Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
|
Themen-Optionen |
#26
|
||||
|
||||
Re: Haustechnik: Wasserverlust im Haus.
Zitat:
__________________
Gruß Olli |
#27
|
||||
|
||||
moin,
das kann nur das sicherheitsventil (überdruck) von dem speicher sein, das läßt das wasser direkt in den gulli laufen. suchen und dann überprüfen. bis denn
__________________
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
#28
|
||||
|
||||
Bei mir wares neuerdings die Warmwasser ( nicht Heizung) Zirkulationspumpe, ist undicht geworden, und das Wasser tropfte weg, nur das warme Wasser.
|
#29
|
||||
|
||||
Hi Cyrus,
kannst Du auch hinter dem Speicher absperren? Quasi alles was sich absperren lässt einzeln durchprobieren zum eingrenzen. Notfalls Leitung abschrauben und Blindstopfen drauf. Die Uhr dürfte eigentlich nicht Rückwärts drehen. Vor der Uhr müsste doch ein Rückflussverhinderer eingebaut sein. Den Wasserverbrauch solltest Du unbedingt reklamieren. Normalerweise wird dann die Uhr ausgetauscht. Damit hättest Du zumindest eine mögliche Fehlerquelle beseitigt.
__________________
Charly |
#30
|
|||
Zitat:
meine vier Manometer zeigen zwischen 6 und 8 Bar an. Zitat:
das habe ich als erstes gewechselt und offen gelassen. Das neue Ventil würde den Heizungskeller fluten! Siehe ersten Beitrag. Zitat:
ich kann hinter dem Speicher nur alle 9 Stränge absperren und das funktioniert auch. Aber gleich kommt die Auflösung! Ich muss nur noch die Bilder entwickeln.
__________________
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
#31
|
||||
|
||||
Zitat:
und er freut sich, dass seine Grundwasserpumpe so ft anspringt und er "KOSTENLOSES WASSER" hat Gruß UWE
__________________
Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin,
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
#32
|
Das KVR-Ventil habe ich zerlegt, gereinigt, die Feder gelängt und wieder eingebaut!
Der Zähler steht! Das bedeutet der Zähler hat eine Vorwärtsdrehung und wieder ein viertel wieder zurück gemacht. Kein Wasserverlust nur ein defektes Rückschlagventil! Mal schauen was morgen das Wasserwerk sagt. Geht mal zu Eurer Wasseruhr und schaut da mal drauf.
__________________
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
#33
|
P.S. kann jemand diesen Wasserenthärter gebrauchen?
__________________
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
#34
|
||||
|
||||
Eigentlich gehört ein Druckminderer hinter die Wasseruhr. Aber frag mal deinen Wasserversorger oder deinen Hausklempner. Die Vorschriften sind von Versorger zu Versorger verschieden.
6-8 Bar sind auf jeden Fall zuviel. Deine Waschmaschine muß ja rauschen wie der Gand Canion. Und deine Dusche fräst dir das Fell wech. Gruß Jörg
__________________
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe. |
#35
|
||||
|
||||
Sag mal Cyrus.
Was sind denn das für Warm und Kaltwasserverteiler da auf den Fotos? Das kann doch nicht alles zu einer Wohneinheit gehören? Verstecken sich da noch andere verbraucher hinter deiner Wasseruhr? Gruß Jörg
__________________
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe. |
#36
|
|
Zitat:
Ich habe noch zwei solcher Verteilungen. Der Vorbesitzer hat drei Meistertitel (Dach, Wasser, Sch...). Die Dusche hat einen Hahn, damit kann mal die Wassermenge regulieren. Ich würde gerne an der Stelle, wo jetzt der Enthärter angeschlossen ist, einen Druckminderer installieren.
__________________
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
#37
|
||||
|
||||
Zitat:
Wasseruhren werden bei uns im festen Rhytmus von 2 Jahren erneuert, dabei hat der "behördlich verordnete Klempner" den Haupthahn beschädigt (aber nicht protokolliert! ), dieser wurde undicht, der Keller voller Wasser und der Notdienst hatte Samstag abend um 21.00h bei minus 10° die Bundesstrasse sperren dürfen um an den Schieber zu kommen. Den Haupthahn hab ich dann selbst erneuert. Danach durfte der Profi ran. Jetzt ist alles auf dem aktuellen Stand und der Wasserdruck konstant bei 4,5bar.
__________________
Bald wieder vom Oberrhein. |
#38
|
|
Zitat:
Trotzdem könnte Dein Rückschlagventil klemmen. Egal wie alt der Zähler ist.
__________________
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
#39
|
||||
|
||||
Zitat:
Zitat:
Wochen erfordert, d.h. dass ich ca. alle 8 Wochen meinen Hauptanschluss prüfen muss. Iich werde aber beim nächsten mal genau schauen wo das Rückschlagventil eingebaut wurde....
__________________
Bald wieder vom Oberrhein. |
#40
|
||||
|
||||
Erst 2010.
|
#41
|
Wenn ich die Uhr reklamieren und Diese hat keinen Defekt,
dann kostet mich das 68 Euro.
