Standard Kabelbrand, was habe ich falsch gemacht?

Moin, gestern roch es verkokest und der FI am Steck ist geflogen. Wo kann das Problem liegen? Hat bisher funktioniert. Habe ich L und N vertauscht? Hmmm. Da ist ein recht neuer philippi lader dran und die Dosen im Schiff.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

__________________
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...

Geändert von glastron70 (24.08.2022 um 13:15 Uhr) Grund: Gelöst.
Mit Zitat antworten top
  #2  
Alt 24.08.2022, 11:25
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 38.100
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.915 Danke in 20.058 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von glastron70 Beitrag anzeigen
Moin, gestern roch es verkokest und der FI am Steck ist geflogen. Wo kann das Problem liegen? Hat bisher funktioniert. Habe ich L und N vertauscht? Hmmm. Da ist ein recht neuer philippi lader dran und die Dosen im Schiff.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
wenn du L und N vertauscht fliegt nicht der FI... und der FI löst auch nicht wegen überstrom aus... da fließen Milli Ampere um diesen Auszulösen...

wenn der LS auslöst müssen schon richtige Ströme fließen... dann kann es Kockeln...

die frage ist was war zum Zeitpunkt des Auslössens alles angeschaltet auf der 230V seite und wo hat es gekockelt ?

um eine Dose so zu verbrennen muss schonb ein oderntlicher Strom geflossen sein und das über eine länger Zeit...

da wirst du ohl einige Leitungen tauschen müssen...

was ist alles hinter der Steckdose ?
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #3  
Alt 24.08.2022, 11:31
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 30.10.2017
Ort: Berlin
Beiträge: 1.466
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.226 Danke in 1.282 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von glastron70 Beitrag anzeigen
Moin, gestern roch es verkokest und der FI am Steck ist geflogen. Wo kann das Problem liegen? Hat bisher funktioniert. Habe ich L und N vertauscht? Hmmm. Da ist ein recht neuer philippi lader dran und die Dosen im Schiff.
FI bedeutet Fehlerstrom ist aufgetreten, d. h. es floß mehr Strom rein als raus kam. Dann löst der FI aus. Erstmal alles stromlos schalten und prüfen. Ich tippe auf Kurzschluss, irgendein stromführendes Teil hat sich mit Masse verbunden,. Hast du irgendwo Kabel durchgezogen und die haben sich aufgescheuert(meist an Durchführungen, Kanten) an der Isolierung und blankes Kupfer berührt eine masse führendes Teil? Evtl. ist auch ein Bauteil im Lader abgeraucht. Steck mal die Nase rein, was ist abgeraucht? Kabel? Lader? Irgendwas davon wird riechen.

Hats vorher funktioniert oder ist es beim ersten Einschalten in Rauch aufgegangen?

Edit: Ich seh erst jetzt die Bilder ^^, einen moment.....



Die Dose ist schon älter, richtig. Ich vermute da wurde in Vergangenheit mal öfters mit Gewalt gesteckt und gezogen. Wenn ein Stecker bereits verbogene Kontakte aufweist und mit Gewalt reingedrückt wird, verbiegt sich innen die Buchse... ich gehe davon aus das sich innen die Kontakte zu nahe gekommen sind und es gab einen Lichtbogen oder Funkenbildung. Zumindest sieht das Brandbild für mich danach aus. Neue Steckdose besorgen und montieren (lassen). Kabel sollte lang genug sein um die Enden abzuschneiden. (alles ohne Gewähr... aber wär mein erster Schritt) Kann der Elektriker gleich danach den Ladekreis noch prüfen und du kannst wieder ruhig schlafen.
__________________
Gruß

Geändert von wernerw (24.08.2022 um 11:39 Uhr)
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #4  
Alt 24.08.2022, 11:36
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Commander
 
Registriert seit: 27.08.2009
Ort: Schneverdingen
Beiträge: 348
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
333 Danke in 188 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von billi Beitrag anzeigen
wenn du L und N vertauscht fliegt nicht der FI... und der FI löst auch nicht wegen überstrom aus... da fließen Milli Ampere um diesen Auszulösen...

wenn der LS auslöst müssen schon richtige Ströme fließen... dann kann es Kockeln...

die frage ist was war zum Zeitpunkt des Auslössens alles angeschaltet auf der 230V seite und wo hat es gekockelt ?

um eine Dose so zu verbrennen muss schonb ein oderntlicher Strom geflossen sein und das über eine länger Zeit...

da wirst du ohl einige Leitungen tauschen müssen...

was ist alles hinter der Steckdose ?

