boote-forum.de - Das Forum rund um Boote  

Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Technik-Talk



Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel

Antwort
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 107Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 107
 
Themen-Optionen
  #51  
Alt 20.01.2022, 20:59
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 05.07.2020
Ort: Eldorado Plasmolen
Beiträge: 914
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Triumph+Mini Beitrag anzeigen
Der ABB aus dem Link schaltet ebenfalls L und N ab...
Nein. Tut er nicht (die Vorgaben erfüllen) . (schalten != absichern)

Datenblatt: https://media.bahag.cloud/m/964261/1.pdf

Anzahl gesicherter Pole: 1

Geändert von NIDO (20.01.2022 um 21:09 Uhr) Grund: Ergänzung schalten/absichern
Mit Zitat antworten top
  #52  
Alt 20.01.2022, 21:15
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.878
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.719 Danke in 19.934 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von NIDO Beitrag anzeigen
Nein! Tut er nicht!
Lt abgedruckten Schaubild schon

Überstrom wird an einem Pol erfasst... Aber abgeschaltet werden beide
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #53  
Alt 20.01.2022, 21:27
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Fleet Captain
 
Registriert seit: 05.07.2020
Ort: Eldorado Plasmolen
Beiträge: 914
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von billi Beitrag anzeigen
Lt abgedruckten Schaubild schon

Überstrom wird an einem Pol erfasst... Aber abgeschaltet werden beide
Also sind Produktfotos in Shops für dich aussagekräftiger wie ein Datenblatt? Und nochmal Schalten ist nicht absichern. Den Unterschied kann dir ein Elektriker näher bringen ob beide Pole abgesichert sind und 2 geschaltet oder nur 1 Pol abgesichert ist und 2 geschaltet.

Tipp: das fettgedruckte ist der Schlüssel
Mit Zitat antworten top
  #54  
Alt 20.01.2022, 22:42
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 05.06.2011
Ort: Oberhausen
Beiträge: 3.972
Boot: hab ein Gummiboot in der Garage
5.841 Danke in 2.534 Beiträgen
Standard

Laut Datenblatt 1polig geschützt, 2polig schaltend.

Es muss auch kein Pol abgesichert werden, wäre blödsinnig. Abgesichert wird ein Stromkreis, da gehören zwingend zwei Pole zu.
Richtiger Anschluss ist natürlich wichtig




Zitat:
Zitat von NIDO Beitrag anzeigen
Nein! Tut er nicht!
__________________
Volker, der irgenwann auf´s Meer will....

Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch

new boat coming soon

Geändert von volker1165 (20.01.2022 um 22:49 Uhr)
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #55  
Alt 21.01.2022, 07:06
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Captain
 
Registriert seit: 11.09.2013
Beiträge: 603
Boot: Ijsselkruiser
563 Danke in 291 Beiträgen
Standard

Gefordert laut DIN ist eine Allpolige Abschaltung. Die ist beim ABB gegeben.

Es ist wie Billi richtig sagt, es ist zwar nur ein Pol abgesichert, die Abschaltung erfolgt aber allpolig. Damit ist der Norm genüge getan.
Mit Zitat antworten top
  #56  
Alt 21.01.2022, 07:08
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Captain
 
Registriert seit: 11.09.2013
Beiträge: 603
Boot: Ijsselkruiser
563 Danke in 291 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von NIDO Beitrag anzeigen
Also sind Produktfotos in Shops für dich aussagekräftiger wie ein Datenblatt? Und nochmal Schalten ist nicht absichern. Den Unterschied kann dir ein Elektriker näher bringen ob beide Pole abgesichert sind und 2 geschaltet oder nur 1 Pol abgesichert ist und 2 geschaltet.

