... oder die Fruechte der Arbeit.

(Herd ging nur ueber Generator, Ofen nur ueber Bordstrom. Landstrom war mit dem Grill ueberfordert.)

Nach zwei Tagen im Kuechenschrank ist es mir uebrigens scheissegal, wieviele Elektriker wie schnell in ihrem Grab rotieren.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	P_20260106_155814.jpg
Hits:	340
Größe:	49,8 KB
ID:	1055291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	P_20260108_190611.jpg
Hits:	126
Größe:	93,0 KB
ID:	1055292  
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #2  
Alt 08.01.2026, 19:15
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 29.06.2020
Ort: Friedersdorf
Beiträge: 4.041
Boot: Hille Roda 16 * Polaris Beta
15.428 Danke in 4.108 Beiträgen
Standard

... es bleibt spannend
__________________
*
* * * * * * * *
MfG* * * *Mario
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
inoffizielle Boote-Forum-Karte
Mit Zitat antworten top
Folgende 4 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #3  
Alt 08.01.2026, 20:38
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 21.11.2023
Ort: Nähe Salzburg
Beiträge: 1.640
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.862 Danke in 1.147 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Mantriur Beitrag anzeigen
... oder die Fruechte der Arbeit.

(Herd ging nur ueber Generator, Ofen nur ueber Bordstrom. Landstrom war mit dem Grill ueberfordert.)

Nach zwei Tagen im Kuechenschrank ist es mir uebrigens scheissegal, wieviele Elektriker wie schnell in ihrem Grab rotieren.
Sieht rustikal aus die Installation

…aber bei Bratkartoffeln lass ich mildernde Umstände gelten.

Wusstest du übrigens, das alles was man mit Käse überbäckt jegliche Kalorien verliert?
__________________
LG, Roland
----------------------
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Mit Zitat antworten top
Folgende 4 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #4  
Alt 08.01.2026, 21:39
Thomas59 Thomas59 ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 18.09.2020
Beiträge: 1.047
Boot: Sealine F43
1.746 Danke in 762 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Mantriur Beitrag anzeigen
... oder die Fruechte der Arbeit.

(Herd ging nur ueber Generator, Ofen nur ueber Bordstrom. Landstrom war mit dem Grill ueberfordert.)

Nach zwei Tagen im Kuechenschrank ist es mir uebrigens scheissegal, wieviele Elektriker wie schnell in ihrem Grab rotieren.

Warste wirklich 2 Tage im Kühlschrank???

Ganz alleine??

Gruß
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 08.01.2026, 22:45
Quatschko Quatschko ist offline
Captain
 
Registriert seit: 19.06.2010
Beiträge: 523
384 Danke in 222 Beiträgen
Standard

Steht da nicht „Küchenschrank“?
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #6  
Alt 09.01.2026, 11:07
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Commander
 
Registriert seit: 25.10.2023
Beiträge: 324
Boot: Lowland Kotter
266 Danke in 118 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Wusstest du übrigens, das alles was man mit Käse überbäckt jegliche Kalorien verliert?
Ne, warum hat mir das vorher noch niemand gesagt! Kaese macht einfach alles besser.

Zitat:
Zitat von Thomas59 Beitrag anzeigen
Warste wirklich 2 Tage im Kühlschrank???
Im Gegenteil: Die Warumluftheizung laeuft durch den Schrank. Hab zwischendurch ueber einen Aufguss nachgedacht.
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #7  
Alt 09.01.2026, 12:13
Benutzerbild von jugofahrer
jugofahrer jugofahrer ist offline
Moderator
 
Registriert seit: 21.07.2011
Ort: Fuldabrück/Stanković a. Pelješac
Beiträge: 5.926
Boot: Ein kleines Graues......
23.808 Danke in 6.715 Beiträgen
Standard

Was ist eine "Warumluftheizung"??
__________________

Gruß Heinz,


Mit Zitat antworten top
Folgende 4 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #8  
Alt 09.01.2026, 12:21
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 16.12.2005
Ort: Limburg/Lahn
Beiträge: 9.632
Boot: Proficiat 975G
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Standard

Sei nicht so pingelig. Ein paar Buchstaben zu viel oder zu wenig sind hier doch normal
__________________
Gruß
Ewald
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #9  
Alt 09.01.2026, 12:41
coffeemuc coffeemuc ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 15.08.2010
Ort: München
Beiträge: 5.053
9.299 Danke in 5.337 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von jugofahrer Beitrag anzeigen
Was ist eine "Warumluftheizung"??
Das ist eine wo man sich ständig fragt "Warum wird es nicht warm in der Bude?"
__________________
Gruß Richard

Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Mit Zitat antworten top
Folgende 4 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #10  
Alt 09.01.2026, 12:43
coffeemuc coffeemuc ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 15.08.2010
Ort: München
Beiträge: 5.053
9.299 Danke in 5.337 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Mantriur Beitrag anzeigen

Nach zwei Tagen im Kuechenschrank ist es mir uebrigens scheissegal, wieviele Elektriker wie schnell in ihrem Grab rotieren.
Kein Problem, wenn die Zeit reif ist erklärt dir das die Versicherung, oder der Richter wenn es ganz dick kommt.
__________________
Gruß Richard

Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #11  
Alt 09.01.2026, 12:47
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Commander
 
Registriert seit: 25.10.2023
Beiträge: 324
Boot: Lowland Kotter
266 Danke in 118 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von jugofahrer Beitrag anzeigen
Was ist eine "Warumluftheizung"??
Der korrekte Fachbergriff ist m.W. Warumkeinewasserheizung.
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #12  
Alt 09.01.2026, 13:01
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Commander
 
Registriert seit: 25.10.2023
Beiträge: 324
Boot: Lowland Kotter
266 Danke in 118 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Kein Problem, wenn die Zeit reif ist erklärt dir das die Versicherung, oder der Richter wenn es ganz dick kommt.
Das ist robuster als es aussieht. Kabel sind alle zugentlastet, die Draehte scheuern nirgends - ich werde sie trotzdem noch ummanteln. Die Schalterbox ist halt scheisse, obwohl sie offiziell zum Schalter gehoert. Man kann die Draehte nicht klemmen, wenn der Schalter in der Box ist, und in die Box bekommst du kaum was reingefaltet. Wenn du da ganze Kabel reinfuehrst, hast du ohne Ende Zug drauf. So konnte sich das wenigstens halbwegs setzen.
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #13  
Alt 10.01.2026, 09:12
coffeemuc coffeemuc ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 15.08.2010
Ort: München
Beiträge: 5.053
9.299 Danke in 5.337 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Mantriur Beitrag anzeigen
Die Schalterbox ist halt scheisse, obwohl sie offiziell zum Schalter gehoert. Man kann die Draehte nicht klemmen, wenn der Schalter in der Box ist, und in die Box bekommst du kaum was reingefaltet. Wenn du da ganze Kabel reinfuehrst, hast du ohne Ende Zug drauf. So konnte sich das wenigstens halbwegs setzen.
Ein vernünftiges Bauteil verwenden ist keine Option, oder?
__________________
Gruß Richard

Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #14  
Alt 10.01.2026, 13:26
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Commander
 
Registriert seit: 25.10.2023
Beiträge: 324
Boot: Lowland Kotter
266 Danke in 118 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Ein vernünftiges Bauteil verwenden ist keine Option, oder?
Jetzt erstmal nicht mehr, ich hab leider noch andere Baustellen. Allerdings ging ich bei einem 160 Euro Teil von Kraus & Naimer davon aus, dass es was Vernuenftiges ist. Mit duenneren Kabeln waere es auch ok, aber es ist ein 40A Schalter, da sollte man erwarten, dass auch mehr als 1,5mm2 reinpasst. Es ist leider schwer, die unzaehligen Nebenkriegsschauplaetze im Detail zu planen.

Geändert von Mantriur (10.01.2026 um 14:37 Uhr)
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #15  
Alt 12.01.2026, 13:04
mmorkel mmorkel ist offline
Commander
 
Registriert seit: 22.05.2020
Ort: Berlin
Beiträge: 338
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
523 Danke in 150 Beiträgen
Standard

Man sieht: Einen Schalter, einen Sicherungskasten, mehrere Kabel dazwischen. Für die Nichtelektriker: Wo sieht man denn da überhaupt Pfusch, oder "Unschönes" oder "Dinge, bei denen Elektriker im Grab rotieren"?
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #16  
Alt 12.01.2026, 13:12
coffeemuc coffeemuc ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 15.08.2010
Ort: München
Beiträge: 5.053
9.299 Danke in 5.337 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von mmorkel Beitrag anzeigen
Wo sieht man denn da überhaupt Pfusch, oder "Unschönes" oder "Dinge, bei denen Elektriker im Grab rotieren"?
Nimm dir mal ein (oder alle) beliebiges Elektrogerät aus deinem Haushalt.
Siehst du da auch bunte Kabel?
__________________
Gruß Richard

Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #17  
Alt 12.01.2026, 14:30
skibo skibo ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 02.06.2015
Beiträge: 2.861
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Nimm dir mal ein (oder alle) beliebiges Elektrogerät aus deinem Haushalt.
Siehst du da auch bunte Kabel?
Klar sind da farbige Kabel drinn.
__________________
Gruß Klaus

Schöne Grüße an den August
Mit Zitat antworten top
  #18  
Alt 12.01.2026, 14:38
uli07 uli07 ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 25.05.2008
Ort: Bad Oeynhausen
Beiträge: 9.187
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Standard

Nennen wir es doch anders. Da fehlt die Außenisolierung oder ein Kabelkanal.
__________________
Gruß Uli07

Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #19  
Alt 12.01.2026, 15:37
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Admiral
 
Registriert seit: 27.07.2021
Ort: Nideggen
Beiträge: 2.086
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
2.055 Danke in 1.094 Beiträgen
Standard

Selbst in einem Kabelkanal müssen aktive Leiter doppelt isoliert sein Deshalb heißt der auch KABELkanal weil er komplette d.h. doppelt isolierte KABEL/Leitungen führen soll.

Ausschließlich innerhalb von Verteilerboxen/Abzweigdosen u.ä. sind einfache Isolierungen zulässig.

Aber jeder wie er mag
__________________
Grüße in die Runde!
Thomas
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #20  
Alt 12.01.2026, 15:47
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 27.11.2011
Beiträge: 1.774
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Selbst in einem Kabelkanal müssen aktive Leiter doppelt isoliert sein Deshalb heißt der auch KABELkanal weil er komplette d.h. doppelt isolierte KABEL/Leitungen führen soll.

Ausschließlich innerhalb von Verteilerboxen/Abzweigdosen u.ä. sind einfache Isolierungen zulässig.

Aber jeder wie er mag
Und was machste mit NasgafÖu Litzen? Alle in nen Schacht?
__________________
Viel Grüße,

Milton

_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #21  
Alt 12.01.2026, 17:25
Benutzerbild von Chili
Chili Chili ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Ort: Frankfurt/Main
Beiträge: 8.798
Boot: Maxum 2400 SCR, Chaparral 1930 SS Sport
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Standard

Dem Strom in seinem Leiter wird es egal sein, wie es draussenrum ausschaut.
Aber ja, die gezeigte Installation sieht auch für mich Kacke aus.
Mit Zitat antworten top
  #22  
Alt 13.01.2026, 07:12
fignon83 fignon83 ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 24.01.2019
Beiträge: 6.206
3.339 Danke in 1.948 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Selbst in einem Kabelkanal müssen aktive Leiter doppelt isoliert sein Deshalb heißt der auch KABELkanal weil er komplette d.h. doppelt isolierte KABEL/Leitungen führen soll.

Ausschließlich innerhalb von Verteilerboxen/Abzweigdosen u.ä. sind einfache Isolierungen zulässig.

Aber jeder wie er mag
Und wenn der Küchenschrank ab jetzt statt Küchenschrank eine große Verteilerbox oder ein Schaltschrank ist?
Mit Zitat antworten top
  #23  
Alt 13.01.2026, 08:20
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Admiral
 
Registriert seit: 27.07.2021
Ort: Nideggen
Beiträge: 2.086
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
2.055 Danke in 1.094 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von milton Beitrag anzeigen
Und was machste mit NasgafÖu Litzen? Alle in nen Schacht?
Witzbold oder Angeber?

Wenn du schon diese Art der Leitung kennst wirst du doch selbst wissen daß diese Kurz- und Erdschlußsicher sind und damit andere Regeln gelten?

Was willst du anderen, weniger elektrisch gebildeten hier sagen? Laßt die sichere Verlegung sein?
__________________
Grüße in die Runde!
Thomas
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #24  
Alt 13.01.2026, 11:02
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 27.11.2011
Beiträge: 1.774
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Standard

Mir war das alles nur ein bischen zu pauschal. Muss man doch nicht gleich eingeschnappt sein.

Viele Wege führen nach Rom. Der im Engangspost gezeigte eher nicht.

Es gibt halt extra Kabel, die sind dafür gemacht, in Kisten wie unseren Booten verlegt zu werden. Nasgaföu und, etwas eingeschränkter, auch HO7RN-F.
__________________
Viel Grüße,

Milton

_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #25  
Alt 13.01.2026, 13:06
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Admiral
 
Registriert seit: 27.07.2021
Ort: Nideggen
Beiträge: 2.086
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
2.055 Danke in 1.094 Beiträgen
Standard

@Milton, dann ist ja gut, Friede.
__________________
Grüße in die Runde!
Thomas
Mit Zitat antworten top
Antwort
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.