Der Motor meiner Dusche ist verschmort, der ist aber ausgeschaltet. Ich benutze die 220v nur zum Laden vom Notebook oder so. Gekokelt hat es nur am Stecker, siehe Bilder. Den Duschmotor checke ich gleich noch und baue den aus. Der lader und im Innenraum riecht auch nix.
__________________
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Mit Zitat antworten top
  #5  
Alt 24.08.2022, 11:40
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 38.100
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.915 Danke in 20.058 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von glastron70 Beitrag anzeigen
Der Motor meiner Dusche ist verschmort, der ist aber ausgeschaltet. Ich benutze die 220v nur zum Laden vom Notebook oder so. Gekokelt hat es nur am Stecker, siehe Bilder. Den Duschmotor checke ich gleich noch und baue den aus. Der lader und im Innenraum riecht auch nix.
wenn 230V abrauchen kann 12 V Nicht die Ursache sein... da muss was anderes kaputt sein...
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #6  
Alt 24.08.2022, 11:42
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Commander
 
Registriert seit: 27.08.2009
Ort: Schneverdingen
Beiträge: 348
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
333 Danke in 188 Beiträgen
Standard Kabelbrand, was habe ich falsch gemacht?

Hier der Motor. Das sollte aber doch kein Problem sein oder?
__________________
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Mit Zitat antworten top
  #7  
Alt 24.08.2022, 11:58
Benutzerbild von billi
billi billi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 17.07.2003
Ort: St.Leon-Rot
Beiträge: 38.100
Boot: Bayliner 2855 Bj. 1996
32.915 Danke in 20.058 Beiträgen
Standard

wie gesagt wenn der 12V motor defekt ist lutscht es dir max. die Batterie leer... aber es gibt keinen Schaden auf der 230V Seite außer du hast den Motor an 230V angeschlossen....


du must einen defekten 230V Verbraucher haben (Kochstelle, ladegerät, Steckdose, ....
__________________
Gruß Volker
***************************************
und immer `ne Handbreit Sprit im Tank
http://www.msv-germersheim.de

Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #8  
Alt 24.08.2022, 12:04
menschmeier menschmeier ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2020
Ort: ...dicht am Wasser der schönen blauen Müritz
Beiträge: 2.956
Boot: beruflich von A bis Z
1.618 Danke in 1.228 Beiträgen
Standard

In deinen Landstrom Anschluss, ist vermutlich Wasser hinein, aber nicht wieder heraus gekommen. Das führte dann zum Stromfluss auch wenn kein Verbraucher angeschlossen war.
IdR aber hätte da der FI-Landstromseitig auslösen müssen......falls vorhanden ...
__________________


M.f.G.
Bo
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #9  
Alt 24.08.2022, 12:07
Benutzerbild von Chili
Chili Chili ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Ort: Frankfurt/Main
Beiträge: 8.164
Boot: Maxum 2400 SCR, Chaparral 1930 SS Sport
20.662 Danke in 6.617 Beiträgen
Standard

Dort wo es verkokelt ist hat der Strom einen nicht vorgesehenen Weg genommen.
Und so wie die Dose aussieht, war der Kurzschluss (was anderes war es nicht) direkt in der Dose.
Ich habe da eigentlich keine Zweifel.
Mit Zitat antworten top
Folgende 6 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #10  
Alt 24.08.2022, 12:34
uli07 uli07 ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 25.05.2008
Ort: Bad Oeynhausen
Beiträge: 8.158
6.593 Danke in 4.132 Beiträgen
Standard