Tipp: das fettgedruckte ist der Schlüssel

Produktfoto und Datenblatt zeigen im Übrigen das Gleiche. Allpolige Abschaltung bei einpoliger Absicherung und das ist vollkommen ausreichend.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #57  
Alt 21.01.2022, 07:22
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 11.05.2017
Ort: Hannover
Beiträge: 2.139
Boot: Tresfjord 26 Lux
Rufzeichen oder MMSI: DF6347/211271830
2.657 Danke in 1.398 Beiträgen
Standard

Moin moin,

Zitat:
Zitat von Triumph+Mini Beitrag anzeigen
Bauhaus spielt da schon mit sauberen Karten. Der FI/LS hat eine Auslösecharakteristik B für den LS (B16). Der FI ist Typ A. Steht sowohl auf dem abgebildeten FI/LS unter der grünen Auslöseanzeige als auch in der PDF zu den technischen Daten.
das Problem ist weniger das Datenblatt als vielmehr die verlinkte Webseite: Dort steht als einzige Angaben zu dem FI/LS zum Einen 'Auslösecharakteristik Typ B', zum Anderen 'Polzahl 2polig', was zwar in beiden Fällen auf bestimmte Eigenschaften zutrifft, bei elektrotechnischen Laien aber wie auch hier zu sehen gerne den Eindruck hervorrufen kann, es handele sich a) um einen Typ B-FI und b) um einen zweipoligen LS, was beides nicht der Fall ist.
Und genau das bezeichne ich als 'etwas mit unsauberen Karten spielen' - mit jeweils wenig anderen Worten könnte man das auch auf der Webseite klarstellen, daß es sich hier um etwas anderes handelt.

lg, justme
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Bildschirmfoto 2022-01-21 um 07.19.03.png
Hits:	23
Größe:	53,4 KB
ID:	945827  
Mit Zitat antworten top
  #58  
Alt 21.01.2022, 07:23
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Captain
 
Registriert seit: 11.09.2013
Beiträge: 603
Boot: Ijsselkruiser
563 Danke in 291 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von NIDO Beitrag anzeigen
Den Unterschied kann dir ein Elektriker näher bringen ob beide Pole abgesichert sind und 2 geschaltet oder nur 1 Pol abgesichert ist und 2 geschaltet.

Tipp: das fettgedruckte ist der Schlüssel

Ich denke das muss keiner Billi näher bringen, der ist vom Fach (wie ich auch). Daher kann er auch Schaltbild und Datenblatt nicht nur lesen, sondern auch verstehen.
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #59  
Alt 21.01.2022, 07:25
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.878
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.719 Danke in 19.934 Beiträgen
Standard

hier nochmal das Schaltbild erklärt..

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	FI.JPG
Hits:	17
Größe:	20,8 KB
ID:	945826

schwarzer Pfeil: Dies ist die Überstromauslösung... diese ist nur in der Phase verbaut.. da der selbe Strom ja zurück muss der durch die Phase zum Verbraucher geht kommt der Strom über N wieder zurück... daher reicht die Überstromauslösung auch in einer Phase... dies ist die Leitungsschutschalterfunktion (LS)

roter Pfeil: Dies ist die Spule die den Differenzstrom Misst... fließt zwischen L1 und N ein unterschiedlicher Strom wird hier eine Spannung Indiziert die den Fehlerstromauslöser rechts daneben auslöst... dies ist die Fehlerstromfunktion (FI)

Grüner Pfeil: Die gestrichelte Linie zeigt die Mechanische Verbindung zwischen den beiden Abschaltkontakten... daher wird immer allpolig abgeschaltet.
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map

Geändert von billi (21.01.2022 um 08:18 Uhr)
Mit Zitat antworten top
  #60  
Alt 21.01.2022, 07:26
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.878
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.719 Danke in 19.934 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von NIDO Beitrag anzeigen
Also sind Produktfotos in Shops für dich aussagekräftiger wie ein Datenblatt? Und nochmal Schalten ist nicht absichern. Den Unterschied kann dir ein Elektriker näher bringen ob beide Pole abgesichert sind und 2 geschaltet oder nur 1 Pol abgesichert ist und 2 geschaltet.