__________________
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
#42
|
||||
|
||||
Gib mal bitte ne Kontonummer per PN. Ich überweise Dir was. Das Hamburger Elend geht mir sehr nahe.
hilfsbereite Grüße Ecki
__________________
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
#43
|
||||
|
||||
Zitat:
Sorry, war gestern nicht im Forum... und habe Dein Problem leider jetzt erst gelesen.... Die oben getroffenen Aussagen kann ich so nicht ganz stehen lassen... Ein Brauchwasser-Sicherheitsventil mit 6 bar öffnet i. d. Regel nicht erst bei 6 bar sondern meistens schon bei 80 % des Ansprechdruckes also 4,8 bar. Der ideale Hausdruck in Gebäuden bis max. ca. 18-20 Metern Höhe ist 4 bar. Die gesamten Hersteller liefern die Druckminderer meistens mit diesem voreingestelltem "Ausgangsdruck" aus. Es gibt auch Sicherheitsventile die höher ausgelegt sind... z.B. 8 bar oder 10 bar..... Somit steigt aber gesamte Druck im Warmwaasersystem eventuell in einen kritischen Bereich... Das gesamte Rohrsystem sowie der Speicher müssen mindestens auf 10 bar Druck ausgelegt sein. Was aber die meisten Hausbesitzer nicht machen Diese Sicherheitsventile müssen 1x jährlich durch einen Fachmann geprüft werden.... Um Deine Freude Cyrus nicht zu sehr zu nehmen... Ist sind sicherlich Druckschwankungen usw. vorhanden die ein leichtes drehen des Rädchen ausmachen können.. Aber bestimmt nicht in Höhe des 3 fachen Wasserverbrauches... Hier reden wir vielleicht von ein paar m3... Was aber auch ein Problem sein kann: Deine alte Cilit- Enthärtungsanlage... Die benötigt nämlich zur Regenerierung des Austauscherharzes Salz... aber vorallem auch Wasser zum spülen... Es wäre nicht die erste Anlage dessen Steuerkopf kaputt ist und so ungehindert und ständig Wasser in den Ablauf läuft... Der Wasserverbrauch war aber sicherlich am defekten SV zu finden... Grüße Thomas
__________________
-Grüße Thomas- |
#44
|
|
Zitat:
die Enthärtungsanlage ist gar nicht mehr in Betrieb (Bypass). Die Wasseruhr drehte trotz neuem SV eine Umdrehung vor und dann wieder ein Teil zurück. Schau Dir einfach das Video an. Leider funktioniert jetzt die Schwerkraftzirkulation im Bad nicht mehr und aus dem kalten Wasserhahn in der Küche kommt jetzt kaltes anstatt vorher anfänglich warmes Wasser.
__________________
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
#45
|
|
Zitat:
__________________
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
#46
|
||||
|
||||
Zitat:
Wenn sich das Rädchen ca. 6-7 mal dreht ist ein Liter ausgeflossen... Dein Video dauert 1 Minute..... Dein Rädchen dreht sich aber maximal 1 mal pro/min In dieser Minute würden dann theoretisch... 1 Liter : 7 Umdreheungen/max = 0,142 Liter Durchfluß/min = 8,52 Liter/Std = 204,48 Liter/Tag = 74,63 m3/ Jahr Ich bin aber überzeugt wenn Du das Rädchen länger beobachtest.hättest wird es sich nicht 10mal in 10 Minuten gedreht haben... Du hattest aber ja geschrieben dass sich Dein Wasserverbrauch verdreifacht hat.... Also kann es auch eventuell andere Gewohnheiten.... mehr Personen ( hast Du ne Freundin mit einziehen lassen ) oder oder sein.... Ein defektes KFR-Ventil oder Rückschlagventil ist sicherlich nicht für aussergewögnliche Wasserverbrauche verantwortlich... Zitat:
Eventuell ist die Kaltwasser-Zuleitung zur Küche neben der Warmwasserleitung oder Zirkulationsleitung (unterputz) verlegt. Das früher diese Leitungen oft nicht gut gedämmt wurden überträgt sich die Wärme auf die Kaltwasserleitung und so dauert es anfangs einige Sekunden sogar oft Minuten bis wirklich kaltes Wasser kommt. Da Du ja schreibst dass die Zirkulation nicht mehr funktioniert... wird dies so sein... Besser ist es die vorhandene Zirkulationspumpe zu nutzen und diese dann zeitgesteuert laufen zu lassen... Gruß Thomas
__________________
-Grüße Thomas- |
#47
|
Moin moin Thomas,
die Zirkulation ohne Pumpe funktioniert nicht mehr, weil keine Bewegung im System mehr ist. Das ist aber auch egal und nicht das Thema. Laut Aussage vom Wasserwerk macht eine Umdrehung genau 0,1L. Das habe ich mit dem Messbecher nachgemessen. Ich habe sehr wohl länger auf das Rädchen geschaut und manchmal es es richtig Gas gegeben. Ich schätze den Mehrverbrauch auf 300 L/Tag ein. Mit dem dreichfachen Menge meinte ich die Abschlagszahlung des Wasserwerk. 22 Euro gegenüber 60 Euro monatlich. Ein m³ kostet hier 4 Euro macht bei 300 L/Tag 36 Euro pro Monat. Geändert hat sich wirklich etwas. Wir haben ein neuen hochmodernen Geschirrspüler.
__________________
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
#48
|
||||
|
||||
Zitat:
Da Du ja jetzt nicht mehr so oft spülen mußt... Grüße Thomas
__________________
-Grüße Thomas- |
#49
|
Ich noch mal.
Nachdem ich das eine KVR-Ventil repariert habe und der Zähler still steht, hat unsere Warmwasserversorgung einen Druck von 8-9 Bar. So ganz richtig kann das nicht sein, oder? Was kann man gegen den hohen Druck machen?
__________________
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
#50
|
||||
|
||||
Zitat:
__________________
Viele Grüße Dieter |
|
|