Vor allem muß ja auch der Auslösestrom erreicht werden und dann auch einige Millisekunden anliegen.
Wenn du z.B. in einem trockenem Raum an die Phase springst, also keinen Bodenkontakt hast, springt der Firma auch nicht raus. Wenn in deinem Haus oder wo auch immer die Erde nicht in Ordnung ist auch nicht.
__________________
Gruß Uli07

Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Mit Zitat antworten top
  #177  
Alt 24.10.2017, 08:09
kurz kurz ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 13.09.2010
Ort: Zürich
Beiträge: 3.527
Boot: MacGregor26m
1.270 Danke in 854 Beiträgen
Standard

dann wird das wohl der Grund gewesen sein:
Bin im Schlafzimmer gestanden, und noch auf dem Bett, und nur kurz gestreift den/die Drähte... Dann wars wohl noch unter der "Schmergrenze"...
Mit Zitat antworten top
  #178  
Alt 24.10.2017, 09:37
REN REN ist offline
Lieutenant
 
Registriert seit: 01.04.2017
Ort: Erfurt
Beiträge: 243
Boot: Bavaria 33 HT Sport
355 Danke in 131 Beiträgen
Standard

Schon mal was vom Knotenpunktsatz gehört ?
Da habt Ihr in der Schule bestimmt nicht aufgepasst.
Im Normalfall fliest der Stro vom L über den Null zurück.
Gibt es nun einen Fehlerstrom zum PE dann löst der FI- Schalter aus,
weil der Summenstromwandler diesen erfasst.
Warum ? Weil alle dem Knotenpunkt zufliesenden Ströme gleich den abfliesenden Strömen sind, vorrausgesetzt der Stromkreis ist in Ordnung.
Und genau darum geht es bei einer FI- Schutzschaltung.
Sie verhindert das bestehenbleiben eines Fehlerstromes gegen PE.

Mfg
Renato
__________________
Das Leben fängt mit Brei an und hört mit Brei auf
Mit Zitat antworten top
  #179  
Alt 24.10.2017, 09:40
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 37.878
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.720 Danke in 19.934 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von REN Beitrag anzeigen
Schon mal was vom Knotenpunktsatz gehört ?
Da habt Ihr in der Schule bestimmt nicht aufgepasst.
Im Normalfall fliest der Stro vom L über den Null zurück.
Gibt es nun einen Fehlerstrom zum PE dann löst der FI- Schalter aus,
weil der Summenstromwandler diesen erfasst.
Warum ? Weil alle dem Knotenpunkt zufliesenden Ströme gleich den abfliesenden Strömen sind, vorrausgesetzt der Stromkreis ist in Ordnung.
Und genau darum geht es bei einer FI- Schutzschaltung.
Sie verhindert das bestehenbleiben eines Fehlerstromes gegen PE.

Mfg
Renato
genau und daher misst der FI den Differenzstrom zwischen N und L und nicht zwischen N und PE....

Sollte eine Differenz zwischen N und L auftreten löst der FI aus... dann fließt nämlich Strom über den PE ab....

Da am FI nur N und L angeschlossen werden kann auch nur zwischen denen eine Differenz gemessen werden.... der PE wird ja nicht am FI angeschlossen....

Wer hat den in der Schule nicht aufgepasst ?
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
Folgende 4 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #180  
Alt 24.10.2017, 11:19
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.083
4.514 Danke in 3.050 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von REN Beitrag anzeigen
Schon mal was vom Knotenpunktsatz gehört ?
Da habt Ihr in der Schule bestimmt nicht aufgepasst.
Im Normalfall fliest der Stro vom L über den Null zurück.
Gibt es nun einen Fehlerstrom zum PE dann löst der FI- Schalter aus,
weil der Summenstromwandler diesen erfasst.
Warum ? Weil alle dem Knotenpunkt zufliesenden Ströme gleich den abfliesenden Strömen sind, vorrausgesetzt der Stromkreis ist in Ordnung.
Und genau darum geht es bei einer FI- Schutzschaltung.
Sie verhindert das bestehenbleiben eines Fehlerstromes gegen PE.

Mfg
Renato


das ist, wie @billi schon schrieb, nicht ganz richtig.

Der FI kann nur die Differenz zwischen N und L auswerten. Welchen Weg der Fehlerstrom nimmt, ist dem FI völlig egal und der Fehlerstrom muss auch nicht über PE abfließen. Über Mensch und Fußboden geht beispielsweise auch...

Zitat:

Ein FI- Schalter hat einen Summenstromwandler der eine Differenzmessung
zwischen Null und PE macht.
und diese Aussage ist daher schlichtweg falsch.
Mit Zitat antworten top
Folgende 5 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
Antwort
Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 180


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Kabelquerschnitt Landanschluss iemand Technik-Talk 20 23.05.2004 12:35
Landanschluss amerikanische Boote dieter Technik-Talk 10 19.04.2004 13:59
Bavaria Marinco Landanschluss triet005 Technik-Talk 9 28.03.2004 11:37
Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 5 14.07.2003 20:10
Ladegerät am Landanschluss Rauti Technik-Talk 3 05.03.2003 12:12


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.