Tipp: das fettgedruckte ist der Schlüssel
glaub mir als gelernter Betriebselektriker ist das genau mein Fachgebiet...
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #61  
Alt 21.01.2022, 07:37
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.878
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.719 Danke in 19.934 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,



das Problem ist weniger das Datenblatt als vielmehr die verlinkte Webseite: Dort steht als einzige Angaben zu dem FI/LS zum Einen 'Auslösecharakteristik Typ B', zum Anderen 'Polzahl 2polig', was zwar in beiden Fällen auf bestimmte Eigenschaften zutrifft, bei elektrotechnischen Laien aber wie auch hier zu sehen gerne den Eindruck hervorrufen kann, es handele sich a) um einen Typ B-FI und b) um einen zweipoligen LS, was beides nicht der Fall ist.
Und genau das bezeichne ich als 'etwas mit unsauberen Karten spielen' - mit jeweils wenig anderen Worten könnte man das auch auf der Webseite klarstellen, daß es sich hier um etwas anderes handelt.

lg, justme
jeder Fachmann weis den Unterschied zwischen Auslösecharakteristik B und Typ B.

Sry das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sachen....

ist ähnlich wie bei der Einstufung in CE Kategorien von Booten...
nur weil ein Boot in die CE Kategorie B eingestuft ist hat es noch lange kein CE Kennzeichen... das könnte man damit vergleichen...
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #62  
Alt 21.01.2022, 08:16
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 09.12.2004
Ort: Berlin
Beiträge: 6.875
Boot: Marco 860 Salon
Rufzeichen oder MMSI: DJ6172 - 211610820
9.913 Danke in 4.821 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von billi Beitrag anzeigen
jeder Fachmann weis den Unterschied zwischen Auslösecharakteristik B und Typ B. ...
Der Fachmann weis halt, dass eine LS eine Auslösecharakteristik und ein RCD einen Typ hat.
Ist vielleicht etwas unglücklich, das beide Parameter die Werte A und B haben können.

Ein Laie, der versteht was er liest, wird da auch nichts "verwechseln", aber der soll ja nach vielen Posts hier ohnehin die Finger davon lassen und einen Fachmann beauftragen

Gruß
__________________
Nur Tonic ist Ginlos.
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #63  
Alt 21.01.2022, 08:28
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.878
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.719 Danke in 19.934 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,



das Problem ist weniger das Datenblatt als vielmehr die verlinkte Webseite: Dort steht als einzige Angaben zu dem FI/LS zum Einen 'Auslösecharakteristik Typ B', zum Anderen 'Polzahl 2polig', was zwar in beiden Fällen auf bestimmte Eigenschaften zutrifft, bei elektrotechnischen Laien aber wie auch hier zu sehen gerne den Eindruck hervorrufen kann, es handele sich a) um einen Typ B-FI und b) um einen zweipoligen LS, was beides nicht der Fall ist.
Und genau das bezeichne ich als 'etwas mit unsauberen Karten spielen' - mit jeweils wenig anderen Worten könnte man das auch auf der Webseite klarstellen, daß es sich hier um etwas anderes handelt.

lg, justme
der LS braucht nicht Zweipolig zu sein... nur Zweipolig abschalten...

zur Erklärung...
der LS Sichert (wie schon weiter oben erwähnt) eine Stromkreis ab...

wenn also 16A über den L1 in den Stromkreis fließen müssen diese 16 A auch über den N zurückkommen... eine Überstromauslösung im L! reicht also aus um die Sicherung auszulösen... da die Schaltkontakte mechanisch vernbunden sind wird mit auslösen des LS auf der L1 Seite zwingend auch der Kontak auf der N-Seite unterbrochen...

hier steht die Auslösecharakteristik B16 genau wie es dort steht ist es für jeden Fachmann klar ersichtlich das es sich um die Auslösecharakteristik (B) handelt und dieser bei Strömen über 16A auslöst. so steht es auch auf einpoligen LS Schaltern wie in jeder zuhause im Sicherungskasten hat.