Sehe ich auch so. Wenn du die Steckdose fertig verdrahtet gekauft hast kannst du die reklamierten. Wenn du selbst Hand angelegt hast hast du dich ganz einfach überschätzt mit der Arbeit und solltest jetzt nen Elektriker holen. Mit einfach nur drei Drähten anschließen ist es nicht getan. Man sollte auch wissen wo welcher hinkommt. Sei froh das du oder nen anderer nicht zu Schaden gekommen ist bei der Aktion.
__________________
Gruß Uli07

Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Mit Zitat antworten top
Folgende 4 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #11  
Alt 24.08.2022, 12:57
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Captain
 
Registriert seit: 09.08.2015
Beiträge: 500
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
507 Danke in 248 Beiträgen
Standard

Die Dose war bestimmt nicht fertig verdrahtet. Mir fällt sofort auf, dass keine Aderendhülsen verwendet wurden. Oder täusche ich mich? Einfach die Drähte hineinstecken und Schraube festziehen ist der größte Murks. Die Adern werden (ab-) gequetscht, der Kabelquerschnitt ändert sich und hält dem vorgesehenem Strom nicht stand.
Gruß Arne.
Mit Zitat antworten top
Folgende 6 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #12  
Alt 24.08.2022, 13:14
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Commander
 
Registriert seit: 27.08.2009
Ort: Schneverdingen
Beiträge: 348
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
333 Danke in 188 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Rowöle Beitrag anzeigen
Die Dose war bestimmt nicht fertig verdrahtet. Mir fällt sofort auf, dass keine Aderendhülsen verwendet wurden. Oder täusche ich mich? Einfach die Drähte hineinstecken und Schraube festziehen ist der größte Murks. Die Adern werden (ab-) gequetscht, der Kabelquerschnitt ändert sich und hält dem vorgesehenem Strom nicht stand.
Gruß Arne.

Hi, ja das sehe ich auch so. Die „Bolzen“ die in die Dose kommen sind da auch nur reingeschoben, heißt, wenn ich den Stecker einstecke kann es sein das ich die „Bolzen“ etwas zurückschiebe. So kommen sich die Teile zu nah und es zündelt und schmort. Wie ein wackeliger Stecker zu Hause der knistert. Das sehe ich mit im Winter genau an und benutze 220v soweit nicht mehr.

Vielen Dank für die vielen Kommentare und Hinweise!!!! MERCI.
__________________
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Mit Zitat antworten top
  #13  
Alt 24.08.2022, 13:42
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 19.04.2005
Ort: Südhessen
Beiträge: 1.002
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
963 Danke in 566 Beiträgen
Standard

Hallo mein Lieber,
was machst Du denn für Sachen?

Zum Glück ist nix schlimmes passiert.

Ein Brandschutzschalter hätte mit hoher Sicherheit vorher abgeschaltet. Solltest Du über eine Nachbesserung nachdenken, schau mal bei den Dingern vorbei.

Viele Grüße
Joachim
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #14  
Alt 24.08.2022, 13:46
Benutzerbild von Chili
Chili Chili ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Ort: Frankfurt/Main
Beiträge: 8.164
Boot: Maxum 2400 SCR, Chaparral 1930 SS Sport
20.662 Danke in 6.617 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Rowöle Beitrag anzeigen
...der Kabelquerschnitt ändert sich und hält dem vorgesehenem Strom nicht stand.
Das mag in der Theorie richtig sein.
Aber auf dem Boot hast du - normalerweise - nicht die ganz großen Verbraucher. Dass da 10 oder gar 16 Ampere fließen ist wohl eher den ganz großen Booten mit Klima, E-Herd und Waschmaschine vorbehalten.

Ursächlich war das also sicher nicht, meine ich.
Warum es dort zu einem Kurzschluss kam ist noch nicht wirklich beantwortet.
Bei korrektem Zusammenbau können sich die "Bolzen" nicht in dem Maße bewegen, dass sie aneinander stoßen.

