat von dressi Beitrag anzeigen
Aber dann müsste der FI immer auslösen und nicht nur unter Generator ....
Also nicht, wenn es 2 verschiedene Fehlerströme gibt:

1. Landstrom-Fehlerstrom = 0 mA
2. Generator-Fehlerstrom = 10 mA
3. Andere Verbraucher Fehlerstrom = 0 mA
4. Boiler-Fehlerstrom = 10 mA

1. und 4. = FI löst nicht aus
2. und 3. = FI löst nicht aus
2. und 4. = FI löst aus


Gruß Lutz
__________________
Nur Tonic ist Ginlos.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #13  
Alt 29.05.2020, 11:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 26.03.2002
Ort: Erde
Beiträge: 6.485
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.247 Danke in 2.261 Beiträgen
Standard

Mach mal detaillierte Fotos von der Verdrahtung und den Geräten.
Normal hat das Genset ein Delta- Netz (115 V von beiden Stiften gegen "Erde") wenn hier einfach eine Phase zum Nullleiter deklariert wird und mehrere Verbraucher "verpolt" (Schuko erlaubt das Drehen) angeschlossen werden, kann es den Effekt geben.
Da muß mehr beachtet oder umgeschalten werden als nur L und N bei Generatorbetrieb, plug and play ist das nicht.
Steck testweise den Boiler woanders und gedreht ein bzw. suche das Gerät über dessen Anschluß der FI " Fehlerstrom" erkennt.
__________________
Grüße
Karl-Heinz
----------------
"Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände:
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #14  
Alt 29.05.2020, 12:32
uli07 uli07 ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 25.05.2008
Ort: Bad Oeynhausen
Beiträge: 8.030
6.427 Danke in 4.039 Beiträgen
Standard

Wenn zwei unterschiedliche Fi verbaut sind, einmal 0,5A und einmal 0,03 mA und der Boiler noch gerade so heile ist kann das auch passieren.
__________________
Gruß Uli07

Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #15  
Alt 29.05.2020, 18:31
dressi dressi ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 26.05.2004
Beiträge: 230
278 Danke in 119 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Mach mal detaillierte Fotos von der Verdrahtung und den Geräten.
Normal hat das Genset ein Delta- Netz (115 V von beiden Stiften gegen "Erde") wenn hier einfach eine Phase zum Nullleiter deklariert wird und mehrere Verbraucher "verpolt" (Schuko erlaubt das Drehen) angeschlossen werden, kann es den Effekt geben.
Da muß mehr beachtet oder umgeschalten werden als nur L und N bei Generatorbetrieb, plug and play ist das nicht.
Steck testweise den Boiler woanders und gedreht ein bzw. suche das Gerät über dessen Anschluß der FI " Fehlerstrom" erkennt.

Karl-Heinz, das klingt für mich am logischsten. Werde das mal probieren. Danke,
Mit Zitat antworten top
  #16  
Alt 30.05.2020, 10:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 26.03.2002
Ort: Erde
Beiträge: 6.485
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.247 Danke in 2.261 Beiträgen
Standard

Achtung, Generatorsternpunkt muß nicht PE sein, kann gebrückt sein oder nicht, ohne vor Ort zu sein, kann man nix sagen geschweige zu irgendwelchen größeren Maßnahmen raten.
__________________
Grüße
Karl-Heinz
----------------
"Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände:
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #17  
Alt 30.05.2020, 11:20
dressi dressi ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 26.05.2004
Beiträge: 230
278 Danke in 119 Beiträgen
Standard

Karl-Heinz, du hattest recht. Habe heute mal L und N am Thermostat des Boilers getauscht und siehe da - der FI bleibt unter Generatorbetrieb drin. Unter Landstrom fliegt der FI und die Sicherung am Steg.

Da es sonst nie Probleme mit Landstrom gab gehe ich davon aus, dass der Generator falsch verdrahtet ist. Anscheinend ist der Boiler hier besonders empfindlich. Allerdings werde ich das nun an einen Fachmann übergeben da es meine Fähigkeiten überschreitet.

Karl-Heinz, du willst nicht zufälligerweise nach Ibiza kommen? [emoji6][emoji106]

Vielen Dank, Dressi
Mit Zitat antworten top
Antwort



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter FINNnix Technik-Talk 23 04.10.2017 08:00
Phänomen Tankanzeige Wolle56 Technik-Talk 22 14.07.2008 20:55
Wetter Phänomen ?? JanOstsee Allgemeines zum Boot 7 03.09.2007 10:35
Seltsames Phänomen am Rad von Trailer life0815 Kleinkreuzer und Trailerboote 13 14.07.2007 16:38
Interessantes Phänomen coronet Motoren und Antriebstechnik 14 14.10.2002 12:05


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.