tiefer in die Auslösecharakteristik (Thermischer Schutz und Überstromschutz) geh ich hier nicht ein...

der Fehlerstromauslöser wird mit IDeltaN 0,03A angegeben .. d.H. bei einem Differenzstrom zwischen L1 und N von 0,03A lösst dieser aus...egal wie hoch der Stromfluss ist... auch wenn nur 500mA zum L1 reingehen und nur 470mA zurückkommen wird der FI auslösen...

dahinter ist klar das A zu erkennen das aussagt das es sich um eine Typ A handelt
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	FI2.JPG
Hits:	11
Größe:	15,3 KB
ID:	945830  
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #64  
Alt 21.01.2022, 08:30
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 11.05.2017
Ort: Hannover
Beiträge: 2.139
Boot: Tresfjord 26 Lux
Rufzeichen oder MMSI: DF6347/211271830
2.657 Danke in 1.398 Beiträgen
Standard

Moin moin,

Zitat:
Zitat von billi Beitrag anzeigen
jeder Fachmann weis den Unterschied zwischen Auslösecharakteristik B und Typ B.

Sry das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sachen....

ist ähnlich wie bei der Einstufung in CE Kategorien von Booten...
nur weil ein Boot in die CE Kategorie B eingestuft ist hat es noch lange kein CE Kennzeichen... das könnte man damit vergleichen...
natürlich weiß das jede Fachkraft, aber wie man hier im Thread wunderbar sehen kann erweckt derartige Bewerbung bei elektrotechnischen Laien eindeutig falsche Vorstellungen. Und Baumärkte sind jetzt nicht die typischen Läden, in denen nur Fachkräfte einkaufen (will sagen, wenn Farnell das in ihrem Katalog so macht, okay - aber in einem Baumarkt finde ich das etwas unlauter).

lg, justme
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #65  
Alt 21.01.2022, 08:35
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.878
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.719 Danke in 19.934 Beiträgen
Standard

ein Typ B FI ist immer daran zu erkennen das er min. 2 Fehlerstromauslöser im Schaltbild hat...

hier deutlich zu erkennen...
Angehängte Grafiken
 
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #66  
Alt 21.01.2022, 08:36
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 11.05.2017
Ort: Hannover
Beiträge: 2.139
Boot: Tresfjord 26 Lux
Rufzeichen oder MMSI: DF6347/211271830
2.657 Danke in 1.398 Beiträgen
Standard

Moin moin,

Zitat:
Zitat von billi Beitrag anzeigen
der LS braucht nicht Zweipolig zu sein... nur Zweipolig abschalten...
lieber Billi, Du brauchst mir mit Sicherheit nicht die Funktionsweise eines LS und eines FI zu erklären - und die Frage, ob ein LS zweipolig absichern oder nur zweipolig abschalten muß hängt von der Anwendung ab. Für den typischen Einsatz auf Booten, wo normalerweise nur eine Phase und N vorhanden sind reicht das verlinkte Bauteil ganz offensichtlich aus, aber es soll ja noch mehr Anwendungsfälle geben... (und ja, bei denen sollten elektrotechnische Laien noch viel mehr die Finger davon lassen, aber es reicht ja schon wenn jemand anhand derartiger Werbeaussagen nur die falschen Sachen besorgt, die ihm der befreundete Elektriker dann einbauen soll).

lg, justme
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #67  
Alt 21.01.2022, 08:43
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.878
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.719 Danke in 19.934 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,



lieber Billi, Du brauchst mir mit Sicherheit nicht die Funktionsweise eines LS und eines FI zu erklären - und die Frage, ob ein LS zweipolig absichern oder nur zweipolig abschalten muß hängt von der Anwendung ab. Für den typischen Einsatz auf Booten, wo normalerweise nur eine Phase und N vorhanden sind reicht das verlinkte Bauteil ganz offensichtlich aus, aber es soll ja noch mehr Anwendungsfälle geben... (und ja, bei denen sollten elektrotechnische Laien noch viel mehr die Finger davon lassen, aber es reicht ja schon wenn jemand anhand derartiger Werbeaussagen nur die falschen Sachen besorgt, die ihm der befreundete Elektriker dann einbauen soll).