Auch bei dieser vorliegenden Dose (besser: Stecker) kann das nicht passieren:
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #15  
Alt 24.08.2022, 13:48
Benutzerbild von Chili
Chili Chili ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Ort: Frankfurt/Main
Beiträge: 8.164
Boot: Maxum 2400 SCR, Chaparral 1930 SS Sport
20.662 Danke in 6.617 Beiträgen
Standard

Ausser mit roher Gewalt.
So dass die Steckerbolzen hinten durch das Plastikgehäuse durchgebrochen sind.
Aber selbst dann stecken sie ja noch ein bischen in der reingewürgten Steckdose und klappern nicht gleich zusammen.

Ein wenig komisch ist das schon.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #16  
Alt 24.08.2022, 13:51
ManfredBochum ManfredBochum ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 12.02.2009
Beiträge: 3.996
Boot: Bayliner 2052LS 4,3LX Crownline250cr
3.010 Danke in 1.802 Beiträgen
Standard

Das war nur ein schlechter Kontakt an einem Stift.
Deshalb ist der linke im Bild auch angelaufen.
Das führt zur Überhitzung.
__________________
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #17  
Alt 24.08.2022, 18:27
Benutzerbild von Perre Pescadore
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
BF-Trockendocktor
 
Registriert seit: 12.04.2010
Ort: Rheinland a.d.NG
Beiträge: 3.268
Boot: Holl.Stahlbau
5.312 Danke in 2.142 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Chili Beitrag anzeigen
Das mag in der Theorie richtig sein.
Aber auf dem Boot hast du - normalerweise - nicht die ganz großen Verbraucher. Dass da 10 oder gar 16 Ampere fließen ist wohl eher den ganz großen Booten mit Klima, E-Herd und Waschmaschine vorbehalten.

Ursächlich war das also sicher nicht, meine ich.
Warum es dort zu einem Kurzschluss kam ist noch nicht wirklich beantwortet.
Bei korrektem Zusammenbau können sich die "Bolzen" nicht in dem Maße bewegen, dass sie aneinander stoßen.

Auch bei dieser vorliegenden Dose (besser: Stecker) kann das nicht
10 oder 16 A sind doch schnell erreicht, Induktionsplatte 2 Kw, dabei läuft noch das Ladegerät und schon bist du schnell bei 12 A , wenn dann noch die Kühlboxen laufen ........
__________________
Danyel, ja richtig gelesen mit y
Mit Zitat antworten top
  #18  
Alt 24.08.2022, 23:01
Benutzerbild von Chili
Chili Chili ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Ort: Frankfurt/Main
Beiträge: 8.164
Boot: Maxum 2400 SCR, Chaparral 1930 SS Sport
20.662 Danke in 6.617 Beiträgen
Standard

2kW sind 8 Ampere, das ist nicht viel.
Da ist viel Luft. Und wer hat schon ein solches Kochfeld. Ich habe hier nichts dergleichen gelesen.
Ein 30A Ladegerät zieht am Eingang keine 2 Ampere (bei Volllast, wohlgemerkt; das kommt nie wirklich vor).

Wie man es dreht und wendet, an Überlast glaube ich nicht.
Das war ein klassischer Kurzschluss. Fragt sich nur, warum.
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #19  
Alt 25.08.2022, 07:22
Benutzerbild von Stoffy 2100sc
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 13.02.2018
Ort: Wien
Beiträge: 3.724
Boot: Konsolenboot Caro Krüger 470 mit Mercury 60PS EFI
2.335 Danke in 1.382 Beiträgen
Standard

Unser Kontakte sind verlötet zu zusätzlich noch mit Epoxy versiegelt um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern, sowohl am Landstromeingang ins Boot und am Landanschlusskabel selbst
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	17CE6D85-FB95-4B87-B195-1F085269A29B.jpg
Hits:	65
Größe:	102,2 KB
ID:	968323  
__________________
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #20  
Alt 25.08.2022, 07:31
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 27.11.2011
Beiträge: 1.698
Boot: Aicon 56
2.181 Danke in 822 Beiträgen
Standard

Bei mir werden regelmäßig 32A Landstrom gesaugt. Der Wechselrichter könnte auch 100A, das gibt ja kaum ein Landstrom her. Wenn ich alles anschalte, was ich an 230V-Verbrauchern an Bord hätte, käme ich auch locker auf mehr als 80A.
Das ist lustigerweise mehr, als die Hauptsicherung in meinem Haus. Just to know.