lg, justme
wenn ich von einem befreundeten Elektriker was einbauen lasse und keine Ahnung habe... dann lass ich vom befreundeten Elektriker am besten auch die Teile besorgen... dann gehe ich nicht Gefahr das ich einen Mist kaufe...

ich geh ja auch nicht ins Restaurant und bring mein Schnitzel mit...
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #68  
Alt 21.01.2022, 09:38
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.878
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.719 Danke in 19.934 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,



natürlich weiß das jede Fachkraft, aber wie man hier im Thread wunderbar sehen kann erweckt derartige Bewerbung bei elektrotechnischen Laien eindeutig falsche Vorstellungen. Und Baumärkte sind jetzt nicht die typischen Läden, in denen nur Fachkräfte einkaufen (will sagen, wenn Farnell das in ihrem Katalog so macht, okay - aber in einem Baumarkt finde ich das etwas unlauter).

lg, justme
du weist sicher das Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden dürfen....
wie es oft so ist darfst ein Laie zwar Schalter Steckdosen usw. im Baumarkt kaufen aber eigentlich nicht installieren...

frei nach Peter Lustig: klingt komisch ist aber so.

daher reicht es im Baumarkt die Angaben so zu machen, dass sie von Fachleuten verstanden werden...

daran ist nichts verkehrt oder unlauter...
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #69  
Alt 21.01.2022, 09:58
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 05.06.2011
Ort: Oberhausen
Beiträge: 3.972
Boot: hab ein Gummiboot in der Garage
5.841 Danke in 2.534 Beiträgen
Standard

Wenn man bedenkt, dass man mittlerweile im Baumarkt eine Belehrung über sich ergehen lassen muss, wenn man ein Dose PU Schaum kaufen will....
__________________
Volker, der irgenwann auf´s Meer will....

Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch

new boat coming soon
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #70  
Alt 21.01.2022, 10:19
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 11.05.2017
Ort: Hannover
Beiträge: 2.139
Boot: Tresfjord 26 Lux
Rufzeichen oder MMSI: DF6347/211271830
2.657 Danke in 1.398 Beiträgen
Standard

Moin moin,

Zitat:
Zitat von billi Beitrag anzeigen
du weist sicher das Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden dürfen....
wie es oft so ist darfst ein Laie zwar Schalter Steckdosen usw. im Baumarkt kaufen aber eigentlich nicht installieren...

frei nach Peter Lustig: klingt komisch ist aber so.

daher reicht es im Baumarkt die Angaben so zu machen, dass sie von Fachleuten verstanden werden...

daran ist nichts verkehrt oder unlauter...
meine Güte, verstehst Du wirklich nicht worum es mir geht? ICH weiß ziemlich gut was man darf und was man nicht darf im Bereich Elektroinstallation, aber der Kollege Verbraucheranwalt, offensichtlich keine Elektrofachkraft, hat die auf der Webseite getroffenen Aussagen genau so falsch verstanden wie ich es dargelegt habe. Und da sich das Angebot eines Baumarkts ganz eindeutig nicht ausschließlich an Fachleute richtet gehören da mMn auch keine für den Laien mißverständlich zu deutende Aussagen in die Werbetexte - das ist im Übrigen eine recht eindeutige Forderung aus dem UWG, daß geschäftliches Handeln sich an dem durchschnittlichen Verbraucher, nicht an Fachkräften zu orientieren hat - "Angaben so zu machen, dass sie von Fachleuten verstanden werden" darf man ausschließlich, wenn man auch nur mit entsprechenden Fachkräften geschäftlich handelt.

lg, justme
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #71  
Alt 21.01.2022, 10:42
Verbraucheranwalt Verbraucheranwalt ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 25.05.2009
Beiträge: 6.000
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Standard

Tatsächlich hat mich die Beschreibung auf der Website etwas verwirrt.