Es gehen 3x 16mm² die 2 Meter bis zum Wechselrichter.

Was ich an Kabeln auf den Bildern sehe, scheint mir für eine Dauerbelastung mit 16A deutlich zu gering vom Querschnitt. Wenn dann noch Korrosion, oxidierte Enden, fehlende Kabelendhülsen dazukommen, dann steigt der widerstand so stark an, daß es schmort. Ganz ohne Lichtbogen oder sonstigem Kurzschluß.
Der Punkt mit dem höchsten Widerstand (meistens bei den oxidierten kabelenden in den Schraubklemmen der Steckdose) wird dann bis zu mehreren hundert Grad warm.

Es wurde doch ein neuer Lader eingebaut. Wenn da ein Wechsel der Leistungsdaten stattgefunden hat, würde ich die Kabel von der Stecksdose komplett erneuern und der max. Stromaufnahme des neuen Laders anpassen. Dann noch ne passende Steckdose dazu, alles korrekt zusammenklemmen und dann wär für die nächsten 10 Jahre erstmal Ruhe.

Eine weitere Möglichkeit wäre, die Maximalstromaufnahme des neuen Laders auf die maximale Verträglichkeit der Verkabelung zu reduzieren. Die meisten können das.
Wo die allerdings liegt, das ist halt das große Rätselraten.
__________________
Viel Grüße,

Milton

_____________________________
Velebit is nix für xxx
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #21  
Alt 25.08.2022, 09:01
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.547 Danke in 3.073 Beiträgen
Standard

16A sind selbst für 1,5mm² nicht "zuviel".
Allein wegen eines Querschnitts von 16A dürfte noch kein Brand statt gefunden haben......ein intaktes 1,5mm²-Kabel, welches nicht gerade dicht aufgerollt ist o.ä., erreicht bei 16A Stromfluss keine entsprechend hohe Temperatur.

Das Problem sind eigentlich, so wie in diesem Fall, immer erhöhte Übergangswiderstände. An Stellen mit erhöhten Übergangswiderständen entstehen die hohen Temperaturen, die zu einem Brand führen können.

Brände entstehen in der Installation daher eigentlich nur durch Defekte, die sich halt manchmal auch durch schlampige Installationsarbeiten ergeben.
Mit Zitat antworten top
Folgende 2 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #22  
Alt 25.08.2022, 10:52
Benutzerbild von Chili
Chili Chili ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 18.07.2009
Ort: Frankfurt/Main
Beiträge: 8.164
Boot: Maxum 2400 SCR, Chaparral 1930 SS Sport
20.662 Danke in 6.617 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von milton Beitrag anzeigen
Bei mir werden regelmäßig 32A Landstrom gesaugt.
Das sind ca. 7,3 kW, die du da verbrätst an Bord.
Eine Phase gibt das gar nicht her, da hast du mehrere Landanschlüsse.

Zitat:
Der Wechselrichter könnte auch 100A, das gibt ja kaum ein Landstrom her.
Wechselrichter oder Ladegerät?? 100A auf welcher Seite? Bei wieviel Volt?
100A auf der 230V Seite sicher nicht...
Bei (angenommenen) 24V sind 100A Ladeleistung (die selten abgerufen werden) 2.400 Watt.
Auf der Eingangsseite also runde 10 Ampere. Das ist wohl kaum ein Problem.

Zitat:
Wenn ich alles anschalte, was ich an 230V-Verbrauchern an Bord hätte, käme ich auch locker auf mehr als 80A.
Das ist lustigerweise mehr, als die Hauptsicherung in meinem Haus. Just to know.
No need to know.

Zitat:
Es gehen 3x 16mm² die 2 Meter bis zum Wechselrichter.
Ja, an den Batterien vielleicht. Hat hier überhaupt nichts mit zu tun.

Zitat:
Was ich an Kabeln auf den Bildern sehe, scheint mir für eine Dauerbelastung mit 16A deutlich zu gering vom Querschnitt. Wenn dann noch Korrosion, oxidierte Enden, fehlende Kabelendhülsen dazukommen, dann steigt der widerstand so stark an, daß es schmort. Ganz ohne Lichtbogen oder sonstigem Kurzschluß.
Der Punkt mit dem höchsten Widerstand (meistens bei den oxidierten kabelenden in den Schraubklemmen der Steckdose) wird dann bis zu mehreren hundert Grad warm.
Bei voller Belastung und unter ungünstigen Umständen vielleicht.
Das ist hier aber nicht der Fall gewesen (mit der Belastung).
Deswegen schrieb ich zuvor schon, dass ich an dieses "Last-Szenario" nicht recht glaube.

Zitat:
Es wurde doch ein neuer Lader eingebaut. Wenn da ein Wechsel der Leistungsdaten stattgefunden hat, würde ich die Kabel von der Stecksdose komplett erneuern und der max. Stromaufnahme des neuen Laders anpassen. Dann noch ne passende Steckdose dazu, alles korrekt zusammenklemmen und dann wär für die nächsten 10 Jahre erstmal Ruhe.

Eine weitere Möglichkeit wäre, die Maximalstromaufnahme des neuen Laders auf die maximale Verträglichkeit der Verkabelung zu reduzieren. Die meisten können das.
Wo die allerdings liegt, das ist halt das große Rätselraten.
Und das halte ich für Käse.
Ich kenne kein Ladegerät für so ein Sportboot, dass auf der 230V Seite so hohe Ströme zieht. Wäre ja auch Quatsch, weil wohin mit soviel Ladeleistung.
Mit Zitat antworten top
Folgende 3 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #23  
Alt 25.08.2022, 11:10
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Vice Admiral
 
Registriert seit: 27.11.2011
Beiträge: 1.698
Boot: Aicon 56
2.181 Danke in 822 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von Chili Beitrag anzeigen
Das sind ca. 7,3 kW, die du da verbrätst an Bord.
Eine Phase gibt das gar nicht her, da hast du mehrere Landanschlüsse.

Wechselrichter oder Ladegerät?? 100A auf welcher Seite? Bei wieviel Volt?
100A auf der 230V Seite sicher nicht...
Bei (angenommenen) 24V sind 100A Ladeleistung (die selten abgerufen werden) 2.400 Watt.
Auf der Eingangsseite also runde 10 Ampere. Das ist wohl kaum ein Problem.

No need to know.

Ja, an den Batterien vielleicht. Hat hier überhaupt nichts mit zu tun.

Bei voller Belastung und unter ungünstigen Umständen vielleicht.
Das ist hier aber nicht der Fall gewesen (mit der Belastung).
Deswegen schrieb ich zuvor schon, dass ich an dieses "Last-Szenario" nicht recht glaube.

Und das halte ich für Käse.
Ich kenne kein Ladegerät für so ein Sportboot, dass auf der 230V Seite so hohe Ströme zieht. Wäre ja auch Quatsch, weil wohin mit soviel Ladeleistung.
Du darst mir schion glauben was ich schreibe. Mein 230V-Bordnetz könnte maximal 130A ziehen. 100A vom Landstrom, verstärt mit weiteren 30A vom Wechselrichter. Und ja, einphasig. 32A einphasig gibt´s in den meisten Marinas, wo die bischen Größeren liegen, 100A natürlich nicht.
Wechselrichter zur WR-Bank ist im Übrigen mit 190-er Querschnitt verdrahtet. Die 16er Leiter sind zwischen LA und WR.
Doch das hat hiermit ja nichts zu tun.