Überall steht ja nur "Auslösecharakteristik B", das es ein A ist aber mit B auslöst erschließt sich nicht jedem da Typ A in der Beschreibung nirgends auftaucht.

Wobei ich das jetzt so verstehe, dass eigentlich fast immer Typ A in Baumärkten angeboten wird. Ansonsten kann mir Billi ja gerne mal erklären warum es so wichtig ist den Unterschied genau zu kennen und was passieren könnte wenn man - was mangels Angebot offensichtlich gar nicht möglich wäre - aus Versehen den Falschen eingebaut hätte.

Gruß
Chris
Mit Zitat antworten top
  #72  
Alt 21.01.2022, 10:46
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.878
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.719 Danke in 19.934 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Verbraucheranwalt Beitrag anzeigen
Tatsächlich hat mich die Beschreibung auf der Website etwas verwirrt.

Überall steht ja nur "Auslösecharakteristik B", das es ein A ist aber mit B auslöst erschließt sich nicht jedem da Typ A in der Beschreibung nirgends auftaucht.

Wobei ich das jetzt so verstehe, dass eigentlich fast immer Typ A in Baumärkten angeboten wird. Ansonsten kann mir Billi ja gerne mal erklären warum es so wichtig ist den Unterschied genau zu kennen und was passieren könnte wenn man - was mangels Angebot offensichtlich gar nicht möglich wäre - aus Versehen den Falschen eingebaut hätte.

Gruß
Chris
fürr 99% der Installationen die im "Normalen" leben auf uns zukommen reichen Typ A... Typ B kenne ich eigentlich nur aus dem Schaltschrankbau in der Industrie.. oder ähnlichen Aufbauten...
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map

Geändert von billi (21.01.2022 um 11:04 Uhr)
Mit Zitat antworten top
  #73  
Alt 21.01.2022, 10:50
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.878
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.719 Danke in 19.934 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Verbraucheranwalt Beitrag anzeigen
https://www.bauhaus.info/fi-schutzsc...line&pla_stco=

Ich glaube so einen habe ich an Bord. Weiß aber nicht ob A oder B.

Was wäre besser? Und merkt man in der Praxis einen Unterschied?

Gruß
Chris
Zitat:
Zitat von Verbraucheranwalt Beitrag anzeigen
Tatsächlich hat mich die Beschreibung auf der Website etwas verwirrt.

Überall steht ja nur "Auslösecharakteristik B", das es ein A ist aber mit B auslöst erschließt sich nicht jedem da Typ A in der Beschreibung nirgends auftaucht.


Gruß
Chris
in der Beschreibung nicht.. aber im angehängten Datenblatt ist es ersichtlich
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1.JPG
Hits:	12
Größe:	10,3 KB
ID:	945847  
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #74  
Alt 21.01.2022, 10:59
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.878
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.719 Danke in 19.934 Beiträgen
Standard

es gibt ja noch einige andere Typen von Fehlerstromschutzschaltern
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	FI Typ.JPG
Hits:	21
Größe:	66,4 KB
ID:	945848  
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
  #75  
Alt 21.01.2022, 11:05
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.878
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.719 Danke in 19.934 Beiträgen
Standard

hab lange gesucht bis ich überhaupt 2 polige Typ B gefunden hab... .. hier gibt es auch Typ B+

https://hager.com/de/katalog/reihene...5B0%5D=30%20mA
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
Antwort
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 107Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 107


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Landstromanschluss nachrüsten MainOderAdria Technik-Talk 34 11.02.2010 00:44
Landstromanschluss Cencipena Technik-Talk 20 28.09.2009 17:08
Landstromanschluss Parsa Technik-Talk 8 25.03.2008 23:55
Landstromanschluss Bayliner (Marinco) martin.g Technik-Talk 20 17.06.2005 22:38
Landstromanschluss neu - mit oder ohne Trenntrafo ? amasteit Technik-Talk 9 02.07.2004 15:34


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.