Hier gehts um Schmoren. Und schmoren tut´s, wenn die Übergangswiderstände in Summezu hoch werden. Das ist bei der rauhen Umgebung bei 1,5 und 16A wg. Korrosion halt relativ schnell der Fall.
Was hier auch so gewesen sein dürfte. Kurzschluß sieht anders aus.
__________________
Viel Grüße,

Milton

_____________________________
Velebit is nix für xxx
Mit Zitat antworten top
Folgende 4 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #24  
Alt 25.08.2022, 18:06
tritonnavi tritonnavi ist offline
Fleet Admiral
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Kiel
Beiträge: 8.127
4.547 Danke in 3.073 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von milton Beitrag anzeigen
Was hier auch so gewesen sein dürfte. Kurzschluß sieht anders aus.
Ein "reiner" Kurzschluss führt selten zum Brand, denn dann sollte die Leitungsschutzsicherung sehr schnell in Aktion treten.

Wenn es (meist nur zeitweise) zu "Berührungen" von Komponenten kommt, die sich eigentlich nicht berühren sollten, kommt es halt häufig zu einem Widerstand an der Schadstelle, der größer ist, als für einen reinen Kurzschluss (und damit die schnelle LS-Auslösung) notwendig, aber der so gering ist, dass an der Berührungsstelle eine große Wärmeleistung über längere Zeit zu verzeichnen ist.
Dann kann es schmoren, aber es kann auch zum Zünden eines Brandes führen.
So etwas hatten wir vor kurzem auf unserem Tradi-Schiff.
Erst hat es geschmort und dann hat es gebrand....

Den Brand im "Lastfall" gibt es natürlich auch. Das war früher z.B. öfters der Fall, wenn ein Leiter in einer nicht temperaturresistenten Verbindungsdose, die z.B. möglichst noch im Dachbodengebälk angetackert wurde, mit den Schraubklemmsteinen für "bis zu 5 Leitern" angeschlossen war.

Ein Leiter war bei dieser Klemmmethode, obwohl die Schraube mit viel Kraft angezogen wurde, eigentlich immer mehr oder weniger lose und damit eine potentielle Quelle für einen erhöhten Übergangswiderstand, der bei entsprechend hoher angeschlossener Last letztendlich durchaus zum Brand führen kann.

Auf dort war eine 1,5mm² Verkabelung bei bis zu 16A nicht die Ursache....
Mit Zitat antworten top
Folgende 4 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #25  
Alt 27.08.2022, 21:53
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Admiral
 
Registriert seit: 03.09.2003
Ort: Zeuthen bei Berlin
Beiträge: 4.425
Boot: Linssen Werftbau, 39ft, Bj. 1972
Rufzeichen oder MMSI: Emma Zwo
3.377 Danke in 1.909 Beiträgen
Standard

Zitat:
Zitat von milton Beitrag anzeigen
Du darst mir schion glauben was ich schreibe.
Ich glaube dir auch nicht, ich glaube aber, dass du immer noch nicht verstanden hast, worum es geht.
Zitat:
Zitat von milton Beitrag anzeigen
Mein 230V-Bordnetz könnte maximal 130A ziehen. 100A vom Landstrom, verstärt mit weiteren 30A vom Wechselrichter.
130A x 230V macht knapp 30kW, damit kann man schon fast eine Kleinstadt beleuchten. "30A" vom Wechselrichter an der Sekundärseite macht knapp 7kW, das ist schon ein großer Transverter, alle Achtung! Der zieht dann auch stolze 575A an 12V. Da leuchten deine "190er Kabel" schön hell. Du verwechselst ständig die 12V-Seite mit dem 230V-Netz.
Zitat:
Zitat von milton Beitrag anzeigen
32A einphasig gibt´s in den meisten Marinas, wo die bischen Größeren liegen, 100A natürlich nicht.
Ich kenne keine solche Marina, die haben alle nur die blauen, dreipoligen 16A-Steckdosen.

Ich persönlich habe extra einen Starkstrommast am Steg (was ist eigentlich ein "Steck"). Mit 380kV kann man schon arbeiten.
Angehängte Grafiken
 
__________________
Mahlzeit
Jan


Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen.
Christian Morgenstern
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
Antwort
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Unterwasseranstrich, was habe ich falsch gemacht? Sönke Hans Allgemeines zum Boot 20 30.03.2018 15:25
Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? *biker1500* Kein Boot 9 10.02.2013 13:10
Was habe ich hier Falsch gemacht? Müritzfan84 Werbeforum 16 13.06.2010 23:54


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.